Helixrotoren und Netzwechselrichter als Ergänzung zu 3,2 kWp PV-Anlage

Was muss man dabei beachten, weshalb keine Leistung
 
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4607
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Helixrotoren und Netzwechselrichter als Ergänzung zu 3,2 kWp PV-Anlage

 · 
Gepostet: 10.05.2023 - 07:48 Uhr  ·  #521
:-) muss dann der Zangenmeter um EINE Phase "geclampt" werden ) ----- das war der Fehler, WL01 hatte an 3 Phasen gemessen, sowas macht eigentlich jeder der mit der Elektronik relativ auf "Kriegsfuß" steht. :-)
wieso
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Helixrotoren und Netzwechselrichter als Ergänzung zu 3,2 kWp PV-Anlage

 · 
Gepostet: 10.05.2023 - 08:14 Uhr  ·  #522
Ja schon , ich bin ja eher bei der DC - Ampere Messung auf die Stromzange gekommen , um Strings , bzw Module zu vermessen , um auch zb Verschattungen dieser besser zu beurteilen , und auch die MPPT Laderegler an den Modulen auf Genauigkeit zu prüfen

Eine AC Messung der Windturbine hab ich eigentlich leider bisher nicht gemacht .

Wäre mal intresannt zu wissen , wie man dann die in den Laderegler eingehende Watt berechnet :-/ :-/
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 438
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Helixrotoren und Netzwechselrichter als Ergänzung zu 3,2 kWp PV-Anlage

 · 
Gepostet: 10.05.2023 - 10:28 Uhr  ·  #523
Zitat geschrieben von Carl

:-) muss dann der Zangenmeter um EINE Phase "geclampt" werden ) ----- das war der Fehler, WL01 hatte an 3 Phasen gemessen, sowas macht eigentlich jeder der mit der Elektronik relativ auf "Kriegsfuß" steht. :-)

Ich habe mir es schon gedacht, dass diese Messung um alle Phasen keine reelle Stromstärke angibt, nur ich werde sicherlich nicht die einzelnen Phasen über eine längere Strecke auftrennen, nur damit man ein unförmiges Zangenampermeter dazwischen hängen kann. Und wie ich bereits geschrieben habe, es geht um die Stromstärke, die vom Laderegler in die Batterie gelangt und eigentlich, was ich von dort in mein Hausstromnetz bekomme.
Vom Laderegler gehen 4 bis 4,5 Watt in die Batterie. Nur nehme ich an, dass die Batterie ausstrahlt und ich daher auch hier keine realen Daten erhalte. Ebenso habe ich an einem Laderegler eine kleine PV angehängt und die liefert über den Wechselrichter letztendlich zwischen 200 und 500 Wh pro Tag in mein Hausnetz.
Und das reicht mir fürs erste.
Pau Te
***
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Hamburg
Alter: 79
Beiträge: 45
Dabei seit: 06 / 2021
Betreff:

Re: Helixrotoren und Netzwechselrichter als Ergänzung zu 3,2 kWp PV-Anlage

 · 
Gepostet: 10.05.2023 - 11:29 Uhr  ·  #524
Hallo WL01,

Was Aloys vorher schon geschrieben hat ist genau richtig.
Alle 3 Phasen zugleich mit Zangen Amperemeter messen geht nicht.
Es kommt nicht der dreifache Wert heraus dabei, sondern gar nichts.
Denn die Summe der drei Ströme ist Null, wenn die Phasen gleich belastet sind.
Das ist meistens der Fall..
Es geht nur jede Phase einzeln messen.

Bei DC geht es auch nicht Hin - und Rückleiter durch die Zangen Klammer zu führen..
Das Resultat ist ebenfalls Null. Es geht auch nur einzeln.
Aber den einen Leiter gegensinnig durchzuführen ist möglich und .
ergibt den doppelten Wert.
mfG
Paul