Hallo Leute,

Ich habe mir vor kurzem ein kleines Windrad (12V/400W - 500Wp) für den Hausgebrauch zugelegt.

http://www.solarzellen-shop.de…r-400.html

Meine Frage ist nun, ob und wie ich das Windrad während des Betriebs stoppen kann (z.B. Für Wartungen oder im Winter wenn es vereist ist)
Angeblich soll es ja eine elektromagnetische Bremse haben.

Weiters würde ich gerne wissen, welchen Kabelquerschnitt ich benötige.
Laut der Tabelle in der Bedienungsanleitung müsste ich für meine ~20m mit einem Leitungsquerschnitt von 6mm² auskommen. (bei 12V).
http://s1.directupload.net/file/d/3332/wnv7737u_jpg.htm

Im PDF vom Online-Shop steht aber noch dabei dass es bei 24V gilt:
http://s7.directupload.net/file/d/3332/mo5p3zuz_png.htm
Folge dessen müsste ich ja bei der Halben Spannung den Doppelten Querschnitt nehmen (also müssten 10mm² Leitungen gerade so reichen)

Welchen Kabelquerschnitt soll ich nun nehmen???? Obwohl die Kabel in Rohren verlegt sind, dürfen sie auf keinen Fall heiß werden, da diese durch den Heuboden (im Sommer schon eine Umgebungstemperatur von weit über 40°C) verlaufen!!!!

Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ;)
mfG. Matthias
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6877
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Wind Turbine V-400

 · 
Gepostet: 30.07.2013 - 17:11 Uhr  ·  #2
...
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Wind Turbine V-400

 · 
Gepostet: 31.07.2013 - 10:31 Uhr  ·  #3
12V und 500W (13m/s) sind ca. 42 Ampere ... ist schon ne Hausnummer ... ob die 500W je erreicht werden müssen die Freaks hier
beurteilen, ich kanns nicht, aber generell gilt ...

Widerstand in Ohm (R)= spezifischer Widerstand (Rho) x Länge (l) / Querschnitt (A), sprich je größer der Querschnitt der Leitung, je geringer der Widerstand.
Gleichzeitig ist Ohmsches Gesetzt

Spannung in Volt (U) = Widerstand (R) x Strom in Ampere (I)
was bedeutet, je höher der Widerstand, je höher der Spannungsabfall auf der Leitung.

Dazu kommt dann:
Leistung (P) = Spannung (U) x Strom (I)
Also, je kleiner der Querscchnitt, je höher der Widerstand, je höher der Spannungsabfall auf der Leitung, je höher die Leistung, die in Form von Wärme auf der Leitung verbraten wird und eben nicht im System landet.

... Allerdings ist Kupfer derzeit teuer :)
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 54
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2371
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Wind Turbine V-400

 · 
Gepostet: 31.07.2013 - 10:57 Uhr  ·  #4
10mm2 würd ich nicht verlegen auch nicht, Schade ums Geld.Im Heuboden ist sowas immer zu riskant.
Egal welcher Querschnitt. Isolation kann auch von Mäusen oder Marder angenagt werden.
Wenn dann nimm normale Kabel und nimm Eisen Wasserleitungsrohr mit geschraubten Bögen ud ziehs dort ein.
Denke über 25 Ampere werden kaum auftreten und die paar Sekunden schluckt die Metallmasse in der Leitung durch die Trägheit.
Die elektromagetische Bremse ist wenn du den Generator kurzschließt bzw mit einem Dumpload belastest.
Gruß Hans