Im linken Beispiel fällt der Spannungswert unter UDCWind Start, es ist keine Einspeisung mehr möglich.
Dadurch wird die Turbine nicht mehr belastet, die Spannung steigt wieder an und der ganze Vorgang beginnt von neuem. Ist T-Stop z. B. auf einen Wert von 1800 s eingestellt, entfällt in diesem Zeitraum die erneute Synchronisation, es kann jedoch nicht eingespeist werden, weil der Arbeitspunkt immer wieder unter UDCWindStart sinkt.
Es erfolgt keine Einspeisung solange UDC Wind Start nicht erreicht wird, der Windy Boy versorgt sich aus dem Netz. Bei T Stop=1800 s sind das ca. 3,5 Wh.
Im rechten Beispiel ist der Arbeitpunkt im Bereich > UDCWind Start, der Windy Boy bleibt am Netz und speist ein.