Netzfreischalter/ENS zum billig nachrüsten

 
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 52
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2350
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Netzfreischalter/ENS zum billig nachrüsten

 · 
Gepostet: 19.04.2011 - 19:47 Uhr  ·  #1
Hier eine Kurzinfo da hier oft die fehelende gesetztesmäßige ENS als Hinderniss für Einspeisung mit div. Invertern angesehen wird.
ENS um 120€ zum nachrüsten.

http://cgi.ebay.de/Tele-Haase-…4158a5b51e

Dieser Baustein ist aber schon lange im zu ähnlichen Preis im Handel, ist mir aber grad wieder untergekommen.
Gruß Hans
Uwe Hallenga
SiteAdmin
Avatar
Geschlecht:
Alter: 63
Homepage: kleinwindanlagen.d…
Beiträge: 1602
Dabei seit: 03 / 2005
Betreff:

Re: Netzfreischalter/ENS zum billig nachrüsten

 · 
Gepostet: 20.04.2011 - 13:55 Uhr  ·  #2
Nicht überall wo ENS draufsteht ist auch eine "ENS" drin.

Wenn ich das richtig sehe ist das nur ein Unterspannungsauslösendes Schaltrelais... mehr nicht.

Eine richtige "ENS" macht dies nicht nur mit der Spannungsüberwachung, sondern parallel auch noch mit der Impedanz-Messung um zu verhindern, das sich durch Ohmsche- und Induktive- lasten ein Inselnetz simulieren läßt und so der Wechselrichter durchaus noch mehrere Sekunden am Netz hängt. So war mal eine Erklärung, die ich hoffentlich richtig wiedergegeben habe.

Gruß Uwe
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 52
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2350
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Zusatz VDE 0126-1-1

 · 
Gepostet: 23.04.2011 - 02:08 Uhr  ·  #3
VDE 126-1-1 :
Es werden die elektrische Spannung, Netzfrequenz und die Impedanz des Netzes überwacht.
Die Inselbildung wird entweder an einem Sprung der Netzimpedanz oder durch das Überschreiten von Frequenz- oder Spannungsgrenzwerten erkannt.
Bei einphasigen Wechselrichtern kann die Spannungsüberwachung auch dreiphasig ausgeführt werden. Dann entfällt die Impedanzüberwachung.

Gut erkannt. Nicht falsch aber auch nicht ganz richtig ..
Da unsereins kaum 3 phasig einspeist fällt die Impedanzüberwachung weg.
Zumindest ist mein Informationsstand so, aber wenn wer mehr weiß bitte posten.

Übersicht über verschiedene Einspeisungsvarianten + Schutzvorrichtungen PDF Seite 50
http://www.energienetze-rheinm…-09-NL.pdf

Gruß Hans
Uwe Hallenga
SiteAdmin
Avatar
Geschlecht:
Alter: 63
Homepage: kleinwindanlagen.d…
Beiträge: 1602
Dabei seit: 03 / 2005
Betreff:

Re: Netzfreischalter/ENS zum billig nachrüsten

 · 
Gepostet: 23.04.2011 - 07:53 Uhr  ·  #4
Danke für die Auskunft und Korrektur.

Ich denke mal, da bist Du deutlich aktueller und besser informiert.


Gruß Uwe
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0