Nach diesen ganzen Abschweifungen mal wieder zu
timp... seinem Projekt und
seinen letzten Anliegen.
"
weil meine/eine PV- Anlage nur läuft, wenn Fremdstrom anliegt, damit der Elektriker im Graben, wenn d. Sonne scheint keine gepflastert bekommt trotz Abschaltung." Das nennt sich Inselprotektion und das muss jeder Einspeise-WR können.
Den mit dem Windrad aus hebeln zu wollen klingt sonderbar und wird so nicht gehen. Braucht doch dessen Einspeise-WR ebenso ein Netz zum Arbeiten.
Da gibt es andere Lösungen, mit Insel-WR, aber dazu sind andere besser firm wie z.B. der
wieso.
Ich will nur nochmal auf Deine Vorstellungen zu 2 Getrieben und einem Generator zurück kommen.
Auch wenn das nicht so Deine Sache ist.
Man kann verlangen, dass Du wenigstens mal die Angebotszeichnungen genau besiehst.
Und wenn da für die schnelle Welle D 6,35 zu lesen ist, sollte sich ein Gefühl entwickeln, dass das irgendwie zu wenig ist.
Beim Getriebe 2 wäre es mit 8 mm auch nicht besser, denn da muss ein 1 kW Generator dran.
Der verlinkte Generator würde evtl. gehen, wenn er nicht zu viel Rastmoment hat.
Allerdings 14V bei 350 u/min, sind für 60V Minimalspannung für den
Ginlong solis mini bereits 1500 u/min, bei Einspeisebeginn!
Da hast Du am Windrad ca. 6 u/min. Wird ein Getriebe mit ü 250 benötigt. Muss ich mehr sagen?
Kannste vermutlich vergessen. Schon weil das Rastmoment mit 250 verstärkt am Rotor ankommt.
So sieht bei einer Retro-Windmühle der Getriebegenerator aus.
Forum/cf3/topic.php?p=60493#real60493 Ist eigentlich ein Synchron
motor für Netzanschluss mit 5,5 kW 1500 u/min
und ein 3-stufiges Stirnradgetriebe 1:60, wobei nur max. 3,5 kW umgesetzt werden können.
Einspeisebeginn bei 8 u/min an der Rotorwelle, ähnlich wie bei Dir. Dann mindestens 60V AC. Unter dem arbeitet der WR nicht.
Würde bei 1 kW entsprechend kleiner ausfallen, aber so ungefähr sind die Größenordnungen.