Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

Vertikalachsen Windrotor ist vorhanden und soll erweitert werden

balu3112

Betreff:

Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 24.07.2012 - 09:14 Uhr  ·  #29765
Hallo,
1. Ich bin Neuling und habe völlig blauäugig drauf los gebaut.

2. Seit ein paar Tagen habe ich nun endlich auf meinem Dach einen Vertikalachsen Windrotor stehen, angebaut ist ein Wechselstrom Generator, welcher über einen Gleichrichter meine Batteriebank lädt. Parallel wird die Batteriebank über eine separate Regelung noch von Solarpanels geladen. Mit diesen Batterien wird nun meine Hausbeleuchtung versorgt (nein nicht komplett, Badezimmer Gästebadezimmer, Flur und Keller). Nun habe ich aber noch Platz auf dem Dach und wollte noch einen zweiten (eventuell horizontalachsen Läufer) dazubauen. Leider liegt zum Dach hin nur ein Ableitunkskabel.
jetzt die eigentliche Frage: "Muss nun der zweite Generator eine separate Einzelregelung/Einzelverkabelung erfahren, oder kann ich Ihn (einfach) parallel zum ersten Generator schalten" (glauben kann ich das ja nicht so richtig).

Bin für jeden Hinweis dankbar.

mfg
Andreas

XXLRay

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 24.07.2012 - 10:24 Uhr  ·  #29766

balu3112

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 24.07.2012 - 14:01 Uhr  ·  #29778
Das ist schade, denn genau das ist das Problem. Ich habe nämlich nur ein 3 adriges Kabel bis aufs Dach, der Gleichrichter sitzt im Keller. Das Kabel aufs Dach ist auch nur ein 2,5^2, so dass ein anschalten des Gleichrichters auf dem Dach entfällt. Dann muss ich, galube ich, nochmal stark nachdenken.

Aber danke für die schnelle Info.
mfg
Andreas

XXLRay

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 24.07.2012 - 14:21 Uhr  ·  #29779

Marionen

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 16.08.2012 - 21:04 Uhr  ·  #30064
geeignetes Kabel mit dem bereits bestehenden aber ungeeigneten Kabel verkordeln... gut seifen und runter in den Keller ziehen... wär keine Alternative?
lg M

futti0

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 08.09.2012 - 07:43 Uhr  ·  #30426
Hallo balu 3112,
was hast du denn du einen Windgenerator auf dem dach??
bin Elektrotechniker und kann dir nur raten deinen Leitungsquerschnitt zu vergrößern. So 10qmm wäre nicht schlecht. Die Querschnitte, bzw. Leitungsverluste bei Gleichspg. sollte man nicht unterschätzen.
lieben Gruß Peter

futti0

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 08.09.2012 - 07:45 Uhr  ·  #30427
Generatoren gleich zu schalten funktioniert nur, wenn du synchronisieren kannst. D.h. die Generatoren müssen exatkt gleich laufen und auch die gleiche Phasenfolge aufweisen. Das ist sehr schwer hin zu bekommen. Da muss man schon Ahnung haben.
Gruß

Gleichstrom

Betreff:

Re: Ist es möglich mehrere Wechselstromgeneratoren parallel zu schalten

 ·  Gepostet: 08.09.2012 - 21:10 Uhr  ·  #30436
hinter dem Gleichrichter parallel schalten ist problemlos. Das Kabel erscheint mir zu dünn. Strom? Länge? Im Grundlagenbereich kannst du das selber beantworten.