@wieso
Nööhh, der TS 45 ist in der Beziehung ein ganz fieser, denn wie schon mal beschrieben, verabschiedet er sich werksmäßig bei einer Spannung von 15 V grußlos aus dem System. Selbst wenn dieser Selbstschutz über die Software deaktiviert wurde, hat der Tristar einen Überlastschutz, der u. U. den Regler einfach außer Betrieb setzt, wenn’s zu viel mit der Umleitungslast wird. Ein Überfahren des Reglers (Last zu klein) muss auch in Betracht gezogen werden, deshalb ist zusätzliche Sicherheit gefordert, damit nix passieren kann.
@Windsepp
Denke, du bist auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Du musst dich einfach mal an die richtigen Einstellungen rantasten.
Zitat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apropo, liebe Sandy (ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt)...die Werte, die man im TS 45 einstellen kann, sind die Schwellwerte, ab da der diversion-load anfängt.
Das heißt, stelle ich den diversion-charge-control auf 13,8 Volt (unterste Stufe), dann lädt er zunächst den Hauptakku bis 13,8 Volt und dann bei Überschuss ab 13,8 Volt den diversion-load! Anmerkung: Die 13,8 Volt habe ich bewußt gewählt, weil der IVT (davon gehe ich mal aus!) anscheinend bis 13,8 Volt lädt und ab da das Pulsen bis 14,2 Volt.
einsetzt.
Könnte es so funktionieren?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, so könnte es funktionieren, denn wenn die Umleitungslast aktiviert wird, egal ob Windgenerator oder Solar, dann hängt dein Solarregler nicht mehr in der Luft.
Nun kommt es darauf an, ob deine Akkus diese niedrige Ladeschlussspannung mögen, denn wenn die Burschen mit flüssiger Säure gefüllt sind, muss die Ladeschlussspannung höher eingestellt werden.
Was den IVT Regler angeht, so kann ich mich an einen Forumskumpel erinnern, der die Ladeendspannung durch einen Techniker von IVT neu einstellen ließ.
Diversion Load: / Umleitungslast: Ja, der Einstellwert für die PWM Schwelle ist identisch mit der Ladeendspannung, wobei du meinen Hinweis beachten und die Sense Leitung verwenden solltest.
Zitat:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welchen Spielraum soll es hier den geben, weil die gemeint haben, der Diversion - Load soll nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Also hier waren die Jungs besonders schwammig in ihrer Beschreibung. Nun bin ich mehr der unerschrockene Typ und habe einfach 10 x 50 W Halogen Spiegelreflektorlampen zusammengeschaltet. Bisher hat diese Last dem Regler keine Probleme gemacht In der englischen Anleitung steht etwas von 675 W bei 15 V als Obergrenze. Dass du nicht zu wenig nehmen sollst, ist klar, denn wenn ein 300 W Generator im Einsatz ist, sollte immer eine Reserve vorhanden sein. Bei einem Black 300 und PWG 400 muss mit einem Maximum von über 600 W gerechnet werden, bei mir wurde dieser Wert in diesem Jahr schon mehrfach von beiden Generatoren überschritten. Nun ist in meiner Anlage die Umleitungslast nur als Begrenzung im Einsatz, diverse Lasten werden zuvor automatisch aktiviert.
Falsch wäre es auf jeden Fall, eine Umleitungslast von 300 W zu nehmen, wenn der Generator ebenfalls 300 W leisten kann.
Zitat:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falls Sturm sein sollte, dann müsste eigentlich der eingebaute Dump - Load des WFD Laderegler und die daran angeschlossenen Tauchsieder genug Power abnehmen, oder?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wenn dein WKA Regler schon einen Dump - Load besitzt, sollte es auch funktionieren!
Bei allem was du machst, solltest du zur Sicherheit bei Sturm die Geschichte beobachten und gegebenenfalls mit einem Notschalter (Falls Vorhanden) den Windgenerator zum Stillstand bringen.
Grüße von
Sandy