Es gibt da mehrere Anforderungen je nach Leistungsklasse.
Hier mal ein paar kurze Anforderungen:
Wirkleistungsreduzierung bei Überfrequenz: (Bei allen Leistungsklassen)
früher wurde bei 50,2Hz hart abgeschaltet, heute muss von 50,2 bis 51,5 eine Rampe gefahren werden, bei der die Leistung reduziert wird.
Es ist nur noch eine Schieflast von 4,6 kVA pro Phase zulässig. Wenn drüber dann halt mehrphasig einspeisen.
Ab 3,68 kVA am Netzanschlusspunkt müssen die Wechselrichter Blindleistung bereitstellen können. Auch bei mehrphasigen Systemen. es zählt dann die Leistung am Netzanschlusspunkt.
Glaube sogar andere Erzeugungseinheiten wie z.B PV würden dann auch dazu zählen.
Bei höheren Leistungen kommen dann noch andere Anforderungen ins Spiel.
Wer es genauer wissen möchte, bei SMA hab ich eigentlich ne schöne Beschreibung gefunden. Ist zwar auf PV bezogen, gilt aber für Wind genauso.
http://www.sma.de/loesungen/pv...-4105.html