Hallo Dolle,
danke für deine Antwort.
Zitat geschrieben von doelle4
Hallo, da du keine Werte /Wandaufbau/ fenster / U-wert bzw Kollektor m2 Angaben gemacht hast tu ich mir schwer hier konkretes durchzurechnen.
Das Haus besteht aus Granit / Bruchstein, ca. 60 cm Wänden, nicht isoliert.
Fenster sind vergleichsweise wenige und kleine vorhanden(weniger als 2 m² gesamt), ohne nennenswerte Sonneneinstrahlung, gut isoliert.
Die Kollektor Fläche würde ich mal mit 10 m² ansetzten.
Zitat geschrieben von doelle4
Allgemein: eine Fußbodenheizung sollte nicht ÜBER 40Watt /m2 abgeben sonst gibts Probleme mit Fußbodendehnung + unangenehmens gefühl durch zu hohe Temp.
also 40x 15= 0,6 kw
Gut zu wissen, das reicht dann definitiv nicht. Wir müssten dann zusätzliche Heizkörper installieren.
Welche Heizkörper sind in diesem Fall ratsam?
Zitat geschrieben von doelle4
Puffern ist gut und unbedingt angeraten aber bitte NUR im Haus.
Die 5cm Isolierung taugt kaum was im Außenbereich und sogar im Innenbereich hat sie noch einige verluste.
Also unbedingt herkömmliches System bevorzugen.
Pumpen = es gibt auch sehr effiziente stromsparende Modelle, nur kosten die halt etwas mehr.
Gut oder nicht gut, wird berücksichtigt.
Dann wird es aber schwer bis unmöglich mit ca. 30 Metern Leitung von den Kollektoren zum Wärmespeicher ohne Pumpe aus zukommen.
Welche Pumpen empfiehlst du, hast du konkrete links? Oder siehst du eine Möglichkeit zum Wärmespeicher ohne Pumpe aus zukommen?
Zitat geschrieben von doelle4
Wird das Haus im Winter bewohnt oder solls nur niedrig temperiert sein?
Das Haus wird das ganze Jahr durch bewohnt.
In der Übergangszeit soll die Lösung die Heizung ersetzten,
im Winter mindestens zu 50 % unterstützen.
Vielen Dank,
Gruß Frank