Den Strom DC oder AC zu übertragen,
spielt auf der Leitung bezüglich der 'ohmschen' Leitungsverluste (Transport der Wirkleistung) keine Rolle,
- bei Kleinwindanlagen, aufgrund der relativ kurzen Leitungen.
Entscheidend ist der gesamte Querschnitt, je mehr Querschnitt desto besser,
egal ob 2, 3, 4 oder mehr Kabel.
Bei langen Leitungen (Hochspannungsleitungen), kommt man mit AC irgendwann an seine Grenzen,
weil die Kabel wie Kondensatoren wirken und die Blindleistung (Pendel Leistung)
sich zunehmend erhöht und bemerkbar macht.
Diese Blindleistung kommt nicht am Verbraucher an, pendelt aber auf der Leitung hin und her
und verursacht dort zusätzliche Leitungsverluste, zusätzlich zu den Verlusten durch den Transport der Wirkleistung.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
Davon unabhängig machen das alle, wenn möglich, so wie Dolle es schon sagte,
möglichst viel AC verlegen und idealerweise erst kurz vorm Akku gleichrichten.
Warum:
Gleichrichten 'kostet' normalerweise 1.4 V, beim Einsatz eines Brückengleichrichter.
Bei 12V sind das mehr als 10% und bei 24 V sind das mehr als 5 % weniger Spannung.
Das ist schon signifikant.
Wenn ich die längere Strecke mit einer höheren Spannung fahre,
habe ich weniger Leitungsverluste, weil die Leitungsverluste I² * R sind, egal welche Spannung ich fahre.
R ist der Widerstand der Leitung.
Wenn die Spannung nun höher ist, kann ich eine höhere Leistung übertragen,
bzw. hier korrekter die gleiche Leistung (Die Leistung kommt ja vom Wind),
wird mit weniger Strom (I) übertragen was die Verluste reduziert und das sogar quadratisch.
Das bedeutet bei 12 V habe ich mehr als 20% Verluste und bei 24 V mehr als 10% Verluste
auf der Leitung, wenn ich direkt am Windrad gleichrichte.
Dazu kommt noch das Gleichrichtung, Laderegler Bremse und Dumpload,
oft ein und das selbe Gerät sind. REglung und Bremse benötigen eine genaue Akku Spannung ...
Die Akkuspannung wird dann um die Leitungsverluste falsch 'gesehen':
meistens werden die Kabel auf 5%.. 10% Verlust ausgelegt,
weil ansonsten, gerade bei 12/24 V die Kupferkosten zu hoch werden.
Alternativ müssten die Regler Stromlose 'sense' Eingänge haben und man müsste stromlose Zusatzleitungen legen.
Den Aufwand betreibt kaum einer, weil unnötig wenn man viel AC verlegt was ja alle möglichst machen.
Zitat geschrieben von stormbreaker
Ich habe mal bei einem Experten gelesen, dass es - entgegen der landläufigen Meinung - besser ist Gleichspannung zu übertragen. Es konnte mir aber noch kein Fachmann richtig erklären warum.
Nun, wir haben hier einige 'Fachmänner' im Forum.
Das dir diese Aussage keiner hier bestätigen oder erklären kann liegt schlicht daran,
dass das Zitat des des 'Experten' falsch im Kontext von Kleinwindanlagen ist.
Hope that helps
Erdorf