Windyboy 1100LV

 
Mattesr
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 56
Beiträge: 65
Dabei seit: 05 / 2011
Betreff:

Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 10.03.2013 - 12:10 Uhr  ·  #1
Was haltet ihr von dem Windyboy 1100.Er ist nicht billig aber mein 24 V Windrad möchte ich auch mal gern an das netz bringen.Der beginnt ab 21 V einzuspeisen.Wie ist eure Meinung dazu.Mit den Billiginverten habe ich genug.Beim letzten Sturm ist er mir durchgebrannt,obwohl ein Überspannungschutz geschaltet war.Dieser hat sich zerlegt ,obwohl er laut Verkäufer auf das Windrad abgestimmt war.Es war natürlich ein powerinverter von 10,8-30 V
Hab ihr guten Rat ?
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 54
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2371
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 10.03.2013 - 13:23 Uhr  ·  #2
Überspannungsschutz in welcher Form?
Ich hab am Anfang auf mit Spannungreglern experimentiert.
Da diese aber leicht kaputtgehen bei überlast und mangelnder Kühlung hab ich das dann anders mit Dumpload und 2. Inverter mit 22-60 V geregelt.
Seither laufen sie seit 2 1/2 Jahren direkt am Windradmast ohne Probleme (abgesehen von einem Blitzschlag)
Ein Dumpload und dessen extakte Ansteuerung ist ein muss.

Egal ob billig Inverterm oder teuerer Inverter, sobald die Spannung den Arbeitsbereich des Inverteres bzw der Bauelemente überschreitet ist ein Schaden vorprogrammiert.
Dies ist auch im Windy Boy Inverter Manual angeführt das ohne Zusatz Schutzeinrichtung gegen Überspannung bei auftreten dieser die Garantie erlischt und das Gerät genauso "durchbrennt"
Dein Problem war vermutlich weniger die Art und Qualität des Inverters sondern dessen manglnde Schutzvorrichtung.

Windy Boy ist sicher ein guter Inverter der besser geeignet ist durch den Turbinenmodus und einer idealen Anpassbarkeit an die WKA.
Ich würd ihn sofort nehmen wenn ihn mir wer bezahlen würde ;-)
1200 Euro für Inverter +1100 für die SMA Protection Box =2300€ / auch nicht so billig...

SMA Protection Box: http://www.solarshop.net/product_info.php/products_id/2308

Link zum bestehenden WIndyboy 1100 Thread :http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/topic.php?t=1339&page=2
Gruß Hans
Mattesr
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 56
Beiträge: 65
Dabei seit: 05 / 2011
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 10.03.2013 - 14:01 Uhr  ·  #3
ja das stimmt .Er ist ziemlich teuer .
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 40
Beiträge: 4962
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 11.03.2013 - 16:57 Uhr  ·  #4
und er ist leider nicht mehr zugelassen. Du darfst damit nicht mehr offiziell ins Netz einspeisen weil er nicht konform geht mit der neuen Einspeiseverordnung vom Januar 2013.

Die Protection box baut man übrigens für einen Bruchteil des Geldes selbst...

Gruß
Max
Mattesr
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 56
Beiträge: 65
Dabei seit: 05 / 2011
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 14.03.2013 - 18:18 Uhr  ·  #5
Hab jetut den von Ap Tronik bestellt .bin mal gespannt
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 54
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2371
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 15.03.2013 - 08:03 Uhr  ·  #6
Protection Box selber bauen ist sicher kein Problem, da dies aber beim Billig Inverter auch nicht in Frage kam und und er Marke wollte hab ich sie angeführt um einen weiteren Schaden zu umgehen ;-)
Gruß Hans
ernst
***
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Straubing/Niederbayern
Alter: 69
Beiträge: 35
Dabei seit: 05 / 2005
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 16.03.2013 - 11:17 Uhr  ·  #7
Gibt es von Ap Tronik einen Link oder ein Datenblatt? Welche Leistung hat das Teil und was kostet es? Gruß Ernst
ernst
***
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Straubing/Niederbayern
Alter: 69
Beiträge: 35
Dabei seit: 05 / 2005
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 23.03.2013 - 09:08 Uhr  ·  #8
Habe da bei Ap Tronik mal angefragt. Als erstes benötigt man eine gewerbliche Zulassung und dann ist mir gesagt worden, sie verkaufen ein Stück nicht an mich. Wer nicht will der hat schon, oder so....
Komischer Verein. :'(
Ede
**
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: S-H
Alter: 51
Beiträge: 19
Dabei seit: 10 / 2012
Betreff:

schau mal in den Shop

 · 
Gepostet: 23.03.2013 - 19:20 Uhr  ·  #9
Hallo Ernst,

die Jungs hier im Kleinwindanlagen Forum bieten den Ap-Tronic im Shop an.

Netzwechselrichter

Das müsste doch der sein den Du meinst.

Gruß Ede
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 40
Beiträge: 4962
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 24.03.2013 - 12:41 Uhr  ·  #10
ja, das tun die Jungs, momentan würde ich aber noch nicht bestellen da die Windversion noch auf sich warten lässt bzw. gerade in der Prüfungsphase ist. Solla aber demnächst alles passieren und dann ist das teil im Shop verfügbar...

Gruß
May
ernst
***
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Straubing/Niederbayern
Alter: 69
Beiträge: 35
Dabei seit: 05 / 2005
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 24.03.2013 - 14:34 Uhr  ·  #11
Auch die Leistung ist für mich zu klein. Habe schon mehr als 1 KW Leistung bei mir gemessen...
Gruß Ernst
Kajetan
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 46
Beiträge: 14
Dabei seit: 07 / 2012
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 24.05.2013 - 22:02 Uhr  ·  #12
Gibt es Neuigkeiten zum Aeconversion bzw. Aptronic mit Windfunktionalität?

Gruß
strawberry
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Luxemburg
Beiträge: 389
Dabei seit: 11 / 2005
Betreff:

WBP-Box 600 von SMA

 · 
Gepostet: 25.10.2013 - 21:24 Uhr  ·  #13
Hallo und guten Abend Max,

Zitat
Die Protection box baut man übrigens für einen Bruchteil des Geldes selbst...


Ich hätte auch Bedarf für diese Protection Box 600 von SMA. War und ist mir aber auch etwas teuer.
Hast Du etwa den Schaltplan des Gerätes? Oder eine andere funktionsfähige Schaltung?
Auf jeden Fall wäre ich sehr froh wenn Du mir in dieser Richtung weiterhelfen könntest.

Besten Dank im Voraus und freundliche Grüße.

strawberry
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 40
Beiträge: 4962
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 27.10.2013 - 10:49 Uhr  ·  #14
Moin,

Die Jungs von Midnite Solar hatten mir mal einen Bauplan zugesendet- das war jetzt kein kompletter Schaltplan aber alle Bauteile waren soweit eingezeichnet und es schien nicht sonderlich kompliziert, worüber ich auch erstaunt war.

Ich muss mal sehen ob ich die Skizze wiederfinde wenn ich wieder in Deutschland am Rechner bin und dran denke. Letztlich kannst du ja aber vielleicht auch mal bei den Typen von midnite solar in den USA anfragen. sie verkaufen auch komplette Schutzregler, sagen aber selbst dass das überteuert ist :-D und gaben mir dann den selbstbauplan ;-)

Gruß
Max
klkl
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 59
Beiträge: 58
Dabei seit: 10 / 2013
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 28.10.2013 - 10:14 Uhr  ·  #15
Hallo Max

An der Schaltplan-Skize bin Ich auch interessiert.
Ich habe hier eine Protection Box 400 an einem WindyBoy 3800.
Eigentlich kann der WB 500V und die Protection Box 500 wird dazu empfolen.
Trotzdem hatte Ich jetzt schon zweimal den Fehler "PV-Überspannnung". Das Problem versuche Ich gerade mit SMA zu lösen.

Gruß Klaus
strawberry
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Luxemburg
Beiträge: 389
Dabei seit: 11 / 2005
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 28.10.2013 - 15:58 Uhr  ·  #16
Hallo Klaus,

wenn die Protection Box schaltet sollte sie das schnell, sehr schnell sogar und Kontaktlos tun. Wenn die Anlage trotzdem in die Überspannung fährt könnte der Lastwiderstand zu klein (zu hochohmig) dimensioniert sein. Oder die Generatorleistung passt nicht zum gewählten Widerstand.

Viel Glück.
strawberry

@Max
Danke für die angebotene Hilfe.
wieso
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 31.10.2013 - 13:13 Uhr  ·  #17
strawberry
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Luxemburg
Beiträge: 389
Dabei seit: 11 / 2005
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 31.10.2013 - 20:56 Uhr  ·  #18
Hallo wieso,
vielen Dank für den Hinweis auf das Produkt Windygirl.
Wenn ich das richtig verstehe schließt das Gerät seinen Ausgang (Eingang des WR) beim Erreichen der 600 Volt einfach kurz. Das Fehlen eines Anschlusses für den externen Lastwiderstand (dump load) lässt diese Vermutung zu.

Der von mir benötigte Regler sollte ein Shuntregler sein. Die überschüssige Leistung sollte in die dump load geleitet werden und zwar so dass immer noch 600 Volt DC anstehen. Ein Zusammenbrechen der Spannung auf Null Volt ist zwingend nicht gewünscht. Ein Überschwingen auf mehr als 600 Volt aber auch nicht.

mfG

strawberry
klkl
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 59
Beiträge: 58
Dabei seit: 10 / 2013
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 01.11.2013 - 12:28 Uhr  ·  #19
Zitat geschrieben von strawberry

wenn die Protection Box schaltet sollte sie das schnell, sehr schnell sogar und Kontaktlos tun. Wenn die Anlage trotzdem in die Überspannung fährt könnte der Lastwiderstand zu klein (zu hochohmig) dimensioniert sein. Oder die Generatorleistung passt nicht zum gewählten Widerstand.


Meine Last hat 39 Ohm mit 6kW, damit können die maximal 4,5kW des Windrades verbraten werden. Das war dann auch der Fall, als mein Wechselrichter ausgestiegen war.
Der Verdacht ist, das die Protection Box nicht richtig funktioniert hat. SMA hat gleich Austauschgeräte für Protection Box und Wechselrichter geschickt die schon am nächsten Tag da waren.
Der Service ist 1A.

Gruß Klaus
klkl
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 59
Beiträge: 58
Dabei seit: 10 / 2013
Betreff:

Re: Windyboy 1100LV

 · 
Gepostet: 01.11.2013 - 12:38 Uhr  ·  #20
Zitat geschrieben von strawberry

Wenn ich das richtig verstehe schließt das Gerät seinen Ausgang (Eingang des WR) beim Erreichen der 600 Volt einfach kurz. Das Fehlen eines Anschlusses für den externen Lastwiderstand (dump load) lässt diese Vermutung zu.


Das scheint wirklich so:
"This assumes your turbine can be braked electrically. If not, you may damage your turbine but your inverter will be protected."

Nach meinem bisherigen Verständniss ist das aber keine gute Möglichkeit. Die gesamte Energie wird dann im Generator verheizt. Dafür ist der nicht gemacht, die Wicklungen können schnell zu warm werden.
Bei meiner Anlage ist es eher preiswerter den Wechselrichter zu ersetzen als den Generator.

Gruß Klaus
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0