Gleich mal noch zum Blockschaltplan der Kombi-Anlage:
Nicht nur 1 Fehler in der Verdrahtung gewesen, sondern mehrere! Richtig schlampig. Geänderter Plan im Anhang.
Akku wohl immer noch falschpolig angeschlossen, aber so blöd wird man nicht sein, dass man + an - anschließt.
Einzelheiten:
1. Oben eine Ungeschicklichkeit, der
Schalter im Drehstromkreis der Windmühle.
Ist als 3-poliger LS dargestellt. (Leitungsschutz-Schalter, Sicherung)
Auftrennen sollte man da garnicht. Läuft die WEA nämlich im Leerlauf, geht die Spannung hoch, auch sonst gefährlich.
Besser ist z.B. ein
solcher Schalter als Kurzschlussschalter angeordnet. Muss allerdings in ein Kleingehäuse mit Hutschiene.
!! Wenn auf Kurzschluss gesetzt, kann Windrad gefahrlos vom LR getrennt werden.
Sicherungen sind da störend und nicht notwendig. Würden den Generatorkurzschluss unterbinden.
2. Habe alle anderen
LS-Schalter von 3-auf 2-polige Ausführung reduziert.
Bis auf den Anschluss der PV genügt allerdings jeweils einer. Ist der geöffnet, ist der Stromfluss unterbunden.
Bei der PV kann man ne doppelte Ausführung als Trennschalter nehmen, damit die Feuerwehr sich traut, zu löschen.
Sicherungsfunktion ist aber auch hier nicht notwendig, Der Kurzschlussstrom von PV-Platten ist nur geringfügig höher als der Nennstrom, und wird ohne Schaden vertragen.
3. So eine Anlage kann nur mit der PV am Tag 3,2 kWh einfahren. Der
Akku hat aber, so wie dargestellt, nur 2,4.
Sollte verdoppelt werden, mindestens.
4.
Generell zum LR
Hybrid ist richtig, aber nicht Hybrid MPPT. Letzteres bezieht sich meist nur auf den Teil für PV.
Das Windrad hängt mit der Spannung meist direkt an der Batterie, und wird von der getrennt, wenn sie voll ist.
Dann hier löblicherweise Umschaltung auf Ersatzlast. Hoffentlich auf eine, die die Strömung zum Abriss bringt, das Windrad still setzt. Denn ne andere Sturmsicherung seh ich nicht.
(Dass sie im Sturm bei angeschlossener Batterie nicht zu hoch dreht, da die Batterie die Generatorspannung fest hält, ist vom Prinzip Hoffnung.)
Vielleicht beehrt uns der User alsbald mit technischen Daten der Anlage.