Wenn es
die sind, dann bleibts in Reihe bei 1A. Bei 100V dann 100W. So ein PV-Modul mit 1/2 m Fläche kann aber locker 500W in Wärme umwandeln.
Natürlich gilt, "jeder wie er mag". Auch die Version mit durch ZD getrimmtem Relais und Zusatzlast ist nach wie vor eine Möglichkeit.
Dennoch habe ich nochmal Messungen gemacht, mit einem PV-Feld 12V 50W:
Leerlaufspannung bei solch trübem Wetter: 15,8V
Bei Bestrahlung mit einem Halogenstrahler 150W: 17,7V
Abgedeckt: 0V, erwartungsgemäß. Gemessen -0,1V, warum auch immer.
Dann Labornetzgerät dran, + an +, noch ne Diode mit Kühlkörper so dazwischen, dass kein PV-Strom in das Netzgerät fließen kann, sondern nur aus ihm heraus. Ich bin da vorsichtig.
Ergebnisse:
Mit 150W Beleuchtung
I [A] :...0,006...0,5.....2,0.......5,0
U [V]:. 16......21,9...25,16...27,5
Ohne Licht (abgedeckt)
U [V]:. .........21,84...24,38...27,22
Ab zu ziehen wäre jeweils noch die Flussspannung der Si-Diode.
Ein Temperatureinfluss auf die Spannungen war zu verzeichnen.
Aus 27,5V wurden nach einiger Zeit 27,35V.
Auswertung
Man sieht, dass solche PV-Platten bezüglich "Z-Dioden Kennlinie", wenn es darum geht, um 110V die Spannung zu begrenzen, damit bei 160V der WR nicht den Generatorkurzschluss für 4 min rein haut, geeignet erscheinen.
Dabei macht es offensichtlich wenig aus, ob sie beleuchtet sind, oder nicht.
Wenn mit PV-WR gearbeitet wird, und nach dem Generator ne Drehstrombrücke kommt, an der Gleichspannung dann so eine Kette aus einigen PV-Feldern, könnte man ja denken:
Wunderbar, bei Überspannung wirkt die PV als Begrenzung, und wenn das Windrad schwächelt als Energiequelle.
Das wird so nicht gehen.
Bezüglich PV schon, aber das Windrad wird durch die Gleichrichterdioden in der Drehstrombrücke abgetrennt.
Wirken durch die höhere Spannung der PV als Schaltdioden.
Daher gehört noch ne Sperrdiode zwischen Gleichrichtspannung vom Windrad und PV-Platten zur Spannungsbegrenzung.
Dann klapps wieder mit dem Windrad.
Ob man diese PV-Platten, da sie in der Funktion ja unterfordert sind, auch noch an einen Netzwechselrichter anschließen kann,
und im Fall der Spannungsbegrenzung für das Windrad, der 2. WR damit klar kommt?
Möglich wärs.