Hallo Kalle,
hatte 2018 dazu was veröffentlicht:
http://www.geopolos.de/Quellen…in-WEA.pdf
Ob der Potentialausgleich vom Mastfuß bis zum Einspeise-WR wirklich 16 mm² haben muss, darüber lässt sich streiten.
Ist doch der eigentliche Blitz schon am Mastfuß abgerauscht. Möglicherweise genügt ab Leitung 5x 2,5 mm² auch der Grün-Gelbe.
Wenn als Nächstes ein LR folgt, der keinen Masseanschluss hat, dann wäre selbst das überflüssig.
Generell wird man darauf hoffen müssen, dass am Eingang der Folgegeräte etwas gegen Eingangs-Überspannung verbaut worden ist.
Bei Netz-WR ist es bei Distanzen zum Verteilerkasten von mehr als 8 m sinnvoll, auch noch einen Überspannungsableiter am Ausgang zu installieren. Haben doch die in der zentralen Verteilung nur einen Wirkradius von ca. 8 m.