Tiefentladeregler.
Hallo
Test erfolgreich. Die Solarmodule haben keinen Namen.Technische Daten: 100 Watt, 22 Volt Nennspannung, ca. 5,7 Volt A. Davon habe ich drei Stück und sind parallel angeschlossen. Die letzten Tage habe ich bei volle Pulle Sonne (vor 3 Tagen, Süden) ca. 13-14 Ampere gemessen (alle zusammen). Ist das Okay?
Ich habe gehört, das bei Mppt Reglern es besser ist, jeweils 2 in Reihe zu schalten, weil der Mppt Regler dann mehr rausholt? Stimmt das?
Problem aktuell:
Wie oben erwähnt, habe ich 3 Kemo Tiefentladeschutz 148 A angeschlossen. Ich habe 3 Stück gekauft und zwei von denen haben beim Anschließen geraucht. Das hat keine 5 Sekunden gedauert. Spannung alles im grünen Bereich. Nach Telefonanruf hat man mich darauf hingewiesen, dass man anscheinend niemals mehrere diese Dinger parallel anschließen darf - weil die sich sonst gegenseitig beeinflussen!? Es kann dann passieren, dass die Dinger anfangen mit rauchen! Der dritte übrigens funktioniert super und zusammen mit den anderen zweien (die sind schon länger dran) läuft alles bestens! Alles funktioniert wunderbar!
Habt ihr schon mal davon gehört, das man jeweils nur 1 Tiefentladeschutz-Regler an die Batterie angeschliessen darf?
Also ich finde das ein Witz! Weder in der Anleitung noch sonst irgendwo habe ich sowas schon mal gehört. Ausserdem: Wenn man damit Kühlschränke, Lichter etc. einzeln steuern möchte bzw. ausschalten will, dann müßte jeder in seiner Bude 5 Batterien rumstehen haben, weil eben laut Hersteller man nur je 1 Verbraucher an 1 Regler an eine Batterie anschließen darf!
Hinzu kommt - wenn die so empfindlich sind...was machen die Regler eigentlich, wenn Solarmodule Strom reinpumpen...dann zieht ein Verbraucher kräftig Strom. Die müssen doch so konstruiert sein, dass sie nur das tun, für was sie gebaut wurden -nämlich ab einer eingestellten Spannung einfach nur abschalten! und wenn die Spannung steigt - einschalten! Oder irre ich mich da?!
Auf jeden Fall wollen die dafür keine Garantie übernehmen, bzw. ich soll davon ausgehen, das diese nicht übernommen wird!
Was meint ihr dazu? Kann das sein?
So...aber ansonsten läuft alles super...es gibt sonst nichts anderes zu berichten. Ausser das mehr Wind kommen könnte!
Gruß Windsepp
Hallo
Test erfolgreich. Die Solarmodule haben keinen Namen.Technische Daten: 100 Watt, 22 Volt Nennspannung, ca. 5,7 Volt A. Davon habe ich drei Stück und sind parallel angeschlossen. Die letzten Tage habe ich bei volle Pulle Sonne (vor 3 Tagen, Süden) ca. 13-14 Ampere gemessen (alle zusammen). Ist das Okay?
Ich habe gehört, das bei Mppt Reglern es besser ist, jeweils 2 in Reihe zu schalten, weil der Mppt Regler dann mehr rausholt? Stimmt das?
Problem aktuell:
Wie oben erwähnt, habe ich 3 Kemo Tiefentladeschutz 148 A angeschlossen. Ich habe 3 Stück gekauft und zwei von denen haben beim Anschließen geraucht. Das hat keine 5 Sekunden gedauert. Spannung alles im grünen Bereich. Nach Telefonanruf hat man mich darauf hingewiesen, dass man anscheinend niemals mehrere diese Dinger parallel anschließen darf - weil die sich sonst gegenseitig beeinflussen!? Es kann dann passieren, dass die Dinger anfangen mit rauchen! Der dritte übrigens funktioniert super und zusammen mit den anderen zweien (die sind schon länger dran) läuft alles bestens! Alles funktioniert wunderbar!
Habt ihr schon mal davon gehört, das man jeweils nur 1 Tiefentladeschutz-Regler an die Batterie angeschliessen darf?
Also ich finde das ein Witz! Weder in der Anleitung noch sonst irgendwo habe ich sowas schon mal gehört. Ausserdem: Wenn man damit Kühlschränke, Lichter etc. einzeln steuern möchte bzw. ausschalten will, dann müßte jeder in seiner Bude 5 Batterien rumstehen haben, weil eben laut Hersteller man nur je 1 Verbraucher an 1 Regler an eine Batterie anschließen darf!
Hinzu kommt - wenn die so empfindlich sind...was machen die Regler eigentlich, wenn Solarmodule Strom reinpumpen...dann zieht ein Verbraucher kräftig Strom. Die müssen doch so konstruiert sein, dass sie nur das tun, für was sie gebaut wurden -nämlich ab einer eingestellten Spannung einfach nur abschalten! und wenn die Spannung steigt - einschalten! Oder irre ich mich da?!
Auf jeden Fall wollen die dafür keine Garantie übernehmen, bzw. ich soll davon ausgehen, das diese nicht übernommen wird!
Was meint ihr dazu? Kann das sein?
So...aber ansonsten läuft alles super...es gibt sonst nichts anderes zu berichten. Ausser das mehr Wind kommen könnte!
Gruß Windsepp