Servus Stormbreaker
Zitat
Ich möchte unsere bestehende 1,2 KWP Anlage (Netzparallel) auf knapp 5 KWP erweitern und mit einem MultiPlus2GX in das entstandene Inselnetz einspeisen. Vorteil: Ich bin nicht auf genaue Rechnerei angewiesen, da der Multiplus durchschalten kann. Heißt, wenn mehr Energie vebraucht als vorhanden ist (PV, Batterie) schaltet er in letzter Instanz Richtung Netz durch und stellt so die Versorgungssicherheit sicher. Wenn die Batterie voll ist regelt er minimal die Frequenz hoch, sodass der Netzwechselrichter "aussteigt" und so eine Überladung der Batterie verhindert wird.
Klingt gut und mit dem Victron stehen Dir ja sehr viele Konstilationsmöglichkeiten zur Verfügung
Willst Du die Erweiterung der PV via Netzwechselrichter machen und "durch" den Victron "nach" Eigenverbrauch und Batterie-Ladung ins Netz einspeisen mit der dann 5 kw PV ?
Oder ist die Erweiterung eine seperate Anlage ? Die auch mit Laderegler gemacht werden kann
Schwierig , solche technischen Details in richtige Worte zu fassen
Ziel wird denk ich mal sein den Eigenverbrauch von der PV mit Batterie zum Optimum zu steigern .
Und eher weniger Netzstrom reinzulassen in die Gute Stube
Der Victron hat ja ein Feature, dass heisst "Power Assist". , da schaltet das Netz halt zu und assistiert dem Victron , wenn der Victron wieder alleine zurecht kommt wird eher das Netz wieder getrennt .
Zitat
Wenn die Batterie voll ist regelt er minimal die Frequenz hoch, sodass der Netzwechselrichter "aussteigt" und so eine Überladung der Batterie verhindert wird
Hmm , nur das wäre ja nicht der Sinn der Sache einen Netzwechselrichter abzuregeln obwohl er noch einspeisen ins öffentliche Netz könnte , selbst bei voller Batterie ...
Aber das steuerbare AUX Relais kann auch dafür nützlich sein , das der Netzwechselrichter eben "NICHT" abregelt und den Sonnenstrom der noch verfügbar ist zb in eine Heitzpatrone im Warmwassertank weiterleitet ....
Aber wie gesagt , stehen Dir ja alle Türen offen an Möglichkeiten mit dem Victron ( welche Grösse ?)
Aber trotzdem , im Vorfeld , bevor das Systhem gekauft wird , wäre es gut die Konstillation sich zu überlegen ....
Und bezüglich
Zitat
24 Zellen SOPZS 355 Ah als 48Volt Akkubank.
sollte man auch in Betracht ziehen, dass diese Cappazität bei C100 angegeben wird soweit ich weiss , aber da würd ich nochmal nachfragen
Gruss Lars