Meine vertikale Windkraftanlage

Versuchsanlage zum Lernen

doelle4

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 21.08.2013 - 23:32 Uhr  ·  #36951
Hallo, mal von Mensch zu Mensch: Ich denke die Basis ist immer vorhandenes Wissen einsetzen und neues aneignen.
Es gibt im Forum nahzu zu allen begriffen Threads wo diese erklärt werden und wurden, nachlesen lohnt sich.
Mit hin und her Wortspielereien kommt keine WKA zustande und andere sind abgeschreckt in das Thema einzusteigen.
Dies mal an Rande bevor du noch mehr vergraulst.
Es wäre gut wenn du dies akzeptierst damits in deinem Anliegen weitergehen kann.

Zum Thema:
Ein Verbraucher als Dumpload scheidet in der Regel aus denn er müsste immer aktiv sein und eine höhere Stromaufnahme haben das die WKA bei normalen Sturm liefert, er soll schließlich eine Notbremse sein die die WKA zuverlässig einbremst auch wenn ein Orkan übers Land zieht.
Bei normalen Wind läuft die WKA dann nicht mal an wenn der Verbraucher so viel Strom ziehen würde.
Es spricht aber nichts dagegen einen Heizstab im Wasserspeicher als Dumpload zu nutzen der nur Bedarf aktiviert wird paralell zum eigentlichen Verbraucher.

Gruß Hans

Tenzin

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 21.08.2013 - 23:40 Uhr  ·  #36952
Zitat geschrieben von doelle4

Hallo, mal von Mensch zu Mensch: Ich denke die Basis ist vorhandenes Wissen einsetzten und neues aneignen.
Es gibt im Forum nahzu zu allen begriffen Threads wo diese erklärt werden und wurden.
Mit hin und her Wortspielereien kommt keine WKA zustande und andere sind abgeschreckt auf eine von dir Frage nochmals zu antworten.
Eigentlich sollte man für gratis Hilfestellung dankbar sein. Dies mal an Rande bevor du noch mehr vergraulst..
Es wäre gut wenn du es darauf nun beruhen lässt damits in deinem Anliegen weitergeht

Zum Thema:
Ein Verbraucher als Dumpload scheidet in der Regel aus denn er müsste immer aktiv sein und eine höhere Stromaufnahme haben das die WKA bei normalen Sturm liefert, er soll schließlich eine Notbremse sein die die WKA zuverlässig einbremst auch wenn ein Orkan übers Land zieht.
Bei normalen Wind läuft die WKA dann nicht mal an wenn der Verbraucher so viel Strom ziehen würde.

Gruß Hans


Guten abend,
ich wollte und möchte niemanden vergraulen, ich denke soweit sollte es jetzt belassen werden. =)

Was meinen sie mit "Bei normalen Wind läuft die WKA dann nicht mal an wenn der Verbraucher so viel Strom ziehen würde. " ? Könnten Sie das genauer erläutern ?

doelle4

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 21.08.2013 - 23:52 Uhr  ·  #36953
Fein, hätte wir das auch besprochen ;-)
Ein Dumplad ist eine Notbremse mit maximaler Bremswirkung durch sehr hohe Stromaufnahme.
Dieser wird durch die Dumpload Steuerung aktiviert ab einer gewissen Spannungshöhe um die WKA vor Überdrehzahl zu schützen.

Ein normaler Verbraucher der z.b. 200 Watt Stromaunahme hat wird würde das Windrad bei 30 Watt Stromproduktion nahezu stoppen und bei Sturm wo z.b. 500 Watt anfallen eine zu geringe Belastung darstellen.
Verbraucher sind daher am Akku zu Betreiben und der Generator lädt den Akku bei Bedarf über den Laderegler.
Ist der AKku voll gibt es fast keine Stromaufnahme mehr und der Dumpload muss als Bremse herhalten.

Gruß Hans

doelle4

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 00:01 Uhr  ·  #36954
Lt Google hat dein Wellsee Controller Dumploadanschlüsse an die du einen Heizwiderstand anschließen solltest der zumindest die Nennleistung deiner WKA haben sollte.
Wenn du die Anschlüsse richtig belegst brauchst du dir keine Sorgen machen, der Charge Controller regelt alles nach Bedarf.
Gruß Hans

Tenzin

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 00:23 Uhr  ·  #36955
Vielen Dank ^_^
Wenn ich es richtig verstanden habe ist eine 20 A KFZ Sicherung ein Heizwiderstand, richtig ? Einen entsprechenden habe ich schon gefunden und würde ihn mir demnächst besorgen und einbauen. Selbstverständlich dann an die "Dumpload"-Anschlüsse (auf dem Laderegler steht verkürzt nur "LOAD" , daran hatte ich bislang den Verbraucher.

Uwe Hallenga

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 07:22 Uhr  ·  #36956
Guten Morgen!

Nein, das ist nicht richtig. Dumpload heisst Ersatzlast, eine Sicherung brennt einfach durch und Schützt ein Gerät vor "Zuviel" (deswegen "Sicherung"). Eine Ersatzlast wäre zB. ein Verbraucher wie eine Glühbirne oder eine Heizspirale oder ähnliches. Wenn Dein Windrad eine maximale Leistung von 300Watt schaffen könnte, dann sollte die Ersatzlast auch mindestens dieser Leistung verbraten können. Nur so kannst Du sicherstellen, das Dein Windrad bei reichlich Wind und voller Batterie (Dein Regler hat dann umgeschaltet von Batterie auf Ersatzlast) nicht einfach im Leerlauf auseinanderfliegt. Bei 12V 300Watt Spitzenleistung Deiner Windanlage müsstest Du dann zB. 6 Auto-Scheinwerfer-Birnen mit je 55Watt parallel anklemmen.

"Load" heißt aber auch wirklich nur "Verbraucher" und nicht Ersatzlast. Es war also bisher richtig wie Du es gemacht hast. Es sollten andere Klemmen da sein, oder dieser Ausgang am Regler fehlt dann doch bei Dir (?)


soweit erstmal
Gruß Uwe

XXLRay

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 09:27 Uhr  ·  #36957
Ich hatte nicht viel Zeit für eine Antwort. Deswegen ist sie für deinen Geschmack vermutlich zu knapp ausgefallen. Immerhin hast du von mir Erfahren, dass es ein "Gerät" namens Dumpload gibt und dass du es brauchst. Damit warst du schonmal klüger als vorher :)

Wie Uwe schon schreibt ist eine Sicherung dafür gedacht, durchzubrennen, wenn zu viel Leistung umgesetzt wird. Passiert das bei einem Windrad, läuft es unbelastet und kann dadurch so schnell drehen, dass es sich durch die Zentripedalkräfte selbst zerlegt.

Auch Glühlampen sind nur bedingt geeignet, weil sie durchbrennen können. Besser sind Tauchsieder (im Wassereimer) oder man wickelt sich seinen eigenen Lastwiderstand aus z.B. Wolframdraht.

Windfried

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 10:50 Uhr  ·  #36960
Warum nicht das Naheliegende zuerst genannt, wie z.B. CO2 Schweißdraht aus Eisen? Zumal für einen, der mal reinschnuppern will.
Wolframdraht, hast Du oder sonst jemand im Forum den schon mal verwendet?
Gruß, W.

Tenzin

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 11:11 Uhr  ·  #36962
Vielen Dank euch drei, also als Anshcluss gibt es keinen für "Dumpload". Ich werde versuchen am Wochenende ein Foto von den Anshclüssen am Laderegler zu machen. Schweißdraht als Lastwiderstand klingt auch gut, obgleich ein Tauchsieder auch was zum schauen ist :love:

Vielen Dank euch drei, ich werde drüber nachdenken welche Variante in dem Fall geeignet ist und ich umsetzen kann. Nun muss ich ersteinmal offline wieder, da ich gerade beim Zahnarzt eine längere Sitzung hatte :-/


Alles Gute

Menelaos

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 14:35 Uhr  ·  #36972
Also für dein JETZIGES Windrad brauchst du eigentlich überhaupt keinen Dumpload. Dein Windrad ist im Verhältnis zur Batterie so leistungsschwach dass ein Überlaen eigentich nicht wirklich möglich ist. An Überdrehzahl wird so ein Schalensavonius auch nicht sterben. Wenn du aber unbedingt drauf bestehst, so würde ein günstiger 10 Euro Solarladeregler hier auch genügen. Dieser hat zwar keinen Dumpload, er bringt die Anlage dann aber einfach in Leerlauf und trennt die Batterie. Für größere Anlagen ist das aber natürlich nichts, diese müssen unter Last gehalten werden (Widerstandsläufer mal ausgenommen- da hilft bei Sturm auch eine Ersatzlast nichts - das Drehmoment ist einfach zu gewaltig )

Max

Tenzin

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 16:35 Uhr  ·  #36974
Hey,
soweit ich informiert bin hat der Laderegler den ich besitze schon einen Schutz eingebaut, daher hat sich das soweit erledigt ^_^

Menelaos

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 22.08.2013 - 16:42 Uhr  ·  #36975
was denn für einen Schutz, wie sieht der aus?

Tenzin

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 06.09.2013 - 21:00 Uhr  ·  #37153
@Menelaos: Laut der Internetseite Klick mich ist eine Sicherung enthalten, das erklärt auch den Resetknopf :o Danke an Windfried das er mir den Link gegeben hat :-)

@alle:

Leider muss ich aus gesundheitlichen Problemen ersteinmal Abstand von dem Projekt nehmen, wobei ich einiges gelernt habe. :( -Danke auch an alle die mir geholfen haben die Grundkenntnisse zu verstehen.
Ich denke im Frühjahr werde ich, wenn es finanziell geht nochmal versuchen, dann aber wesentlich Kleiner mit einem Windrad und mich im Windradforum anmelden, eine Idee hätte ich da schon.
Es ist echt beeindruckend was hier manche gebaut haben und ich wünsche all den anderen Bastlern viel Freude dabei.
Ich bleibe aufjedenfall hier angemeldet, denn es gibt immer was tolles hier zu lesen zum Thema Windkraft. ^_^

Falls jemand Interesse hat, so biete ich folgende Bauteile günstig an, teilweise kann ich sie auch verschicken:

Generator:
48 Volt
20,5 Ampere inkl. Befestigung für einen Mast 30 €uro (nur Selbstabholung in Holzminden/Südniedersachsen)

2x Intact Block Power (beide jetzt 1/2 Jahr alt)
BP 12-17
12V
17 AH C²0
Nominal Float Voltage: 13,65V at 20C beide zusammen für 20 €uro plus Versandkosten

Laderegler:
WELLSEE WS-WSC15 Wind/Solar Hybrid Controller
12V/24V Automatic Detection
15 A 15 €uro plus Porto

Einfach hier reinschreiben oder mir eine Private Nachricht schreiben, Portokosten bei DHL sollte 6,90 Euro beim Laderegler bis 12 Euro bei den Batterien sein.

@Moderation: Darf ich die Bauteile bei "Suche. . . / Biete . . ./ Verkäufe . . ." auch reinstellen ?

Uwe Hallenga

Betreff:

Re: Meine vertikale Windkraftanlage

 ·  Gepostet: 07.09.2013 - 00:41 Uhr  ·  #37157
Selbstverständlich ;-). Ich bitte drum
Dafür ist es da

Gruß Uwe