Messung von gegenwärtiger Leistung

Gibt es Messgeräte, die ca. 9kW verkraften?
 
Jochen2
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 55
Beiträge: 61
Dabei seit: 08 / 2009
Betreff:

Messung von gegenwärtiger Leistung

 · 
Gepostet: 01.11.2009 - 23:03 Uhr  ·  #1
Ich würd gern die gegenwärtige Leistung Leistung meiner Inselanlage zur Anzeige bringen. Doch gibt es geeignete Geräte dafür? Egal ob fest oder mobil. Die üblichen Steckdosenmessgeräte machen in der Regel ja nur ca. 3,6kW. Da mein Haus aber auch mal mehr zieht (bis ca. 9kW) würde ich den Verbrauch gern ständig auf einer Anzeige sehen können.

Stromzähler gibt es ja genug, aber ich konnte nichts finden, was mir die gegenwärtige Leistung anzeigt. Au0er eben diese schon bekannten Steckdosenmessgeräte...
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Messung von gegenwärtiger Leistung

 · 
Gepostet: 02.11.2009 - 07:35 Uhr  ·  #2
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 38
Beiträge: 4920
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Messung von gegenwärtiger Leistung

 · 
Gepostet: 02.11.2009 - 09:27 Uhr  ·  #3
Jochen2
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 55
Beiträge: 61
Dabei seit: 08 / 2009
Betreff:

Re: Messung von gegenwärtiger Leistung

 · 
Gepostet: 02.11.2009 - 15:35 Uhr  ·  #4
Hm, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich dachte, bevor ich einen simplem Stromzähler installiere, wäre es doch interessant, gleichzeitig stets über die aktuelle Leistung informiert zu sein, die die Verbraucher aus meinem Batteriepuffer saugen.

Auf 9kW kam ich nur weil mein Inverter bis zu 9kW machen soll. Und das Steckdosenmessgerät geht ständig auf Überlast. Also wollte ich etwas, was mehr als 3,6kW macht. 9kW ist vielleicht ein bißchen viel, hätte aber zur Folge, dass ich nicht mehr auf diese "Überlast"-Anzeige gucken muss.

Aber interessante Links! Danke!
Uwe Hallenga
SiteAdmin
Avatar
Geschlecht:
Alter: 63
Homepage: kleinwindanlagen.d…
Beiträge: 1602
Dabei seit: 03 / 2005
Betreff:

Re: Messung von gegenwärtiger Leistung

 · 
Gepostet: 09.11.2009 - 23:51 Uhr  ·  #5
Du könntest zum Beispiel einfach auch Messwandler einsetzen.

Ich habe verschiedene von Müller+Ziegler im Einsatz (http://www.mueller-ziegler.de/html/diw_mu.html). Es gibt sie ein- und dreiphasig und mit allen möglichen Ausgangssignalen. Als Anzeige kannst Du dann wieder jedes beliebige billige Zeigerinstrument für Ibah verwenden.
Sie sind nicht gerade billig, aber dafür sehr genau und lassen sich direkt im Schaltschrank installieren.

gruß Uwe