Polen / Ista Breeze i 1500z

hybrid Testanlage incl Photovoltaik

wieso

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 17:58 Uhr  ·  #45785
also hast du die pumpe schon am inverter getestet , hast du einen stromaschlus in polen , oder ist es eine inselanlage fragezeichen --------meine tatatur ist im arsch :'(
wieviel wasser brauchst du am tag .......... ich hab einen druckspeicher mit 100 liter wasser und eine 1000 watt hauswaserpumpe .... damit geht die pumpe nicht an wenn man mal die haende waescht oder die klospuehlung zieht ..... , auch beim duschen nur gelegentlich ,

es wird nervig sein , wenn der inverter jedes mal in die knie geht wenn man schiffen geht .....


wie vorher gesagt , eine viel kleinere dc pumpe haette wohl gelangt
gruss lars

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 18:50 Uhr  ·  #45786
die schafft das nicht, weil das pumploch 100m weit vom haus ist und die pumpe auf -20m sitzt... ich werde das probieren.

was ist den jetzt mit dem dumpload?
stromanschluss ist vorhanden.

wieso

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 19:36 Uhr  ·  #45787

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 19:49 Uhr  ·  #45788
also es ist ausgeschlossen die Pumpe zu tauschen..
Da die Grundfos knapp 1300euro gekostet hat. dann besser in mehr batterien investieren. Und mein Pumpenloch hat einen durchmesser von nur 85mm. Deine gezeigte Pumpe hat einen Durchmesser von 92mm.
Die passt da nicht rein...

Mein Pumpenloch ist 100m von Haus. dann ist dann Pumpenloch auf 20m und wir haben zwischen Pumpenlochobetkante zum haus eine steigung von 15%...
Wir haben hier schon andere Pumpen getestet, die haben es leider nicht geschafft...

Ich mochte jetzt bei dem Punkt weiter machen Dumpload oder bremswiederstand. Ob der Wechselrichter mein Grundfos schafft sehen wir wenn die Ista produziert.
Und da ich nah an der Kuste wohne und ich jeden Tag hier mindestens 5m/S oder mehr haben.
Den Wechselrichter machen ich vom ladergeler ab und verbinde ihn direkt mit den batterien...
dann sollte dort der Dumpload hin wo der Ladereglar war???

wieso

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 20:47 Uhr  ·  #45789
gute dump load regler sind diese von der firma mornigstar der tristar plus heizelement hier aus dem laden oder ebay.uk
jedoch auch nur 60 ampere , also viel pv passt dann nicht mehr drann
ob dein ista regler eine dump load steuern kann , weiss ich nicht .........

...

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 20:53 Uhr  ·  #45790
Wobei die 70W Standby nicht zwingend laufen müssen, n einfacher Druckschalter genügt schon um die Pumpe nur bei bedarf einzuschalten und dann laufen zu lassen. Hatt dann halt evtl. ne kleine Verzögerung.

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 21:33 Uhr  ·  #45791
was ist ein Druckschalter.... kann mir da jemand nen link schicken...

Danke fuer den Dump!!

kann es auch sowas sein? http://www.ebay.de/itm/1816345…EBIDX%3AIT
wenn der laderegler meldet batterie voll dann schaltet er auf ihn um!!!

Erdorf

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 22:20 Uhr  ·  #45793
Hallo,

zum Wasser Pumpen.
Ich hatte arge Probleme mit einem 2KW Trapez Wechselrichter eine Pumpe zu betreiben.
Wir hatten dann eine 800 Watt Pumpe verwendet, das funktionierte dann.
Bei 100m Entfernung wird das mit DC anschließen schwierig, das Kupfer ist sehr teuer.
Aber man kann auch ein Solarmodul direkt bei der Pumpe installieren.
Es ist auch der falsche Ansatz mit der Förderpumpe gleichzeitig den Druck im Haus zu halten.
Das geht zu Lasten der Pumpe und auf die Strom kosten.
Besser ist es, am oder im Haus, einen Behälter zu füllen mit einem einfachen Füllstandschaltern.
Dann könnte man eine deutlich kleinere Pumpe zum Fördern verwenden,
die muss den Höhenunterschied packen, aber kann ja gerne ne Stunde, langsam den Behälter füllen.
Ideal, wenn der Behälter mit Höhe z.B. unter dem Dach des Hauses installiert ist und
man von dort aus, dann auch ohne Pumpe, durch den Höhendruck das Haus versorgen kann.
So hast du dann keinen Standby Verbrauch der Pumpe, das Standby macht dann der höher liegende Behälter.
Das bedingt aber dicke Zuleitungen und/oder - so habe ich es gemacht -
einen Flussschalter der die Wasseranforderung feststellt und automatisch eine zusätzliche Pumpe (um die 50 Watt)
zuschaltet die den Fluss/Druck dann nochmal erhöht.
So kommt man a) auf kleine Pumpenleistung und b) auf geringe Kosten c) auf deutlich weniger Stromverbrauch.

Zum Dumpload:
Der Morning Star ist ein Regler der zu viel gelieferte Energie vom Akku ableitet.
Es braucht dann eine Dumpload, z.B. das was du dir ausgesucht hast einfach nur um die Energie zu 'verbraten'.
So bleibt das Windrad dann unter Last und 'dreht nicht durch' und der Akku wird nicht überladen
aber dann voll geladen und geht nicht kaputt wenn mal viel Wind weht.
Du könntest auch zum Dumpen dein Wasser heiß machen.
Ich weiß nicht ob sich das lohnt aber es gibt Heizeinsätze in allen Spannungen,
du musst DC Spannungen zum Dumpen verwenden.

Grüße

doelle4

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 30.05.2015 - 23:48 Uhr  ·  #45794
Ich sehe keinen Grund die Pumpe überhaupt am Inverter zu betreiben.

Sie braucht am Tag relativ wenig Strom fürs eigentliche Pumpen, hat aber einen hohen Anlaufstrom der dein System unter Umständen zusammenbrechen lässt und die Versorgnussicherheit ist auch nicht sichergestellt.

Also pauschal 3 Nachteile dem Vorteil gegenüber das sie dann mit eigenem Strom läuft.
Dieser Vorteil ist aber auch keiner denn wenn du stattdessen anderen sanftere periodische Verbraucher mit wie Kühl und Gefriergeräte dranhängst dann hast du weit mehr Eigenstromnutzung wie mit der Pumpe und es ist egal wenn der Kühlschrank von Mitternacht mal bis zum Tagesbeginn nicht läuft um dann mit PV Strom am nächsten Morgen wieder auf z.b 2 Grad runterzutemperieren.
Diese Teile erhöhen praktisch die tageseigene Energiespeichernutztung bei selber Akkukapazität als thermischer Zusatzspeicher.

Ob deine Würstchen und Käse bei 4 oder 5 Grad mal 12 Stunden Lagern ist eigentlich egal, aber wenn du Nachts duschen willst und du auf nächsten Vormittag warten musst (Bis die PV wieder liefert) dann ists nicht mehr lustig.
Die Pumpe (bzw Druckschalterregelung) würd ich überarbeiten den 70 W Standby sind 613 KW/h im Jahr und damit mehr als deine Ista unter sehr guten Umständen produzieren wird.
Gruß Hans

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 01.06.2015 - 10:18 Uhr  ·  #45800

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 01.06.2015 - 12:26 Uhr  ·  #45805

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 01.06.2015 - 15:09 Uhr  ·  #45809

...

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 01.06.2015 - 18:52 Uhr  ·  #45814
Also Druckschalter Pumpensteuerung bei eBay suchen gibt x Ergebnisse ;) z.B.

http://www.ebay.de/itm/Pumpens…4d32b963ba

Als Dumpload hab ich bei mir Heizelemente aus Wäschetrocknern verwendet, geht prima bislang, haben schon so manchen Sturm verheizt.

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 01.06.2015 - 18:58 Uhr  ·  #45816
Ok, das ist ne tolle Idee mit dem Heizstab. Ich muss nur checken ob ich mein load Ausgang dafür nehmen kann.

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 09:21 Uhr  ·  #45821
Auf welche Werte muss ich dann gucken, bei einem DUMPLOAD/Bremswiederstand?

Sind die 1,5KW wichtig, oder die Ampere oder der Wiederstand?

...

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 10:49 Uhr  ·  #45823
Widerstand ohne e :) ... bei ohmschen Lasten ergibt sich das Eine aus dem Anderen U=R*I P=U*I

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 13:50 Uhr  ·  #45826
okeeee:) danke! Sag mal ich nen alten Heizlüfter mit 5kw, dort sind drei Heizelemente drin. dort kann ich zwischen 2,5kw und 5KW Heizleistung entscheiden.

Da ist ein schöner Stahlkasten drum rum... wenn ich 3 Heizstäbe in Parallelschaltung bringe kommen ich auf 16,5 OHM

kann das die Lösung sein?

...

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 18:19 Uhr  ·  #45827
bei 24V, oder?
Heizelemente sind üblicherweise Kaltleiter, aber das lassen wir mal unberücksichtigt ...

230V / 16,5R = 13,9A
13,9A * 230V = 3200W ... die 5kW sind wohl etwas hoch gegriffen, aber egal, ist aber schon
grenzwertig für die übliche Leitungsauslegung 3x1,5mm²

Als Dumpload:
24V / 16,5R = 1,45A
1,45A * 24V = 34,8W, die Du darüber verheizen kannst, nicht wirklich

Wenn dann das Windrad wegen Unterbelastung hoch geht auf sagen wir mal 1,5-fache Nenndrehzahl, ergo rund 36V sinds auch nur
78W ... eher nicht

jadeck_1

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 18:33 Uhr  ·  #45828
Ja es geht um 24Volt.
Ok so langsam verstehe ich das. Wenn ich nur ein Heizelement nehme hat es 30, 17ohm. Dann komme ich auf einen noch schlechteren wert. Dann muss ich was finden, was einen kleinen Ohm Widerstand hat um ein guten wert zu bekommen.

...

Betreff:

Re: Polen / Ista Breeze i 1500z

 ·  Gepostet: 02.06.2015 - 18:42 Uhr  ·  #45829
Moment, 30,17R ein Element ... dann sind 3 parallel

1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

1/Rgesamt = 1/30,17 + 1/30,17 + 1/30,17

R = 10,05R

P bei 24V = 57W ... ok, etwas besser, aber nicht wirklich berauschend.

Was Deine Warmwasserbereitung angeht, schonmal über Brauchwasserwärmepumpe nachgedacht statt Heizstab?

Der kleinste Wert wäre ein direkter Kurzschluss, dann würde aber der Generator die Leistung verbraten, was dessen Haltbarkeit vermutlich nicht gut bekommt ... irgendwo dazwischen wird das Optimum liegen.