Servus ,
Du bist schon auch richtig hier
Also fuer mich klingt eine Variante am besten , diedu aber nicht aufgelistet hasst und die nennt sich AC coupling
Das heisst die Turbine mit einem Gleichstromgenerator bzw einen 3 phasen AC Generator gleichgerichtet ( geht aber auch soweit ich weiss mit 1 phasiger Turbine ) und dann an einen Solar Wechselrichter "hinten " an einen Inselwechselrichter mit Batterieladeeinheit angeschlossen
ZB neinen Victron Quattro zb hier
https://www.batterielader.de/u…&dw_id=316 den gibts bis 15 kW , dann syncronisiert sich der Netzwechselrichter mit dem Inselwechselrichter und der Strom wird direkt duch den Inselwechselrichter zu den Verbrauchern durchgeleitet , zuviel Strom wird von dem Victron in die Batterie geladen , fehlt Strom ergänzt der Victron den fehlenden Anteil , also theoretisch, wenn du einen 10 kw Victron nimmst, dann stehen dir 10 plus 5 kw von der Turbine also 15 kw zur Verfügung
Natürlich brauchst Du noch eine Lösung die Turbine abzusichern via dump load
Recht viel Infos gibts hier
https://drive.google.com/file/…CqBfX/view
Batterie würde ich eine Gabelstaplerbatterie , entweder neu oder gebrauch suchen , eine 50 kWh Batterie kann man dann schon mal mit 10 kW belasten , neu kostet die hier
http://www.en.bater.pl/ ca 3300 Euro
Viele Grüsse Lars