Ok , also der Windyboy sollte ja dann der richtige sein
Hmm ... viel fällt mir nun nicht ein ,
Zitat
War allerdings nur an die Terrassenverkabelung angeschlossen. Hoffe, dass es nur an den "schlechten" Leitungen liegt.
ausser doof gefragt - war die Terassen-Leitung auch life , also Netzverbunden ? Wird aber ja so sein sonst wäre ja der Wechselrichter gar nicht angelaufen ....
Kannst Du parallel an der Terassen-kabel Verbindung einen AC Verbraucher anschliessen ? Vielleicht balanciert der ja was aus ....
Im Handbuch steht des weiteren
Zitat
The Windy Boy also has a smooth
startup parameter which, when acti-
vated, protects the mechanical com-
ponents of your wind turbine system,
and thus contributes to a long service
life for your system.
Zitat
Watchdog
Error message in the program code flow monitoring.
Zac-Bfr /
Zac-Srr
The grid impedance is no longer within the permissible range ("Bfr"
or "Srr" is an internal message which has no meaning for the user).
The Windy Boy disconnects from the grid in order to avoid potential
damage or islanding. The impedance is calculated from the grid
impedance and the impedance of the Windy Boy's grid connection
cable (AC cable).
Check the grid impedance and the grid connection at the Windy
Boy. Use a cable with an adequate cross-section (= low
impedance), observe the advice to this effect in the installation
manual. If the grid impedance is still too high, ask the grid operator
if the grid characteristics at the feed-in point can be altere
Eventuell musst Du noch etwas rumspielen mit den Settings , bzw mal SNA anrufen