Guten Morgen zusammen,
hier geht ja richtig der Wind ab - sehr schön
Vielen Dank für die Beiträge schonmal.
Um das Ganze zu verdeutlichen: Dieser Fehler tritt nur bei Starkwind auf, eben auch nur wenn die Leistung des SmartWind ausgereizt ist und er den Rest oberhalb der 7,5 KW in den Bremswiderstand schicken muss. Von der Sache funktioniert das ja auch. Liegen also 8500 Watt an, dann nimmt der SW seine 7500 ab und 1000 gehen in den (Brems)widerstand. kommt nun aber entweder noch eine Böe, die noch etwas kräftiger ist, oder aber wird der Wind schnell schwächer, was zu 80 % der Fall ist, machts klack, Netztrennung erfolgt und 7, 8 oder auch mal 11 KW gehen ungehindert in den 6 !! KW (Brems)widerstand. Schön ist das nicht wenn man daneben steht, der Widerstand knackt und zätert so vor sich hin - pfeifft im wahrsten Sinne aus dem letzten Loch. Dafür ist er schließlich auch nicht gemacht. Wenn das
mal passiert kann ich damit leben - nur geht es bei Starkwind aber eben so weit, dass er sich nach den 60 Sekunden für 0,1 Sekunden wieder aufschaltet und wieder trennt. Und das passiert dann auch bei 6 KW, was meiner Einschätzung nach nicht sein kann. Aber somit wieder zu erkennen ist da der Wechsel zwischen Widerstand und Netz. So kommt es dann zustande, dass von sag ich mal 5 möglichen KW/h, eine ins Netz geht und 4 verpuffen im Widerstand. Wird auch ganz schön warm im Raum! Noch dazu - worüber ich mir Sorgen mache, öffnet und schließt ja immer der Netz Schütz. Ob das auf Dauer so toll ist?
Wie User Stargazer hier schon sagte, das Thema ist schon seit längerem aktuell. Es wurden ja auch schon mehrere Versuche seitens Smart Power und Braun unternommen, indem man die Leistung in diesen Regionen etwas raus nimmt. Dies hat dann aber zur Folge, dass natürlich der Rotor schneller dreht und sich das Problem damit verschiebt. Wenn die Leistung innerhalb 20 Umdrehungen um 6 KW ansteigt, habe ich unter ziemlicher Sicherheit genau das gleiche Andre. Denn von bspw. 330 UPM = 7,5 KW auf dann 340 UPM und zusätzlicher 3 KW, so schnell kommt der Wechselrichter dann sicher nicht hinterher und die Spannung bricht wieder ein. Was ja ansich nicht schlimm ist, aber dieses Toleranzband ist irgendwie Käse.
Kurz auf die Beiträge von Max: Der Spannungsabfall dauert wohl nur eine zehntel Sekunde, höchstens zwei Zehntel, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn wir wieder diese Windverhältnisse haben, lasse ich den Log mal mitlaufen, da kann man das denke ich gut erkennen.
@ FamZim: Theoretisch ja, hier ist es aber so, dass die Leistungsabnahme einfach weiter geht. Man muss sich das vorstellen, als würde die Lastkurve bis 13 KW ( oder unendlich ) weitergehen, nur eben nicht mehr im Umrichter sondern ab 7,5 KW auf den Widerstand. Es dient also genau genommen nicht als Bremse, er fährt die Last einfach nur weiter ab. Ab 11 KW kommt dann die Helikopterstellung. Ich habe schon versucht die Bremskurve parallel zu setzen, wieder Toleranzbandfehler....
Es ist auch verwunderlich, dass immer diese ominösen 275 Volt im Log stehen, wenn er sich getrennt hat. Für mich sieht es so aus, als würde er sich an diesen Stellen, wo das passiert schlicht verrechnen, den Generator in dieser Zehntel Sekunde massiv belasten, und dann zum Ergebnis kommen, das war zu viel des Guten. Wie gesagt, es passiert immer nur, im Bereich wo die Kurve sich schon auf dem Widerstand befindet.
@ Strawberry: Dass die Alten das handlen können, so waren Stargazer und ich uns auch einig
Seine Anlage ist die gleiche wie meine, nur mit einer anderen Steuerung. Da kommt man auch ohne Überwachung solcher Geschichten aus. Die Überwachung abschalten sei jedoch nicht möglich, so Smart Power. Es muss auf jeden Fall in den Griff zu bekommen sein, das steht mal fest.
Ja doch, das wurde mir so gesagt, ich solle doch nen Kondensator dazwischen bauen. Wie das aussehen soll, weiß ich allerdings auch nicht.
Dazu sagen muss ich vielleicht noch, anders als bei Stargazer wird bei SmartWind die Leistung nach Umdrehungen gerechnet. Je mehr Umdrehungen, desto mehr Last. Andre hat die Volt Variante, vielleicht daher auch ein Unterschied. Zugegeben, die Umdrehungen ändern sich bei Starkwind natürlich wirklich schneller als ein Augenschlag, aber verrechnen dürfte in der Tat nicht sein. Habe aber fast die Befürchtung dass das der Fall sein könnte...