Hallo,
so richtig zufrieden bin ich mit meiner jetzigen Lösung noch nicht, denn ich hätte nicht gedacht, dass die WTT Anlage schon bei der geringsten Luftbewegung beginnt zu drehen. Wenn ich hier ca. 1-2 m/s habe dann liefert der Generator ca 30-50 Volt DC. Ich habe meinen Ginlong daher testweise mal so programmiert, dass er im Unteren Bereich auch mal etwas mehr belastet. Die Anlage liefert Strom, aber mit einer solchen Leistungskurve würde der Wechselrichter nicht lange leben (Lt. Ginlong Service). Das hatte ich ja damals schon mal...
Ich habe mir daher folgendes überlegt:
Im Bereich von 30-100 Volt nutze ich einen Mastervolt WindMaster und ab 100 bis 300 Volt den Ginlong.
Das Problem ist nun aber nur, dass man den WindMaster so absichern muss, dass er nie über 150 Volt Spannung bekommt. Daher dachte ich an eine solche Schaltung:
Rechts ist ein Eberle Spannungsmessrelais (30,- Euro eBay) und links ein normales Relais (ABB 24A/400V). Das normale Relais ist im Stromlosen zustand geöffnet, damit im Falle eines Stromausfalls der Mastervolt keine hohen Spannungen bekommt. Im normalen Betrieb öffnet das Spannungsmessrelais bei 100 Volt und der Mastervolt wird somit deaktiviert.
Nun muss ich nur die Leistungskurven entsprechend einstellen. Der Ginlong ist zwar permanent an der Gleichspannung angeschlossen, aber die Leistungskurve beginnt dann erst ab 100 Volt, dort wo der Mastervolt aufhört...
Einziger Nachteil, alle meine Komponenten sind IP65, nur der MasterVolt ist IP23, braucht somit noch ein Gehäuse...
Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüße
Stefan
so richtig zufrieden bin ich mit meiner jetzigen Lösung noch nicht, denn ich hätte nicht gedacht, dass die WTT Anlage schon bei der geringsten Luftbewegung beginnt zu drehen. Wenn ich hier ca. 1-2 m/s habe dann liefert der Generator ca 30-50 Volt DC. Ich habe meinen Ginlong daher testweise mal so programmiert, dass er im Unteren Bereich auch mal etwas mehr belastet. Die Anlage liefert Strom, aber mit einer solchen Leistungskurve würde der Wechselrichter nicht lange leben (Lt. Ginlong Service). Das hatte ich ja damals schon mal...
Ich habe mir daher folgendes überlegt:
Im Bereich von 30-100 Volt nutze ich einen Mastervolt WindMaster und ab 100 bis 300 Volt den Ginlong.
Das Problem ist nun aber nur, dass man den WindMaster so absichern muss, dass er nie über 150 Volt Spannung bekommt. Daher dachte ich an eine solche Schaltung:
Rechts ist ein Eberle Spannungsmessrelais (30,- Euro eBay) und links ein normales Relais (ABB 24A/400V). Das normale Relais ist im Stromlosen zustand geöffnet, damit im Falle eines Stromausfalls der Mastervolt keine hohen Spannungen bekommt. Im normalen Betrieb öffnet das Spannungsmessrelais bei 100 Volt und der Mastervolt wird somit deaktiviert.
Nun muss ich nur die Leistungskurven entsprechend einstellen. Der Ginlong ist zwar permanent an der Gleichspannung angeschlossen, aber die Leistungskurve beginnt dann erst ab 100 Volt, dort wo der Mastervolt aufhört...
Einziger Nachteil, alle meine Komponenten sind IP65, nur der MasterVolt ist IP23, braucht somit noch ein Gehäuse...
Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüße
Stefan