Bitte wähle nachfolgend aus, welche Beiträge auf dieser Themenseite auf dem Ausdruck ausgegeben werden sollen. Um dies zu tun markiere bitte die Checkbox auf der linken Seite der Posts, die im Ausdruck berücksichtigt werden sollen und klicke anschließend ganz unten auf der Seite auf den Button "Drucken".

Kabel

Wie dick muss es sin?

Dodgemaster

Betreff:

Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 12:54 Uhr  ·  #28463
Hallo!
Sagen wir mal es soll ca 35.000kw/h Strom durch ließen! Und es sin ca 300m vom einspeisepunkt bis zur WKA . Wie dick muss da da Kabel sein?

wieso

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 13:07 Uhr  ·  #28464
Naja , die kwh sind ja estmal egal , die Volt der Anlage und Ampere sind erstmal wichtiger zu wissen, also je höher die Volt der Anlage umso dünner darf das Kabel sein

doelle4

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 13:32 Uhr  ·  #28465
35000 KW/h sind eine Menge Energie aber keine Einheit nach der man Kabel dimensionieren kann wie Wieso bereits schrieb.
Es ist offen ob diese Menge pro Stunde, Monat oder Jahr anfällt, was aber auch nicht weiterhilft.
Es zählt eingentlich die maximale momentane Amperezahl und ob Gleich oder Wechselstrom (nehme aber in dem Fall Wechselstrom an) da diese bei zu schwacher Auslegung eine erhitzung der Kabel und Verluste herbeiführt.
Gruß Hans

Dodgemaster

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 13:53 Uhr  ·  #28467
400V 50 Hz Drehstrom ! Das währe der Ertrag der Gaia !

Erdorf

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 14:15 Uhr  ·  #28468
Hallo Dodgemaster,

Du musst die maximale Leistung, maximale Spannung und maximalen Strom kennen.
Die Kabel werden üblicherweise dann so dimensioniert, dass die Kabelverluste < 5 % liegen.

Die Verlustleistung erzeugt Wärme im Kabel, das Kabel muss diese Wärme abgeben können,
dabei kommt es auch noch auf die Verlegeart an: Erdkabel, Rohr, Luft, Mauer, ...

Im Grundlagenreich gibt es noch mehr Infos und auch Links auf online Rechner:
Forum/cf3/topic.php?t=2955

Typischerweise gibt es aber auch Vorgaben der Anlagenhersteller: Installationshinweise, ...
die aus diversen Gründen eingehalten werden sollten.

300 Meter sind schon recht viel so dass recht dicke Leitungen zu erwarten sind.


Gruß Frank

Dodgemaster

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 17:10 Uhr  ·  #28474
300m ist viel! Das weiß ich! Aber da ist alles frei! Ich wollte ja nur mal ein Richtpreis! Vielleicht es sich ja sonst schon erledigt!
Ach ja Erdkabel!

Erdorf

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 20:30 Uhr  ·  #28478
Hallo

Dodgemaster, in diesem Dokument findest du Tabellen mit Leitungsdurchmesser, Verlegeart und Belastbarkeit (A):

Leitungsberechnung

Auf Seite 51: "Tabelle 8.4: Leitungslängen bei Drehstrom" findest du Richtwerte,
bei einem maximalen Spannungsabfall von 3 % (ca. 6 % Leistungsverlust).

Gruß Frank

Dodgemaster

Betreff:

Re: Kabel

 ·  Gepostet: 03.06.2012 - 23:54 Uhr  ·  #28479
Danke!!!