Damit nicht unter geht, was ich an anderer Stelle zu Rückströmen veröffentlicht habe, hier dazu der Link:
Forum/cf3/topic.php?p=59658#real59658
Und das Selbstzitat daraus, wenn an PV-Platten höhere Spannungen angeschlossen werden, als sie selbst leifern:
"Bei Parallelschaltung mit Labornetzteil, also + an +,
24V....3,2A, egal ob diffus oder direkte Einstrahlung. Das "egal" aber wohl, weil das Netzteil den Strom begrenzt hat."
(Sonst hätte es noch mehr sein können.)
Wohl gemerkt, nicht in Reihe, sondern parallel,
und die größte erzeugte Spannung an der PV-Platte war 22,4V.
Echter Rückstrom also, weit über den sonst beschriebenen 1% vom Nennstrom.
Hat mich sehr überrascht, denn das PV-Feld wirkt bei Bestrahlung eher wie eine große Zener-Diode.
Könnte bei Parallelschaltung von unterschiedlichen Strings relevant sein.
Um Energievernichtung zu vermeiden - Sperrdiode (-n).