Hallo Levcuso,
ja danke, jetzt verstehe ich das besser.
27,6 V ist die Gasungsspannung. Die solltest du bei GEL Akkus tatsächlich nicht überschreiten.
Das hast du auf dem Schirm, gut so.
Zitat
denke ich werde es denn erstmal anders versuchen. Z.Bsp. Ladeendspannung auf 27.8v setzen und an die loadausgänge der laderegler ( aktuell 2 Stück) dc Verbraucher anschließen die bei 27.7v eingeschaltet werden und bei 27.4v wieder aus.
Das kannst du versuchen, wobei das wohl zu viele Schaltzyklen werden. Aus besser erst bei 25.6 V (100% voll bei Ruhe)
oder noch besser bei 25.5 V (95% voll bei Ruhe). Wenn das so geht, würde ich
keinen Tristar kaufen.
Zitat
Muss dann die DC Lasten so anpassen, das es nicht zu häufig schalten muss.
Ich empfehle dir das Schaltfenster ziemlich groß zu machen. 27,5 V ein und 25.5 V aus.
Damit hältst du den Akku auf 95% .. 100% Ladung.
Bei den DC Lasten würde ich versuchen die maximale Leistung der PV abzuführen.
Dann ausprobieren und ggf. etwas weniger. Mehr würde die Schaltzeiten kleiner machen,
weniger die Schaltzyklen vergrößern und die Spannung steigen lassen, so dass die Regler abregeln.
Zwischen den Einstellungen der Spannungen besser min. 0.2 V Abstand halten damit nicht undefinierte Zustände entstehen.
d.h du kannst auch die Laderegler bei 27.6 V abregeln lassen und schon bei 27.4 V dumpen.
GEL Akkus müssen nicht immer wieder zu 100% voll werden. Dürfen dafür aber nicht überladen werden.
Zitat
ok. wenn der tristes wie ein überdruckventil funktioniert ist es ja genau so wie gehofft. Die Last sollte schon groß genug sein bzw. der tristar nicht überlastet werden
Ja, die Last sollte so gewählt werden, dass der tristar, selbst wenn der voll durchschaltet, nicht abschaltet.
Also
niemals die 45 A überschritten werden. Bei 30 V und 45 A wären das mindestens 0.666 Ohm.
Achtung, es zählt der
Warmwiederstand, nicht der
Kaltwiederstand.
Manche beachten das nicht und es geht ja auch erst mal eine Weile gut, weil in der Regel weniger gedumpt wird.
Aber dann kommt der tristar in überlast, schaltet ab und die Spannung schnellt hoch und das Drama beginnt.
Auch bei dir, sollte die Anlage im Falle eines Defektes der dumpload durch deine Regler die maximale Spannung
noch sinnvoll begrenzen.
Es klingt so, dass du die wesentlichen Dinge auf dem Schirm hast.
Liebe Grüße