Blitzschutz bei der KWA

 
Georgy
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 8
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 09:59 Uhr  ·  #1
Hallo Leute

Wie macht ihr den Überspannungs / Blitzschutz bei der KWA.??

Meine hat eine System-Spannung von max. 100V AC und 60V DC.

Hab nicht wirklich was fertiges gesehen...

LG Jörg
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 79
Beiträge: 5155
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 16:33 Uhr  ·  #2
Was willst Du denn genau schützen, die Elektronik des Wind Ladekontrollers und hinterm Akku den Wechselrichter oder elektronische Verbraucher mit empfindlichen Geräten auf der AC Seite, z.B. PC, Fernseher etc.?

Das Windrad wird eher an den Flügeln geschreddert, der Generator wirkt da eher wie ein farradaischer Käfig, da schmort vermutlich nicht viel weg.
Georgy
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 8
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 18:29 Uhr  ·  #3
ich habe meine KWA im Schutzbereich von hohen Bäumen stehen.
Mein Problem sind Überspannungen auf dem 50m Erdkabel zum Laderegler und Batterie.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3524
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 18:34 Uhr  ·  #4
Hallo,

Zitat
was macht man gegen Überspannung und als Blitzschutz?


+ mast erden, z.B. mit einem Staberder
Mit dem Ziel das der Blitz nicht ins Haus überschlägt sondern beim Mast in die Erde geht
+ Potentialausgleich
Zusätzlich zu den Stromleitungen eine Erde vom Haus zum Mast mit verlegen und verbinden
Mit dem Ziel Überspannungen ins Haus zu verhindern
+ ggf. im Haus einen Überspannungsschutz auf den Stromführenden Leitungen installieren
z.B. https://www.ueberspannungsschu…sableiter/
+ geerdete Fangfahne die höher als das Windrad sein muss
Mit dem Ziel das Windrad auch zu schützen (eher selten)

Grüße
Georgy
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 8
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 20:17 Uhr  ·  #5
Das kenne ich gut. Unter den Bäumen passiert "wenig".

Was ich suche ist etwas BILLIGES mit Zündpannung von 150V.

Für viele Anwendungen gibt es sowas. z.B:
https://www.siepmann.net/download/115194/Blitzschutz_neu.pdf

Das könnte man für 3 Phasen selbst bauen

Hier bleibt nur Potentialausgleich. Stab- aber Banderder haben hier KOhms .!!!
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3524
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 20:25 Uhr  ·  #6
Was auch noch ginge, billig ist, jedoch ohne Gewähr und natürlich keinen Normen entsprechend: Alte Zündkerzen.
Über den Spalt kann man grob auch die Zündspannung einstellen.
Georgy
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 8
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Heute um 05:40 Uhr  ·  #7
"Normen" muß das Element keine erfüllen. CE gilt für DIY so nicht direkt.
Für meine Anwendung ist kein Blitzschutz vorgeschrieben.

Ich kann mich an einen Hochfrequenz-Tastkopf eines Oszilloskops erinnern, wo der Überspannungsschutz bei 50V mit entsprechend kleinen Abständen auf der Platine gemacht wurde.

Zündkerzen sind sehr bewährt bei Funkamateuren.
Die Zündspannung von 150V hätte man beim einem "halben zehntel mm" in etwa vorliegen.

Die Funkenstrecke wird nur mit 50Hz beaufschlagt. Hier könnte man den Abstand mit Schraubenkopf gegen Platte mit Frischhaltefolie 40um o.ä. einstellen.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 79
Beiträge: 5155
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Heute um 08:44 Uhr  ·  #8
So einfache Lösungen begeistern mich als quasi Laien bei Elektronik. Wie man den "Auslöser" grob einstellen kann habe ich begriffen, geht vielleicht noch zu zeigen wie das angeschlossen (geschaltet) wird?

Vorausgesetzt natürlich, das mit der Zündkerze ist kein Aprilscherz!

Ein paar erklärende Worte oder Schaltplan vielleicht und als Vorschlag weil das ja für die Bastelfreaks interessant sein könnte evtl. Aufnahme im Grundlagenbereich unter einem Titel etwa: Blitz - Überspannung Schutz?
Georgy
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 8
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Heute um 11:41 Uhr  ·  #9
Das mit der Zündkerze ist kein Scherz.!!!

Als Hochspannungs-Vakuumdurchführung tausendfach bewährt.!
Masseelektrode ab und vorsichtig auf den Miittelpin ein Gewinde schneiden.....
Ich habe früher in der Halbleitertechnik gearbeitet, da wurde das sogar kommerziell in Sputter- und Bedampfungsanlagen eingesetzt.

Analog Überspannung beim Amateurfunk...
Auch sehr bewährt.

Frischhaltefolie hat eine Durchlagsspannung von über 4kV.
Ist mechanisch halt empfindlich, weil PE. Die Dicke wäre opimal. Ich habe da gerade so Bilder im Kopf. ;-)

Die sehen alle Irgendwo gleich aus.:
https://media.weidezaun.info/A…arming.jpg

Der Hörner-Funkenstrecke bringt bei 100Vac natürlich nix.
Che
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Wurzen
Alter: 71
Beiträge: 4514
Dabei seit: 06 / 2014
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Heute um 16:53 Uhr  ·  #10
@ Georgy:
Zitat
ich habe meine KWA im Schutzbereich von hohen Bäumen stehen.
Mein Problem sind Überspannungen auf dem 50m Erdkabel zum Laderegler und Batterie.

Dann gehts Dir nur um Ableitung von leistungsarmen Überspannungs-Spitzen, welche induktiv oder kapazitiv von einem nahen Blitz eingestreut worden sind?

Bei Wind-WR von Solarinvert steht dazu Folgendes:

 
 

Die scheinen also gegen sowas geschützt zu sein.

Bei SUN-....-WAL WR weiß man es nicht, da nichts im Manual steht. Wäre aber trotzdem möglich.

Als aktives Element stehen Varistoren hoch im Kurs, welche aber richtig ausgesucht werden müssen.

Auch Glimmlampen wären beim genannten Spannungsbereich denkbar. Sind sie doch vor 30 Jahren bei Blitzschutzeinrichtungen von Antennen Funkenstrecken parallel geschaltet worden.
Gibts welche für z.B. 70V Brennspannung.

Auch gibt es Zenerdioden bis nehezu 100V, s. z.B. im Anhang. Müssten bei AC jeweils 2 gegenpolig in Reihe geschaltet werden.
Mit denen würde ich es wohl machen.

Eine Luft-Funkenstrecke hat bei 1mm ca. 1000 V. Die mit 1/10 mm auf ca. 100V trimmen zu wollen, davon würde ich persönlich Abstand nehmen.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 556863-da-01-ml-ZENE … e_en.pdf
Dateigröße: 82.19 KB
Titel:
Heruntergeladen: 1