Hallo Tom,
Zitat
würdest Du die 3 Phasen vom Generator kommend über Sicherungsautomaten 16 Ampere anschließen um dann auch gleich abschalten zu können
Upps, ja, sind ja drei Phasen!
Die Sicherungen machen schon Sinn,
wenn keine Leistung entnommen wird, sollte der Zufluss in die Turbine automatisch gekappt werden.
Das kann man mit einem 4. Automaten machen, der in der Mitte liegt, wenn man alle Automaten
mit einem Draht verbindet. Die Automaten haben extra dafür eine Bohrung.
Der 4. Automat steuert dann z.B. ein Magnetventil.
Bei Drei Phasen musst du entweder 3 (500) Watt Heizstäbe verwenden
oder richtest erst mal gleich und schließt dann einen 1500 Watt Heizstab an (Dem Heizstab ist es egal ob er DC oder AC bekommt)
Der Gleichrichter sollte locker den maximalen Strom ab können also großzügig darüber dimensioniert werden.
Ich tendiere zu 3 (500) Watt Heizstäbe, die ohne Gleichrichter also AC betreiben werden.
Höhere ausfallsicherheit, z.B. kann ein Heizstab mal ausfallen, dann die Stäbe mit etwas größerer Leistung wählen,
dadurch die Turbine etwas überbelasten und die Drehzahl senken (Wirkungsgrad wirst du auch etwas verlieren)
dafür vielleicht etwas Lebensdauer gewinnen (geringere Drehzahl)
Zitat
Macht da auch ein FI Schutz Sinn?
Nein, aus meiner Sicht nicht.
Die Turbine erden, der Heizkessel ist geerdet, wenn Strom falsch abfließt,
dann vom Heizkessel (Verbraucher) über Erde zur Turbine (Erzeuger).
Zitat
Zum Vorschlag mit Magnetventil, regelt das die Wasserzufuhr schlagartig oder langsam zu?
schlagartig, wobei es in einem Zustand 0 Watt verbraucht und im anderen Zustand etwa 8 Watt.
Es gibt auch andere / teurere Ventile, die langsam, fließend auf und zu machen.
Im Prinzip haben die einen Motor drin und der dreht an einem Hahn langsam zu und wieder auf.
Vorteil dann auch: beide Endzustände benötigen keinen Strom.
Nachteil deutlich komplizierter an zuschalten und teurer.
Mit letzteren habe ich keine Erfahrung, ich hatte mich mal erkundigt, wegen dem geringeren Stromverbrauch,
habe dann aber die 8 Watt so legen können, dass die selten zum tragen kamen und konnte einfacher ansteuern.
Zitat
Ich glaube da ich einen 1200 Liter Puffer habe wird das mit der Überhitzung nicht so zum Problem werden
1200 Liter Wasser zum kochen zu bringen benötigt ungefähr 120 Kwh, bei 1500W wären das: 80h oder 3,3 Tage.
Eine Woche, würde ich die Anlage nicht alleine lassen oder abschalten, auch nicht über ein Wochenende, wenn ich nicht da wäre.
Musst du halt selber wissen, blöd nur, wenn man im Urlaub feststellt .. da war doch noch was
Und schlimmer wenn man das Malheur erst nach dem Urlaub feststellt
Zitat
Wenn ich die 3 Phasen über einen Brückengleichrichter laufen lasse was für eine Schaltung danach wäre notwendig
Kondensator Wert ?
Keine weitere Schaltung, kein Kondensator.
Wichtig ist halt, wenn der Wechselrichter ausfällt (Netz fällt aus, Wechselrichter geht kaputt ...)
dass der Wasser Zufluss in die Turbine abgeschaltet wird und
nicht immer weiter Strom liefert oder
der Strom dann anders verwertet wird (heizen) und wenn dann heizen
nicht mehr geht (85° oder so im Kessel) dann eben automatisch der Wasser Zufluss zur Turbine verhindert wird
(Elektrisches Ventil oder so).