Hallo Max,
inzwischen habe ich herausgefunden, dass der WR in Ordnung ist. Mir war das Erdkabel 'abgesoffen' - es hatte nur noch 700k IsoWiderstand. Nachdem ich das ersetzt habe geht er wieder ans Netz. Leider hatte ich bei meinen Versuchen, die Protection Box geschrottet, so dass ich hierfür funktionalen Ersatz brauche. Ich hatte inzwischen in einem englischen Dokument von SMA gefunden, dass man den WR auch ohne Box, dafür aber mit Kondensatoren betreiben kann.
//------
If you are not using the Windy Boy Protection Box of type 500-11, you must install a capacity
of at least 120 µF between the Windy Boy and the rectifier. A low DC voltage ripple has a positive
effect on the electrical endurance of the inverter.
//------
Ich habe den inzwischen eingebaut, ca. 200µF /1000V. Was mir jedoch noch fehlt, ist die PWM mäßige Zuschaltung des Lastwiderstandes, was ja die Box gemacht hat. Ich habe erstmal eine einfache Schaltung gebaut, welche die Last mit einem Relais zuschaltet. Das ist natürlich etwas brachial, aber es geht erstmal. Ich hätte nun gen mal gewusst, mit welchem StateOfTheArt-FET man die Last per PWM 700VDC / 20A schalten könnte. Denn Triacs oder Thyristoren fallen ja wohl aus, da sie wegen fehlender Nulldurchgänge nicht wieder gelöscht werden. Weis jemand, wie SMA das in der Box gelöst hatte?
Viele Grüße Roland