12 Volt AC über 100 Meter 1,5 od. 2,5 mm² möglich ?

 
Pfuummp
 
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 50
Beiträge: 1
Dabei seit: 04 / 2013
Betreff:

12 Volt AC über 100 Meter 1,5 od. 2,5 mm² möglich ?

 · 
Gepostet: 08.04.2013 - 10:39 Uhr  ·  #1
Hallo 8-) ,
ich möchte an meinen Fischteichen ein Windrad aufstellen (ISTA-Breeze 500- Generator 12 Volt Wechselstrom mit 500 Watt).
Der Standort für die Batterien (so war es geplant) liegt aber leider ca. 100 Meter entfernt (Hütte am Waldrand) vom Windrad.
Hatte ein Erdkabel mit 1,5 od. 2,5 mm² über die Strecke vorgesehen.
Frage 1 : ist das möglich ?
Frage 2 : wenn nicht, wie sollte man es am besten angehen ?
Benötigt wird der Strom für eine Tiefenbrunnenpumpe mit 230 Volt/370 Watt.
Falls es nicht geht und ich die 12 Volt schon am Windrad auf 230 Volt wandeln muss, mache ich mir Gedanken über die elektronischen Bauteile ( Laderegler, Spannungswandler etc. ) wegen der evtl. Feuchtigkeit.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen...
Marco
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6873
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: 12 Volt AC über 100 Meter 1,5 od. 2,5 mm² möglich ?

 · 
Gepostet: 08.04.2013 - 11:52 Uhr  ·  #2
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3475
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: 12 Volt AC über 100 Meter 1,5 od. 2,5 mm² möglich ?

 · 
Gepostet: 08.04.2013 - 23:27 Uhr  ·  #3
Hallo erst mal,

hmm, alles nicht so einfach.

Mit 2.5mm² bei 12 auf 100 m geht nicht.
Ich habe bei 24V und 40m 10mm² verwendet.
Auf 12 V und 100m wären das 50mm², hihi,
da liegst du grob bei 20Euro pro Meter = 2000 Euro nur für das Kabel :D

Wie oft muss die Pumpe denn laufen, wie viele Stunden pro Tag?
Wie viel Energie bringt denn das Windrad so am Tag?
Kannst du PV installieren, eventuell näher an der Hütte?

Gruß Frank
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0