Hallo
Immer die bösen Trafos
Mein 400 W Basteltrafo, der als Trenntrafo arbeitet verbraucht 16 W für das Blechpaket im Lehrlauf.
Das sind mal grad 4 % .
Die Frequenz von 50 Hz ist für die angegebene Spannung nötig.
Sie ist nicht fix , sie muß aber mit der Spannung angepasst werden.
Also 230 V 50 Hz, und im Betrieb mit 25 Hz und 165 V , oder auch 100 Hz und 460 V.
Da die Generatoren automatisch Frequenz UND Spannung steigern oder senken, muß das nur einmal berechnet werden vor Inbetriebnahme.
Es muß auch kein Trenntrafo sein, sondern es kann ein so genannter Spaartrafo verwendet werden .
Dieser ist kleiner, leichter, und hat noch geringere Verluste.
Ich würde auch die Spannung noch 10 % niedriger wählen, um noch ein besseres ETA zu haben.
Spaartrafos haben nur eine durchgehende Wicklung, die den gesammten Wickelraum ausfüllt.
Also keine separate Sekundärwicklung, die dann auch 50 % benötigen würde.
Diese eine Wicklung ist dann für die höchste Spannung, egal ob Eingangspannung oder Ausgangsspannung gerechnet.
Eine so genannte Anzapfung, oder mehre, ermöglichen dann die anderen Ein- oder Ausgangsspannungen.
Durch diesen Trick kann er bei gleicher Baugrösse etwa das dreifache an Leistung übertragen, bei gleichen Blechpaketverlusten.
Gruß Aloys