Hallo Gaspare,
Zitat
Habe Gleichrichter oder Brückengleichrichter von 80V bis 1400V Pro St zum Einsatz aber wen ich mit den Fasenprüfer teste dann Leuchtet Plus und Minus wie eine Weihnachtskerze
Das ist korrekt, keine der Generator Leitungen ist geerdet,
demnach hat die erzeugte Spannung, egal ob Plus, Minus, Wechselstrom ausreichend Potential gegenüber Erde.
Der Phasenprüfer zeigt das Potential einer Spannung gegenüber dem Erdpotential an.
Das kann auch ein Messgerät, z.B. Digi, machen, wenn man auf Spannung Messung stellt,
eine Messspitze auf die zu messende Ader legt und die andere an die Wasserleitung, Heizung, ...
es reicht auch die Messspitze in die Hand zu nehmen.
Achtung macht man was falsch kann das, bei Spannungen bis zu 150 V lebensgefährlich sein.
Zitat
und den brauche ich damit etwas ja Funzioniert oder ? wie oder was muss ich benutzen damit ich aus eine Leitung Pluspol das negative bekomme?
Der Generator liefert typischerweise 3 phasigen Wechselstrom, korrekter: Drehstrom.
Diesen kannst du mit einem entsprechenden 3 phasen Gleichrichter in pulsierenden Gleichstrom wandeln.
Es gibt auch generatoren, die Wechselstrom produzieren, hier reich dann z.B. ein Brückengleichrichter.
Wie auch immer, hinter dem Gleichrichter kannst du dann an Plus (+) und Minus (-) alles Weitere anschließen.
Ich würde (erstmal) keine der Leitungen erden und alle Adern entsprechend verarbeiten.
Beim Trennen müssen zum Körperschutz auch alle Adern getrennt werden, weil jede Ader ausreichend potential gegenüber Erde hat.
Das Erden von Adern hat Schutz Gründe und kann die Verdrahtung vereinfachen,
es gibt keine zwingenden teschnischen Gründe zu erden.
Üblich wäre, den Sternpunkt eines Generators zu erden.
Auch kann man Minus (-) oder Plus (+) erden.
Ein Kondensator ändert übrigend nichts an den angefragten 'Problem'.
Das Problem ist, so wie es scheint 'nur' ein Verständnis Problem.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen,
Gruß Frank