Hallo und guten Abend,
also die ABB S201 und S261 sind ja für Gleichspannung bis 60V 1-Polig zulässig.
Sind billig und werden von mir als B10, B16, B20, B25, B32 und B63 eingesetzt.
So, wenn es mehr sein soll, also 80A, 100A und 125A kann man die ABB S291 verwenden.
Mein Elektronik Labor und die Computer Anlage werden mit ABB S271Z abgesichert.
ABER, was nimmt man als Hauptsicherungen wenn es 160A, 250A oder mehr sein soll?
Also ABB scheidet da aus, weil ich nicht vor habe, einen Automaten in 4-stelliger Euro Summe zu installieren
Habe gesehen, das es ANL Sicherungen von 150A, 200A, 250A, 300A, 325A, 400A und 500A gibt...
Ehm? -- und was ist mit den Sicherungshaltern?
So wie es ausssieht, komme ich ja nicht drum herum, mir Flach-Messing Schienen mit 50x15mm, bzw., 25x15mm zu besorgen und das ganze selber zu machen.
Weis jemand wo man online PVC Zuschnitte (in diesem Sinne relativ kleine) und vor allem keine Hartschaum (da kann man keine Gewinde reinmachen), bekommen kann?
Irgendwelche Vorschläge?
Achja, die beiden Kabel von den Batterien zum Verteiler im Haus sind 5m lang und H07RN-F 1x120mm². Kosten rund 140€ aber ich weis noch nicht, ob ich genug Geld für das Müsli habe, um das Kabel ins Haus reinzubiegen oder würgen... Muß ja bis zu 500A aushalten.
Ich überlege mir aber auch schon, ob ich die beiden Solarladeregler (je 2,4kWp) und den Windladeregler (1kW + 5kW Dumpload) eventuell über ein seperates Kabel an den Batterien anschließe.
Danke
MEC
also die ABB S201 und S261 sind ja für Gleichspannung bis 60V 1-Polig zulässig.
Sind billig und werden von mir als B10, B16, B20, B25, B32 und B63 eingesetzt.
So, wenn es mehr sein soll, also 80A, 100A und 125A kann man die ABB S291 verwenden.
Mein Elektronik Labor und die Computer Anlage werden mit ABB S271Z abgesichert.
ABER, was nimmt man als Hauptsicherungen wenn es 160A, 250A oder mehr sein soll?
Also ABB scheidet da aus, weil ich nicht vor habe, einen Automaten in 4-stelliger Euro Summe zu installieren
Habe gesehen, das es ANL Sicherungen von 150A, 200A, 250A, 300A, 325A, 400A und 500A gibt...
Ehm? -- und was ist mit den Sicherungshaltern?
So wie es ausssieht, komme ich ja nicht drum herum, mir Flach-Messing Schienen mit 50x15mm, bzw., 25x15mm zu besorgen und das ganze selber zu machen.
Weis jemand wo man online PVC Zuschnitte (in diesem Sinne relativ kleine) und vor allem keine Hartschaum (da kann man keine Gewinde reinmachen), bekommen kann?
Irgendwelche Vorschläge?
Achja, die beiden Kabel von den Batterien zum Verteiler im Haus sind 5m lang und H07RN-F 1x120mm². Kosten rund 140€ aber ich weis noch nicht, ob ich genug Geld für das Müsli habe, um das Kabel ins Haus reinzubiegen oder würgen... Muß ja bis zu 500A aushalten.
Ich überlege mir aber auch schon, ob ich die beiden Solarladeregler (je 2,4kWp) und den Windladeregler (1kW + 5kW Dumpload) eventuell über ein seperates Kabel an den Batterien anschließe.
Danke