wieso verlinkten WR ist interessant, dass er speziell für die Black-Windräder umgearbeitet wurde.
Allerdings bezüglich AR-N-4105 sicher in der ausgelaufenen Version. Das wird dann relevant, wenn inns öffentliche Netz mit Vertrag eingespeist werden soll. Man kann bei den "Vergütungen" aber glattweg drauf verzichten.
Guter Ersatz wären die
AEConversion WR, welche auch
cerco propagiert. (Sehr wenig Verlustleistung, moderne Version 4105) Der
INV500-90 würde vom Spannungshub sogar zur Black 48V passen. Beginnt bei 40V, bei 80V ist aber bereits Schluss.
(Ist Beim Sun-1000-Wal 45V aber nicht viel anders) Range 1 zu 3 wäre besser, aber Irgendwas muss man nehmen.
Allerdings haben alle
PV-WR keinen Gleichstromeingang, und
keine Umschaltung auf Ersatzlast, wenn das Netz ausfällt, z.B. Einfach weil sie sowas nicht brauchen.
Es muss für Wind also ne kleine Box vorgeschaltet werden, welche die Drehstrom-Gleichrichterbrücke enthält als auch ne Umschalteinrichtung ab einer gewissen Überspannung auf die Ersatzlast. Letztere sinnigerweise so bemessen, dass es einen quasi Softkurzschluss gibt, so dass die Strömung an den Blättern abreißt.
Die Wind-WR, hier Sun-1000-Wal, arbeiten mit Übertragungskennline. Da ist ne Standardversion eingepflegt. Die erscheint aber z.T. nur bedingt optimal, so dass man gehalten ist, nach zu editieren.
Dann fängst das Dilemma an: Welche Anlagenkurve? >> Entweder Windkanal oder fiktiv entsprechend meinem Anhang.
PV-WR arbeiten mit MPPT, so dass man sich darum nicht kümmern muss. (Sind aber wohl nicht alle für Windkraft geeignet.)
Zur Batterietechnik noch:
Habe im Anhang die berechneten Erwartungswerte einer Black 300 eingestelt. Allerdings für optimierte Ladung mit MPPT oder ÜB-Kurve. Wenn einfach nach LR an Batterie klebend, dann wesentlich geringerer Jahresertrag.
bei z.B. nur 4 m/s Mittelwind auch nur ca. 2/3.
Hier aber ca. 300kWh / 365 Tage = 850 Wh/ Tag
/ 48V = 17,5 Ah/Tag
Würde also ne 180 Ah SPZ-Zelle in ca. 10 Tagen voll geladen. In Wirklichkeit etwa in 14 Tagen, wegen Ladewirkungsgrad.
Soweit der Jahresdurchschnitt. Es gibt beim Wind aber eben auch windigere Perioden, so dass die Zuordnung zu einer Black 300 reichlich, aber in Ordnung erscheint.
Es sei denn, es wird täglich Energie entnommen. Dann Batterie eher sehr reichlich.
Zusammenführen mit PV geht hier wohl nicht ohne Weiteres, da seine PV auf eine andere Systemspannung ausgelegt ist, incl. WR, den er wohl behalten möchte.
Besonderer Gesichtspunkt:
User wünscht in seinem Keller keine Gasung.
Entweder man kann ihm glaubhaft klar machen, dass Knallgas mittels Lüftung über die Kellerfenster beherrschbar ist,
oder sämtliche Blei-Flüssigsäure Batterien wären nicht einsetzbar.
Grund: Sie leben davon, dass man sie regelmäßig gasen lässt, um Säureentmischung und -Schichtung zu vermeiden.
Dann verbliebe tatsächlich neben Li nur noch Blei-AGM (Gel ist zu teuer), denn da wird die Ladung vor der Gasung beendet. Bezogen auf 12V bei ca, 13,6V.
PS:
Mit dem SUN-1000 in der Ausführung WAL von einer Batterie inns Netz zu arbeiten, das geht garnicht.
Ist dafür gemacht, von der WEA direkt inns Netz.
Kann ich mir bei den INV auch vorstellen, hab aber keine Ahnung.