zu ersteinmal muss ich sagen, dass mein Powerjack 300 jetzt angekommen ist (Post hier )
Voller Freude das Teil ausgepackt und an den Generator gehängt. Fuktioniert eigentlich prächtig. Wie aber schon in anderen Postings zu lesen war happert es am MPPT. Zu erst dachte ich es liegt an meinem Akkuschrauber dass er in die Knie geht wenn die LED's anfangen zu leuchten. Also die Bohrmaschine rausgeholt, auf ganz langsam gestellt und den Generator angetrieben. Der gesamte Spass dauerte ca. 10 Minuten, da war mein Wechselrichter auch schon im Himmel
Keine Ahnung bei welcher Spannung das Teil die Grätsche gemacht hat. Es war jedenfalls ned weit über 30 VDC
Tja, da bleibt nix anders übrig als den WR zu öffnen.
Nach dem öffnen bewahrheitet sich alles was hier schon geschrieben wurde. Es ist anscheinend zwingend notwendig, den WR vor dem Erstbetrieb zu öffnen und zu checken. Die Elektronik geht so einigermaßen wie es gelötet ist. Aber bei mir war der Pluspol innen an der Klemme nicht angezogen. Da war die Mutter grad mal von Hand aufgedreht, keine Spur von festangezogen.
Dann mal mit dem Messen begonnen. Nochmal Glück gehabt, es war nur C37, der kleine Keramikkondensator der flöten gegangen war.
Jetzt funzt er wieder
Hat einer hier ähnliche Probleme gehabt oder sonstige Erfahrung mit dem WR wie genau seine Vorgabewerte bzgl. Eingangsspannung, Last, eingehalten werden müssen?
Grüße Bobby
Voller Freude das Teil ausgepackt und an den Generator gehängt. Fuktioniert eigentlich prächtig. Wie aber schon in anderen Postings zu lesen war happert es am MPPT. Zu erst dachte ich es liegt an meinem Akkuschrauber dass er in die Knie geht wenn die LED's anfangen zu leuchten. Also die Bohrmaschine rausgeholt, auf ganz langsam gestellt und den Generator angetrieben. Der gesamte Spass dauerte ca. 10 Minuten, da war mein Wechselrichter auch schon im Himmel
Keine Ahnung bei welcher Spannung das Teil die Grätsche gemacht hat. Es war jedenfalls ned weit über 30 VDC
Tja, da bleibt nix anders übrig als den WR zu öffnen.
Nach dem öffnen bewahrheitet sich alles was hier schon geschrieben wurde. Es ist anscheinend zwingend notwendig, den WR vor dem Erstbetrieb zu öffnen und zu checken. Die Elektronik geht so einigermaßen wie es gelötet ist. Aber bei mir war der Pluspol innen an der Klemme nicht angezogen. Da war die Mutter grad mal von Hand aufgedreht, keine Spur von festangezogen.
Dann mal mit dem Messen begonnen. Nochmal Glück gehabt, es war nur C37, der kleine Keramikkondensator der flöten gegangen war.
Jetzt funzt er wieder
Hat einer hier ähnliche Probleme gehabt oder sonstige Erfahrung mit dem WR wie genau seine Vorgabewerte bzgl. Eingangsspannung, Last, eingehalten werden müssen?
Grüße Bobby