Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 
Che
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Wurzen
Alter: 70
Beiträge: 3720
Dabei seit: 06 / 2014
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 17:50 Uhr  ·  #21
Feldi wird es wissen, warum er das anstrebt.
Ansonsten machen wir hier Gehirntraining.

Frank, ich hatte mich mit der Pause von 4 Dioden auf die Schaltung mit 6 Dioden bezogen.
Kann mich aber irren. Drehstromprozeysse zu überblicken ist nicht einfach.

Kleine Fehler meinerseits:
Bei der einfachen Delonschaltung verbleibts nicht bei - 0,7V.
Zwar ist entweder die eine oder die andere Diode leitend. Die Rechnung muss bei 10V eff aber so lauten:
10V * 1,41 = (14,1V - 0,7V) * 2 = 26,8V

Gleichermaßen muss man bei der mit 12 Dioden 4 Diodenstrecken ab ziehen.
2x bei der Spannungsverdopplung und dann noch 2x bei den Ontkopplungsdioden danach.

Der Begriff Verdopplung ist so falsch nicht. Denn aus den 26,8V werden bei Belastung schnell 20V.
Andererseits werden im Leerlauf die Spitzenspannungen der Halbwellen verdoppelt.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 18:30 Uhr  ·  #22
Hallo Che,

alles richtig soweit, "Verdopplung" ist das was man in beiden Schaltungen sagen würde.
Klar kommt da noch Wurzel 2 drauf und die Diodenspannungen wie korrekt von dir geschrieben müssen abgezogen werden.

Insofern ist "Verdopplung" der richtige Begriff für uns, weil das dann auch in der Praxis so zu sehen ist.

Zitat
Drehstromprozesse zu überblicken ist nicht einfach.

Ja, ich weiß, das geht mir nicht anders und ich bin bedanke mich für das Feedback und mit durchdenken.

Hast du denn eine Idee, wie man die Mittelverbindung automatisiert trennen kann, wenn D2 und D5 leitend werden,
weil die Spannung ausreicht? In diesem Fall fällt nicht nur die Sperrspannung an den Dioden ab (die eine Richtung), sondern noch die Durchlassspannung (die andere Richtung). Aber beides eben auch nur periodisch.
Kann man das irgendwie verwenden um die Mittelverbindung automatisiert zu trennen?

@Wiso
Bei klassischer Akku Ladung mit Drehstrombrücke, wird der Generator in nur einem Arbeitspunkt (RPM) optimal betrieben.
Der MPP Bereich ist tatsächlich etwas breiter aber recht schmal.
Mit dieser Schaltung wird dieser MPP Bereich doppelt so breit. Das wiederum erspart einen teuren MPP Regler.
Man kann hiermit z.B. ein 12 V Windrad an ein 24 V System anschließen und dann bei höheren RPM
vom um Faktor 4 geringeren Spulenwiderstand profitieren.
Oder anders ausgedrückt diese Schaltung ist ein stufenloses Getriebe und das Windrad klebt eben nicht mehr am Akku fest,
sondern kann deutlich anders hochdrehen.

Deine 95 % Wirkungsgrad beziehen sich auf den MPPT Regler und nicht auf das Windrad und seinen Generator.
Um sinnvoll mit MPPT Regler arbeiten zu können braucht man höhere Spannungen, was wiederum viele Windungen
bei kleinem Durchmesser und eben viel Innenwiderstand bedeutet. Der Innenwiderstand bedeutet hohe Verluste im Generator, die noch dazu als Wärme abgeführt werden müssen.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 19:00 Uhr  ·  #23
"Hast du denn eine Idee, wie man die Mittelverbindung automatisiert trennen kann, wenn D2 und D5 leitend werden,
weil die Spannung ausreicht?"

Ginge das vielleicht indem man als Bypass direkt am Generatorausgang - also neben Deiner Anordnung als 2.ten Weg mit Zenerdioden als Gleichrichter ab der höheren Spannung ein Schaltrelais aktiviert?

Das wäre doch vom Akku durch die Dioden in Deiner Anordnung getrennt weil noch mit AC vom Generator betrieben.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 19:25 Uhr  ·  #24
Hallo Carl,

Die Spannung am "Generatorausgang" steigt nicht, wenn ein Akku angeschlossen ist.
Ich habe ziemlich lange gebraucht um das zu verstehen.

Die Spannung am "Generatorausgang" steigt nur dann linear mit den RPM im Leerlauf.
Im Falle vom Leerlauf misst man dann die induzierte Spannung, die eben mit mehr RPM größer wird.
Der Akku zieht die Spannung am "Generatorausgang" jedoch runter und es entsteht ein Spannungsabfall
und Verluste in den Spulen.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 19:43 Uhr  ·  #25
Ok, :-) das zu verstehen ist ja auch was anderes als die Feststellung des Umstandes. Da bist Du mir weit voraus und bleibst es wohl auch noch eine Weile. Ich geb mir Mühe!
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 20:05 Uhr  ·  #26
Hallo Carl,

doch, du hast recht Carl!

Die Spannung am Generator steigt mit dieser Schaltung schon, obwohl die Akkuspannung gleich bleibt!
Wie dumm von mir, die Spannung wir ja von der Schaltung verdoppelt und so auf Akkuspannung angehoben.

Also wenn L2 als Mittelpunkt zwischen den Kondensatoren verwendet wird und 13 V DC (blau) heraus kommen.:

Ab 8,6 V Spitzenspannung zwischen L1 + L3 (grün) wirkt die Verdopplung
 


Ab 13 V Spitzenspannung zwischen L1 + L3 (grün) ist die Verdopplung eigentlich nicht mehr nötig.
 


Ich kann damit leider auch nichts anfangen, aber könnte damit gehen.

Grüße
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 10.11.2023 - 20:56 Uhr  ·  #27
Hallo zusammen,

Wenn die einfache Spannungsverdopplung nicht bei höheren RPM abgeschaltet wird,
ist das erheblich Nachteilig bezüglich der Verluste über die Kondensatoren.

Simuliert erhalte ich mit Spannungsverdopplung:
0.8 A Ausgangsstrom DC, bei Eingangsstrom 3 x 1.9 A AC

Nur mit Drehstrombrücke:
1.2 A Ausgangsstrom DC, bei Eingangsstrom 3 x 1.2 A AC

Das ist fast Faktor 2 schlechter.
Fazit: ohne automatische Abschaltung ist diese einfache Schaltung nicht sinnvoll nutzbar für höhere RPM und direktem Akku Anschluss.
Hinzu käme dann auch noch die unnötige Alterung der Kondensatoren.

Grüße
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 440
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 16:44 Uhr  ·  #28
Zitat geschrieben von Erdorf
Hast du denn eine Idee, wie man die Mittelverbindung automatisiert trennen kann, wenn D2 und D5 leitend werden, weil die Spannung ausreicht?
Grundsätzlich kann man dies mit einem Shelly Uni lösen.
Wenn die Spannung der Batterie über einen bestimmten Wert steigt, kann man einen potentialfreie Stromkreis der Shelly (hat zwei) ein oder ausschalten.
Übrigens, interessante Schaltung, werde mal testen, ob sie mehr Strom erzeugt, als die China-Laderegler. Brückengleichrichter und Kondensatoren sind schon mal bestellt.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 18:57 Uhr  ·  #29
Hallo WL10,

ich denke "die China-Laderegler" mit Boost Funktion machen so etwas Ähnliches.
Ich habe diese Schaltung hier recht intensiv mit LTSpice simuliert.
Beunruhigt hatten mich von Anfang an die Kondensator Ströme.

Wenn die Kondensator Ströme im Akku landen dann passt es ja.
Das ist leider nicht immer der Fall.
Insbesondere bei höheren Spannungen, produzieren die Kondensatoren signifikante Blindströme,
die zwischen den Kondensatoren und dem Generator hin und her pendeln.
Im Generator wird dann in den Spulen Verlustleistung in form von Wärme erzeugt.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 19:46 Uhr  ·  #30
Dann bliebe als einzige verbleibende lohnende Version wohl nur das mit den Dynamos mit den nur 2 AC Phasen wie beim Nabendynamo denn dort können wir mit nur 2 Dioden statt des normalen Brückengleichrichters jeweils eine AC Halbwelle an jeweils einen von 2 Akkus schicken und sparen uns die höheren Diodenverluste des letzteren.

Das ist jedenfalls von mir schon erprobt und funktioniert auch einwandfrei.

Wie das gehen soll dass man die Akkus linear schaltet und durch die zuvor einmal alternativ vorgeschlagene Verbindung mit 2 Dioden und den 2 Phasen die durch lineare Verschaltung der Akkus dann auch die doppelte Akkuspannung bedienen kann habe ich noch nicht so richtig begriffen.

Das wäre echt nett wenn das jemand mal ausprobiert und wenn es tatsächlich zu machen ist hier genau berichtet wie das gemacht wurde.

Anwendungen für sowas sensationelles gibt es bei den Micro Windanlagen so um 50 cm Rotordurchmesser mit den Nabendynamos Shimano & einige andere auf dem Markt.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 21:40 Uhr  ·  #31
Hallo Carl,

Zitat
Dann bliebe als einzige verbleibende lohnende Version wohl nur das mit den Dynamos mit den nur 2 AC Phasen wie beim Nabendynamo denn dort können wir mit nur 2 Dioden statt des normalen Brückengleichrichters jeweils eine AC Halbwelle an jeweils einen von 2 Akkus schicken und sparen uns die höheren Diodenverluste des letzteren.

Ja, das funktioniert ohne Verluste so wie du das z.B. schon gemacht hast.

Was auch geht, bei drei Phasen, die Mittelpunktschaltung M3U, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/…chaltungen
Hier werden auch weniger Dioden verwendet=weniger Verluste.
Man braucht aber zusätzlich zu den drei Phasen den Sternpunkt und der Generator muss im Stern aufgebaut sein.
Außerdem ist die Spannung niedriger, dafür der Strom höher bei selber Leistung.

Grüße
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 440
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 23:16 Uhr  ·  #32
Zitat geschrieben von Erdorf
Beunruhigt hatten mich von Anfang an die Kondensator Ströme.
Insbesondere bei höheren Spannungen, produzieren die Kondensatoren signifikante Blindströme,
die zwischen den Kondensatoren und dem Generator hin und her pendeln.
Dies kann ja nur bei den Rückströmen zu der einen Phase passieren. Was passiert, wenn man hier zur Abpufferung einen weiteren Kondensator setzt?
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 13.11.2023 - 23:50 Uhr  ·  #33
Zitat
Dies kann ja nur bei den Rückströmen zu der einen Phase passieren.

Korrekt.

Zitat
Was passiert, wenn man hier zur Abpufferung einen weiteren Kondensator setzt?

Ich weiß es nicht. Jedenfalls müsste dieser Kondensator bipolar sein. Und vermutlich bleibt es dabei.

Wenn du magst, kann ich dir den LTSpice Schaltplan geben, dann kannst du dir das ja mal anschauen.
Hier gibt es LTSpice kostenlos: LTSpice

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 14.11.2023 - 08:24 Uhr  ·  #34
Hallo Frank, danke für die Info zu Wikipedia mit dem 3 Dioden mit Sternpunkt Abgriff. Es gibt wenige wirklich brauchbare Generatortypen für Micro Windräder, der Nabendynamo ist einer davon und dann sind da noch die kleinen Howard Stepper die einen sehr seidigen Anlauf haben, also kein starkes Ruckeln durch die Magnetfelder.

Bei den Howard Motoren kommen insgesamt 5 Litzen heraus von denen ich bisher nur 4 gleichrichten und so nutzen kann. Ich vermute das es jeweils 2 Phasen sind, einmal für Vorwärtslauf einmal zurück.

Somit käme für die 5 te Litze wohl nicht die Frage auf ob da ein Sternpunkt dran ist, aber so richtig schlau werde ich aus der Menge Anschlüsse nicht. Immerhin, die jeweils 2 Litzen mit richtigen Brücken Gleichrichter werden parallel auf nur eine DC plus minus Bahn gebracht, 12 V DC sind bei unter 200 RPM schnell erreicht und es funktioniert.

Leider nicht weil ich verstehe warum sondern nur weil ich lange genug herumgefummelt habe und mir die Farben der Kabel gemerkt habe um es beim nächsten Mal gleich richtig anschließen zu können.

Für Windrädchen mit etwa 50 cm Durchmesser geht das gut, wenn mir jemand erklären kann wie der Stepper funktioniert und ob es dafür bessere Lösungen mit der Gleichrichtung gibt evtl. mit dem gleichen System wie beim Nabendynamo, nur eben 2x2 Phasen und dann nur 4 Dioden statt der insgesamt 8 in den Brückengleichrichtern dann macht man mich glücklich!
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 75
Beiträge: 2100
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 14.11.2023 - 11:06 Uhr  ·  #35
Hallo

Stepperfunktion mit zwei Phasen ist ähnlich der Dreistromfunktion.
Eine Phase zieht die Magnete in ihre Richtung.
Die zweite Phase liegt mittig zwischen deren Spulen und zieht dann die Magnete, je nach Stromrichtung links oder rechts herum !
Dann wieder bestromen der ersten Phase, in die andere Richtung (anderer Magnet), .
Ist etwas ruckeliger macht aber nichts.
Das fünfte Kabel wird an die Verbindung der beiden Systeme liegen und eigentlich nicht benötigt.


Gruß Aloys.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 14.11.2023 - 14:31 Uhr  ·  #36
Hallo Carl und Aloys,

mit zwei Phasen und Mittelpunkt, lässt sich auch eine einfachere Gleichrichtung mit nur zwei Dioden bewerkstelligen.
siehe auch: Mittelpunktgleichrichter (M2)
Man erhält keine Spannungsverdopplung, dafür geringere Dioden Verluste.

Vielleicht passt das ja für die Howard Stepper Motoren?
Dort wird von 4 Phasen und einem Mittelpunkt (common) gesprochen:
https://ullisroboterseite.de/mf70/StepperMotor.pdf

Wenn man den Mittelpunkt als Minus Pol verwendet und alle Phasen über je eine Diode als Pluspol,
dann bekommt man auch eine Gleichrichtung, jedoch mit halber Spannung.

Alternativ zwei Brückengleichrichter, einer für Weiss+Grün ein anderer für Braun+Rot,
bei dann doppelter Spannung und mehr Diodenverlusten.
Ich glaube das hat Carl bisher immer so gemacht.

Die andere Variante mit "Mittelpunkt als Minus Pol" hat zwar weniger Diodenverluste aber dafür nur die halbe Spannung.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 14.11.2023 - 14:47 Uhr  ·  #37
danke für diese für mich brauchbaren Antworten und genauso habe ich es bisher auch gemacht, die Farben der Litzen bei mir
exakt so.

Fein, dann gäbe es doch eine weitere Methode mit nur 4 Dioden und dann mehr Strom bei weniger Spannung. Vielleicht lässt sich genau das für höher drehende Rotoren oder höhere Windgeschwindigkeiten gut nutzen oder ganz normal bei dem üblichen Wind und dann dafür günstigere normal schnell laufende Rotoren mit dann nur halber Akkuspannung, 6 V.

Das erweitert die Palette der Einsatzmöglichkeiten mit dem erfreulichen Effekt der weniger Diodenverluste..
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 75
Beiträge: 2100
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 14.11.2023 - 20:41 Uhr  ·  #38
Hallo

Mein erstes Akkuladegerät für12 V hatte einen Trafo 24 V mit Mittelanzapfung.
Diese war minus und der Anfang und das Ende über je eine rote Selengleichrichterdiodenplatte zusammen dann der Pluspol.
Die heutigen kleinen Dioden gab es da noch nicht.
Wir wollen aber nicht weniger Spannung sondern mehr !!
Kondensatoren verbrauchen fast keine Leistung, nur durch den Wiederstand der gewickelten Platten, wenn man die so nennen darf.
Bipolare haben meist nur geringe Kapazität.
Abhilfe sind 2 Elkos gegeneinander geschaltet, also beide Plus oder minus zusammen, die anderen Anschlüsse sind dann die Anschlüsse eines Bipolaren, geht einwandfrei, und mit großer Kapazität.

Gruß Aloys.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 15.11.2023 - 08:29 Uhr  ·  #39
"Abhilfe sind 2 Elkos gegeneinander geschaltet, also beide Plus oder minus zusammen, die anderen Anschlüsse sind dann die Anschlüsse eines Bipolaren, geht einwandfrei, und mit großer Kapazität."

Aloys, meinst Du damit dass dann der Verschleiß der von Frank befürchtet wird durch die höhere Kapazität abgemindert wird? Und wie würde sich das verhalten wenn man Supercap`s einsetzt?
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 75
Beiträge: 2100
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 15.11.2023 - 10:56 Uhr  ·  #40
Hallo

Die Frequenz ist bei den Generatoren meist sehr niedrig und daher braucht es große Kondensatoren um den Strom zu speichern und weiter zu leiten.
Es ist auch auf die Betriebsspannung zu achten, was können den die Supercaps da so aushalten?

Gruß Aloys.