Zitat
mit einem regelbaren Netzgerät eingestellt also z.b. Netzgerät auf 10V und dann den Wandler auf 13,6V oder so eingestellt, funktioniert sehr gut
Das ist nicht verwunderlich.
Dann probiere mal, was er macht in dem Bereich 13,6V minus und plus 2V
am Eingang.
Das alles hilft aber nicht darüber hinweg, was ich schon geschrieben habe:
Zitat
Es herrscht das Bestreben, die 13,6V auf jeden Fall zu halten. Das führt bei z.B. 12,5V Akkuspannung zu Strömen, die nur durch die Strombegrenzung als Schutzfunktion aufgehalten werden. Ist ja keinerlei Übertragungskennlinie oder gar MPPT für Wind implementiert. Cerco sprach von der Tendenz des Abwürgens vom Windrad.
Außerdem werden die was gemacht haben, damit die U_e 32V nicht übersteigen kann. Möglicherweise ne Surpreesor-Diode (TSV-Diode). Die begrenzt nicht nur, sondern schaltet ab einer gewissen Stromstärke quasi durch. Deswegen ist davor meistens noch ne Schmelzsicherung, die dann kommt. Wenn die bei Dir heil geblieben ist, dann womöglich, weil vom Generator nicht genug Energie kommt.
Das Ganze würde aber dein Takten erklären.
Nun hast Du ne Batterie dran, und was ist jetzt?
@WL01:
Zitat
um da den normalen Stand-By-Verbrauch der LR abzudecken.
Ja wie hoch ist der denn?