Ursprünglich wurden die Black 300 ja mit eigenem Laderegler zum Batterieladen ausgeliefert.
Der hat bezüglich v
wschon recht früh den Generator auf Kurzschluss gesetzt.
Somit war selbst 300W vermutlich illusorisch, da die WEA ja direkt an der der Batterie "klebte".
Beim Betrieb mit dem
Windmaster (WM) wird nach Kennlinie gefahren. Nur eine Gerade mit Anstieg, aber immerhin.
Da sind höhere Leistungen möglich und möglicherweise auch ungefährlich.
Nötig wird ne Black in 48V-Ausführung, denn der WM überträgt erst ab 40V DC, bis standardmäßig 150V. Dann 550W.
Da ist es gut, dass die BR3 bei 110V in den Kurzschluss geht, Leistung dann ca. 500W.
Ansich sind beide, WM und BR3 wohl für die Black 600 gedacht gewesen.
Könnte daher sein, dass die -300 bei 500W schon strommäßig überlastet wird.
Abhilfen:
Entweder BR3 dazu bringen, dass der Kurzschluss schon bei weniger Spannung eingweleitet wird.
Oder den oberen Kennlinienpunkt vom WM in der Leistung reduzieren.
Ist in diesem Forum irgendwo mal mit Erfolg diskutiert worden. Richtig trivial war es aber nicht.
Vielleicht kann es auch bleiben.
Ob die Black 300 bei ausreichender Spannung auch mit 500W betrieben werden kann, (erscheint mir nicht unmöglich) dazu kannst Du auch mal
Benny fragen.
Einfach ne PN schreiben.
Zum Schluss noch.
Ne aktuelle v
w lässt sich mit ner Wetter App nicht bestimmen!
Wenn Du ne Bed.-Anleitung für den WindMaster brauchst, bitte melden.