Ich würde mich ja so freuen für Dich und die ganze Branche. Aber ich habe Zweifel.
Hättest am Dumpload ein Voltmeter mitlaufen lassen sollen. So wäre ersichtlich, dass es wirklich ein Generatorkurzschluss war, und nicht die Wirkung der Dumpload, in Zukunft mit DL bezeichnet.
Denn ich sage Dir auf den Kopf zu, dass der DL, welcher bei 18V 5,75A zieht, bei 30V 9,58A, also 287W, den Strömungsabriss werursacht haben wird. Mal ausgeblendet, dass sich der R-Wert bei Erwärmung erhöht. Aber bei 30V ist das mit 287W noch moderat.
Begründung:
In den uns bekannten Windkanalmessungen gibt es ein Wertepaar 30V 150W. Cp nur um 0,2 und nicht am Optimum 0,3.
D.h. Rotor schon mehr als optimal belastet.
Dann führt 287W zum Strömungsabriss, kann ich mir gut vor stellen, alleine durch die Wirkung der DL.
Habe mich soeben nochmal mit meinem Leih-WR beschäftigt. Diesmal Standardkurve, DL mit 30V eingestellt, und mit Labornetzteil gesehen, was passiert.
1. Tatsächlich weitere Einspeisung bei Strom über die DL, aber nur wenn der Shortcut entweder abgewählt oder weit über den 30 V war (hier bei 55V) . Wenn bei 33V und DL bei 30V, dann kein Einspeisen mehr , wenn DL gekommen, bei etwa 30V!
(Mal davon abgesehen, wenn durch die DL die Spannung unter 22V sinkt, wird die Einspeisung allein dadurch zum Erliegen kommen.)
2. Wenn DL abgewählt, aber angeschlossen, wird der "Shortcut" (hier bei 33V) über den DL geführt.
Ich konnte nie wirklichen Kurzschluss feststellen . Da wäre nämlich die Spannung am Netzteil bei Null, der Strom aber am Maximum, hier 5,75A. Umgekehrt war es aber. Strom Null und Spannung so wie eingestellt.
Oli,
in Deinem 2. Video, was den Kurzschluss nachweisen soll, ist die Spannung eben nicht schlagartig auf Null gefallen,
sondern hat sich abgebaut über 14,5V, dann 4,5V, zuletzt 1,5V.
Das ist für mich typisch Wirkung der DL.
Das Relaisklicken hat wohl mit Einspeisebeginn zu tun.
Vorbeugen ist besser als nach Hinten fallen!