Gunter, ich hatte vorletzte Nacht um halb vier noch gelesen was Du geschrieben hast
aber ich hatte keine Kraft mehr zu reagieren. Selbstverständlich ist bei Dir keine Gefahr in Verzug
und eine kleine Sicherung die so wie so noch dazu kommen würde hätte die Sache ja schon entschärft.
Es war natürlich blöd ausgedrückt mit dünnen Adern gleich Sicherung wenn sie verglühen.
Obwohl etwas Wahres daran ist. Mann stelle sich vor, alles ist mit 20 qmm verdrahtet--- welch ein
Feuerwerk bei Kurzschluß(ohne Sicherung). Knallgas kann sich bei Dir nicht sammeln aus den
verschiedensten Gründen. Hast Du ja selbst schon beschrieben. Deine Akkus stehen ja fast im Freien.
Gelakkus kann man auch nicht mit Blei-Säure-Akkus vergleichen. Sogar Alfred mit seinen sehr vielen
Akkus bekommt es hin dass sie bei ihm nicht Gasen. Selbstverständlich hat er auch Sicherungen
eingebaut. Die werden bei Dir Gunter auch nicht fehlen.
Eine Überspannung- blitzbedingt werden wir mit einem entsprechenden Blitzschutz ausräumen
wenn’s soweit ist.
Deine Sammelleitung, wolltest Du nicht 2 Schienen an die Wand machen, wo dann die einzelnen
Akkus angeschlossen werden? Dabei muß man sehr überlegt vorgehen, damit ein Kurzschluß nicht
passieren kann. Notfalls muß jeder Akku mit Sicherung versehen werden. 2,5qmm für den
Akkuanschluß ist voll ausreichend. Die Sammelleitung hängt davon ab, wie viel Ampere Du
gleichzeitig über eine bestimmte Strecke aus Deiner Akkubank holen willst. Sicherung entsprechend
dazwischen. Dabei gilt je dicker der Leiter, desto weniger Leitungsverluste. Dicke Leiter von> mir.
Wir sollten lieber mal mehr Windrad in Angriff nehmen!!! Du, und ich auch.