Hy @ all!
nachdems gestern so schön gestürmt hat hab ich mich dem ganzen nochmals gewidmet.
-> 2 Phasen auf Gleichrichter, dann einen Vorwiderstand mit 100k auf ein 0-10V analog Zeigergerät(20k Innenwiderstand), Somit konnte ich schön 1/5 am Meßgerät ablesen. Dann habe ich parallel zum Meßgerät meine +- des Analogeinganges angeschlossen und siehe da, es funktioniert. ich habe zwar eine restwelligkeit und einen sinus drauf der von 0 - 2 V geht (aber kein Netzbrumm), woher der kommt kann ich mir zwar nicht erklären (auch wenn da Windrad steht) aber egal, das kann ich im Programm der SPS rausfiltern.
Das gleiche auch mit den anderen Phasenpaaren gemacht und am Ende konnte ich wunderschön den Spannungsverlauf aller 3 Phasen aufzeichen, und ab 12,5 V ist das Signal auch sauber.
Phasenüberwachung--> Check!!
Hab mittlerweile in der firma auch ein altes MA600 von Phönix aufgetrieben, das wird der nächste Test, vermute aber das der Meßbereich nicht so tief (0 - 40V) runterkommt. aber schön wäre es, dann hätte ich immerhin auch Frequenz und strom und damit eine schöne Generatorseitige Leistungsmessung!!
Gut Wind, Roman!