Zitat geschrieben von Sandy
gekürzt...... Für mich ist die Erdung hauptsächlich für die sichere Funktion des FI Schutzschalters wichtig.
Der Grund für die Erdung muss nicht zwangsläufig auf die DC Seite bezogen sein, sondern hat im genannten Fall einen Bezug zu den 230 V des Wechselrichters.
Grüße von
Sandy
Hallo Sandy,
der FI-Schutzschalter hilft nicht gegen Überspannung. Die schlägt da mit einiger Sicherheit voll durch.
Überspannungsableitung muss so früh wie möglich angebracht sein, da eine Verteilung der Überspannung, wenn sie erst mal in der Nähe des Hausnetzes ist, nicht mehr kontrolliert werden kann.
Es geht auch nicht um eine Erdung der DC-Kabel. Eine Seite der Überspannungsableitung ist an die Erde angeschlossen, die andere an die Ader.
Richtig dimensioniert (die gibts für verschiedene Spannungsbereiche) fliesst im Arbeitsbereich des Generators kein Strom über die 'Funkenstrecke'.
Übersteigt die Spannung den konstruktiv festgelegten Wert, dann schlägt die Spannung über, die Überspannung wird zur Erde hin abgeleitet.
Da im Normalfall kein Strom über die Einrichtung fliesst, kann die Überspannungsableitung an allen Phasen gleichzeitig angeschlossen werden.
Eine Garantie, dass beim direkten Blitzeinschlag nichts passiert, ist natürlich auch nicht gegeben. Blitze sind nun mal nicht vollkommen berechenbar.
Aber wenn der Blitz in der Nähe stattfindet (er muss nicht einschlagen) dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Überspannung grosse Schäden oder Verletzung an Personen (Personenschäden ist für mich ein Unwort) anrichtet, deutlich geringer.
Der FI-Schalter ist nicht dafür gebaut und kann das nicht leisten.
Gruss Friedhelm