Bitte wähle nachfolgend aus, welche Beiträge auf dieser Themenseite auf dem Ausdruck ausgegeben werden sollen. Um dies zu tun markiere bitte die Checkbox auf der linken Seite der Posts, die im Ausdruck berücksichtigt werden sollen und klicke anschließend ganz unten auf der Seite auf den Button "Drucken".

WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

Konsequenzen

Che

Betreff:

WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 12:19 Uhr  ·  #65209
Hallo,
nachdem wir das für einen WR mit 1700W Einspeiseleistung schon andiskutiert hatten,
und da es für Kleinkraftwerke bis 600W wohl geduldet wird,
hier 2 Installationsskizzen. Einmal für Einspeisung am Ende (z.B. Balkonsteckdose), zum Anderen für Einspeisung "mittendrin".

 


Die max. zulässige Leistung bei Installationsleitungen für 16A (i.A. 1,5 mm²) ist 230V * 16A = 3680W.
Kommen nochmal 1700W hinter der Si vom WR dazu, wären wir bei 5380W. Geht das?

Nachdem ich bei Einspeisung am Ende der leitung schon frohlockt hatte, dass das möglich wäre, ist mir danach eingefallen,
dass die Installationsleitungen zwar nirgends überlastet würden, wohl aber die Steckdose selbst.
Auch ist es möglich, dass da eine Verlängerungsleitung mit z.B. 3-fach Steckdose eingesteckt wird, und in diese, obwohl nur für 16A geeignet, Lasten bis 23A, 5370W, angeschlossen werden, bevor die Sicherung kommt.
Das darf nicht sein!

Wenn "mittendrin" eingespeist wird, 2. Variante, werden sogar Teile der Inst.-Leitung überlastet, rot dargestellt.

Nun ist die Frage, wann "kommt" eine Sicherung?

Erst bei mindestens 1,13-fachem Überstrom, s. Bild im Anhang, und dann auch erst nach 2h.
(FamZim hat berichtet, dass ihm noch nie eine gekommen ist, wegen Überlastung. Bei geringfügiger kann das also sein.)

Für 1,13*16A wäre die Leistung, ab der ne Si (ein LS-Schalter!)anspricht 4158W. Minus 3680W sind 478W.
wahrscheinlich auch deshalb die Bagatellgrenze von 600W bei Steckdoseneinspeisung.

Solche LS (Leitungsschutzschalter) haben übrigens 2 Auslösesysteme:
1. Ein thermischer Auslöser, verzögert ansprechend, welcher für geringfügige Überlast zuständig ist.
2. En magnetischer Auslöser, mit sehr kurzer Ansprechzeit, als Schutz gegen Kurzschluss.

Für Steckdosenkreise wird meistens die Version B verwendet. Bezeichnung dann z.B. LS B 16A
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname / Dateigröße: Leitungsschutzschalter.pdf (493.79 KB)
Titel:
Information:

wieso

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 13:58 Uhr  ·  #65212
nur warum willst Du einspeisen ?

Che

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 14:41 Uhr  ·  #65214
1. Sollte es klar sein, warum inns eigene Netz eingespeist wird, um hauptsächlich (oder nur) Eingenverbrauch zu bewerkstelligen.
2. Antworte ich auf Suggestivfragen nicht.

wieso

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 16:10 Uhr  ·  #65217
Komisch , das mich viele Leute fragen , was man an einer Balkonanlage hat , !

Fragen sind nicht gestellt , es geht um Antworten , die ich nicht erwarten werden können !


Du Che , wirst es mir aber genau durchrechnen wass da passiert an einer Balkonanlage im 1 Familienhaus, wenn Vater Mutter und Sohn/Tochter ausser Haus sind ! Bin absolut gespannt

...

Betreff:

12 A Sicherung

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 18:13 Uhr  ·  #65219
Im Zweifel die 'Sicherung', in 12 A nehmen?

Che

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 24.08.2022 - 19:03 Uhr  ·  #65220
Nicht schlecht! Nur gibts sowas als LS-Schalter nicht, aber 10A, sogar im Baumarkt.

FamZim

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 25.08.2022 - 12:03 Uhr  ·  #65242
Hallo

Da ist einfach nur Inteligenz gefragt.
Wer also an eine Steckdose seine Spülmaschine Waschmaschine und noch 2 Kaffemaschinen gleichzeitig betreiben will, der kann natürlich auf einer 1,5 ² cm Leitung noch Eier braten.
Wer sein Netz ohne solche Experimente weiter NORMAL nutzt wirt nichts zu befürchten haben .

Gruß Aloys.

Che

Betreff:

Re: WR-Einspeisungen in bestehende Stromkreise

 ·  Gepostet: 25.08.2022 - 21:11 Uhr  ·  #65263
Naja, aber alles was schief gehen kann, geht auch schief. Man muss dagegen absichern!