Hier in Worten und Fotos die Insel-Vorrang Verkabelung im HVT.
Nicht schön aber meins...
und alles selbst gemacht und es funktioniert sogar.
Vorab noch an alle Kritiker, ich habe alles mit meinem Elektriker des Vertrauens durchgesprochen, im Anschluss hat er auch alles noch mal durchgeschaut und abgenommen! Einen Schaltplan habe ich noch nicht versuche aber mal einen zu erstellen. Denn das Verdrahten der FI- Schutzschalter ist mit bissel um die Ecke denken.
Ihr wisst schon, die Summe aus L1L2L3 und N muss sich aufheben sonst Fehlstrom Resultat ist dann auslösen! Da ich nur mit einer Phase einspeise ist das bissel Tricky zumindest für nen Laien wie mich, auch wenn man vorbelastet ist und Strom in den Adern hat.
Beschreibung Verkabelung US12N:
Wind & PV hat Vorrang / Netz ist Ersatz
L1 Netz -> A1 vom US12N
N Netz -> A1 vom US12N
L Wechselrichter -> LCD Zähler -> A2 vom US12N
N Wechselrichter -> LCD Zähler -> A2 vom US12N
L Verbraucher vom US12N -> Hager-Sicherung als Schalter -> L1 Licht & EIB/KNX & Heizung mit extra Kabel
N Verbraucher vom US12N -> N Hauptverteilerschiene
Erdung -> Hauptverteilerschiene
Bildbeschreibung:
von Links:
oben / ------------------------- /------------------------- / Sicherungen EG --------------/ EIB KNX ---------------------/
mitte / Reserve Zählerplatz / E.ON SmartMeter ---/ Einspeise Vorrangschaltung / Türsprech., Rauchmelder /
unten /------------------------- /Hauptschalter-------- / Schalter OG, DG, Heizung -/ Telefon, Netzwerk---------/
Etwas genauer die Vorrangschaltung.