Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 13.04.2008 - 13:56 Uhr  ·  #41
Ja, natürlich bezog sich meine Rechnung (wie gewünscht) nur auf den vorhandenen Generator. "Dein" Windmüller aus dem Netz erreicht ja auch schon bei 60 U/min eine angemessene Ladespannung, was ja gerade mal grob ein Drittel des Generators ist, den coupe777 hat. Natürlich ist die erzeugte Spannung immer abhängig von der Last. Deswegen wären vielleicht die Leerlaufspannungen von coupe777s Generator noch einmal interessant.
WWWFREAK
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Westerwald
Homepage: windsucherwesterwa…
Beiträge: 633
Dabei seit: 03 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 13.04.2008 - 18:19 Uhr  ·  #42
Hallo XXLRay,
die hatte er ja eigentlich angegeben. Sie beträgt eigenartigerweise
ohne Last, für die getesteten Drehzahlbereiche von 100 bis 250U/min.
immer etwa 1V mehr als die Spannung unter Last. So habe ich seine
Angaben verstanden.

Dies ist aber sehr unwahrscheinlich, denn normalerweise, wenn die
Spannung des Generators sich erhöht, fällt ja proprtional zu den
Widerständen ein entsprechend höherer Anteil der Spannung an den
Widerständen ab. Hier hat eine Erhöhung der erzeugten Gen.-Spg.
von 7,3V auf 18V einen gemessenen Spannungsabfall von 1,0 -1,2V
an den Spulen gebracht.
Coupe hat aber doch einen Gen. -Strang ohmsch ausgemessen und mit
0,8ohm angegeben. Bei einer Sternschaltung hätte er also einen Gesamt
Ri ~ 1,2ohm- 1,5ohm. Dieser Wert müßte dann aber ziemlich festliegen.

Wenn seine gemessenen Werte stimmen, so müßte sich dann ja bei
seinem Verbraucher der Ohmwert von etwa 5,5ohm auf etwa 17,5ohm
geändert haben, das kann ich mir nun auch nur schlecht vorstellen.
Vielleicht sollte er nochmal einen Test mit einem Leistungswiderstand
machen der so um die 4 bis 5Ohm hat um sicher zu sein, daß der
Widerstandswert vom Verbraucher nicht so ansteigt?

Gruß
Günter
Westerwald
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 13.04.2008 - 22:43 Uhr  ·  #43
Hallo

Meine Messwerte habe ich eigentlich übersichtlich angegeben mit Leerzeichen dazwischen nur wurden die irgendwie zusammengeschoben .

Die erste Voltzahl ist ohne last und die zweite in der gleichen Zeile mit Last

Ich werde Versuchen wie von WWWFREAK erwünscht ist die werte mit einem Leistungwiderstand
machen der so um die 4 bis 5Ohm hat um sicher zu sein, daß der
Widerstandswert vom Verbraucher nicht so ansteigt?


Noch eine frage kann Mann eigentlich ein DC DC Wandler umbauen .

Wenn ich mir denn Schaltplan meines Wandler anschauen besonders denn Schalter für die Umschaltung von der Eingangsspannung (was der Genau schaltet ).

Der Schalter schaltet bei Einem Trafo die verschiedenen spulen, also muss da Wechselspannung sein .
Auf den Typenschild Steht Taktfrequenz 40kHz

Also musste es Theorettich möglich sein ein anderen Trafo einzubauen .

Und aus einen Spannungwandler der die Spannung runter Setzt ein Wandler bauen der die Spannung hoch setzt .

Natürlich wenn Die anderen Komponenten funktionieren .

Ich werde Versuchen die Eingangsspannung von den Trafo zu messen
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 07:50 Uhr  ·  #44
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 11:02 Uhr  ·  #45
[quote="WWWFREAK"]Hallo zusammen,



Habe mir mal die Daten eines Windmüllers aus dem Netz gegriffen, der
seinen Generator mit verschiedenen Lastwiderständen ausgetestet hat und
hier die dazugehörigen Gesamtleistungen, die vom Generator zu
erbringen sind, ausgerechnet.




Da dies ermittelte Praxiswerte sind, sind die Ergebnisse sehr realistisch
und aussagekräftig.


Wenn ich mir die Leistung bei der Tabelle nochmal anschaue .

Bei der Leistung wurde mit den Spannungswerten gerechnet die in der Tabelle stechen und nicht mit 12V

Die Spannung sinkt aber auf 12 v wenn man eine Batterie anschließt

wenn man mit 12 V rechnet dann hat man viel weniger Leistung

z.B 12 Vx 5,5 A ist 66 Watt und nicht 150 Watt bei 240 U / min und 5 Ohm widerstand

150 Watt - 66 Watt ist 84 Watt

Also gehen 84 Watt Leistung verloren wenn man eine Batterie Anschließt die gerade 5 Ohm wiederstand hat .


Ist das Richtig ?


also braucht man doch ein Regler der die Spannung Regelt .
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 11:18 Uhr  ·  #46
Zitat geschrieben von XXLRay
Wenn du an der Eingangsseite eine Wechselspannung hast, dann ist es aber ein AC DC Wandler. Der lässt sich auch theoretisch umbauen. Es kommt dabei halt auf dein handwerkliches Geschick an.



Nein das ist ein Dc Dc Wandler

Der ist aber schon älter nicht wie die neuen Wandler .

Der hat kein Mikrochip ist noch mit normalen Bauteilen gebaut.

Ich glaube damals wurde das so gemacht das man aus Dc zuerst Ac machte und dann wieder Dc um die Spannung zu ändern .

Ich werde es Heute noch testen welche Spannung bei den Trafo anliegt wenn das Wechselspannung ist dann müsste es doch möglich sein die hoch zu Transformieren .
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 11:54 Uhr  ·  #47
Zitat geschrieben von coupe777
Nein das ist ein Dc Dc Wandler
Der ist aber schon älter nicht wie die neuen Wandler .
Der hat kein Mikrochip ist noch mit normalen Bauteilen gebaut.
Ich glaube damals wurde das so gemacht das man aus Dc zuerst Ac machte und dann wieder Dc um die Spannung zu ändern .
Ja, diese Wandler gibt es. Ich hatte dich missverstanden und dachte, dein Regler verlang am Eingang Wechselspannung.

Zitat geschrieben von coupe777
Bei der Leistung wurde mit den Spannungswerten gerechnet die in der Tabelle stechen und nicht mit 12V
Die Spannung sinkt aber auf 12 v wenn man eine Batterie anschließt
Das ist so nicht ganz richtig. Die Batterie verhält sich im Rechenmodell auch nicht anders, als ein Widerstand. Die Spannung kann also je nach Generator durchaus über 12V liegen. Den Ladezustand vernachlässigen wir hier mal. Es ist richtig, dass die Generatorspannung auf die Batteriespannung zusammenbricht, wenn die Leistung nicht ausreicht, um den vollen Ladestrom zu liefern. Ist der Generator aber stark genug, die Batterie mit dem physikalisch maximal möglichen Ladestrom zu braten, steigt die Generatorspannung über die der Batterie an.
In beiden Fällen ändert sich aber nichts an der nutzbaren Leistung.

Ein Beispiel (mit vereinfachten Werten):

Der maximal möglich Ladestrom der Batterie beträgt 1A
Die Batteriespannung liegt bei 10V
Der Generator hat eine Leistung von 5W

Jetzt machen wir eine Messung mit einem Lastwiderstand von 500Ohm. Wir messen z.B. einen Strom von 0,1A und eine Spannung von 50V, was nach P=UxI einer Leistung von 5W entspricht.

Jetzt schließen wir die Batterie statt des Widerstandes an. Da ja der Ladestrom der Batterie 1A ist, würde das bei einer Spannung von 50V (die wir am Lastwiderstand gemessen hatten) einer Leistung von 50W entsprechen. Dein Verbraucher (die Batterie) benötigt also mehr Strom, als der Generator liefern kann. Dadurch wird der Ladungsunterschied zwischen den Polen geringer und die Spannung sinkt ab.
Da unter der Batteriespannung von 10V kein Strom fließt, pendelt sich eine Generatorspannung von ebenfalls 10V ein.
Bei einer Generatorleistung von 5W bedeutet das nach I=P/U einen Strom von 0,5A.
Du siehst also, dass die Spannung auch ohne Transformation absinkt, wenn der Generator eine recht niedrige Leistung hat.
Auf jeden Fall hast du immer die volle Leistung zur Verfügung, egal ob du nun einen Widerstand oder eine Batterie als Verbraucher anschließt.

Das einzige Problem ist, die nötige Drehzahl zu erreichen, damit der Generator die benötigte Spannung erzeugen kann.

(Mir ist klar, dass mein Beispiel stark vereinfacht ist und einige physikalische Effekte außer Acht lässt, aber das Prinzip sollte klargeworden sein.)
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 13:24 Uhr  ·  #48
Wie ich schon geahnt habe liegt bei den Trafo Wechselspannung an.
habe es gerade gemessen .
:lol:

Jetzt musste man Theoretisch noch messen bei wieviel Volt Dc am Eingang wieviel Volt Wechselspannung bei den Trafo liegen und dann ein geeigneten Trafo suchen der dann hoch transformiert .

Mann konnte dann ja mehrere Trafos nehmen für Verschiedene Spannungen die zugeschaltet werden oder abgeschaltet . und die dann mit Dioden steuern .
WWWFREAK
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Westerwald
Homepage: windsucherwesterwa…
Beiträge: 633
Dabei seit: 03 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 17:05 Uhr  ·  #49
Hallo coupe,

zunächst einmal muß ich Dir sagen, daß dieses Beispiel eigentlich nicht
direkt etwas mit Deinen Meßwerten zu tun hatte. Ich wollte nur mal
aufzeigen (hier speziell zu XXLRay), daß man eben nicht so einfach von
der Drehzahl gemessen mit einer bestimmten Last, auf Ergebnisse
für die Berechnung der Flügelleistung für eine andere Last schließen kann.
Man muß das immer als Ganzes betrachten.

Zitat

Wenn ich mir die Leistung bei der Tabelle nochmal anschaue .
Bei der Leistung wurde mit den Spannungswerten gerechnet die in der Tabelle stechen und nicht mit 12V
Die Spannung sinkt aber auf 12 v wenn man eine Batterie anschließt
wenn man mit 12 V rechnet dann hat man viel weniger Leistung
z.B 12 Vx 5,5 A ist 66 Watt und nicht 150 Watt bei 240 U / min und 5 Ohm widerstand


Du galloppierst da ziemlich wild durchs Gelände,
man kann diese beiden Beispiele einmal mit Batterie und einmal mit
Lastwiderstand nicht miteinander so einfach vergleichen.
Das sind zwei Paar verschiedene Schuh.
Setzen wir voraus, daß die beiden folgenden Beispiele jeweils eine
Leerlaufspannung Uo = 37,4V haben.
Zunächst einmal die Spannung Ra die an dem Lastwiderstand Ra abfällt
(ohmscher Verbraucher)



Hier teilt sich die Gesamtspannung Uo in Ura und Uri auf.
Pges = 37.4V * 6.03A =225,5Watt

Im folgenden Beispiel, also mit Batterie die hier mit einer Ruhespannung
Ubat = 12,5V angenommen wird, haben wir zwei Spannungsquellen im Stromkreis.
Hier gelten ganz andere Betrachtungsweisen.



Man sieht hier, daß die eigentliche Ladespannung Ulade = 12,91Volt
beträgt.
Diese Ladespannung würde aber eine Generatorleistung von
Pges = 37,4V * 20,4A = 762 Watt erfordern. Bringen die Flügel und der
Generator diese Leistung nicht rein, wird die Drehzahl in die Knie gehen,
wir werden eine niedrigere Uo bekommen und dementsprechend weniger
Spannung und Strom, bis die eingebrachte Leistung der Flügel zu der
ausgegebenen Leistung an die Batterie passt.

Würde die Leerlaufspannung auf Grund der niedrigen Drehzahl jetzt nur
noch z.B. 14V betragen,so ergäbe dies nur noch einen Ladestrom von
0,9A. Wir htten nur noch eine Pges = 14V * 0,9A = 12,6Wattt!
So müßte man den Zusammenhang sehen.

(Denke ich mal :lol: :lol: )

Gruß
Günter
Westerwald
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 18:20 Uhr  ·  #50
WWWFREAK, du hast natürlich recht. Meine Beiträge sollten auch zunächst nur einmal eine grobe Vorstellung geben, was coupe777 zu erwarten hat. Ich habe dabei stark vereinfacht und "weniger wichtige" Teile weggelassen um nicht unnötig zu verwirren.
Ich hoffe, dass ich dabei nicht übers Ziel hinausgeschossen bin.

An einer Stelle muss ich dir aber evtl wiedersprechen. Du sagst, dass die Drehzahl absinkt, wenn Flügel und Generator die Leistung nicht bringen. Ich meine aber, dass das lediglich auf die Flügel zutrifft. Ich denke, wenn Die Flügel die nötige Leistung bringen würden und nur der Generator zu klein ausgelegt ist, das die Drehzahl nicht beeinflusst. Oder liege ich da falsch?
WWWFREAK
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Westerwald
Homepage: windsucherwesterwa…
Beiträge: 633
Dabei seit: 03 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 18:56 Uhr  ·  #51
Hallo XXLRay,

Zitat:
Du sagst, dass die Drehzahl absinkt, wenn Flügel und Generator die
Leistung nicht bringen. Ich meine aber, dass das lediglich auf die Flügel
zutrifft. Ich denke, wenn Die Flügel die nötige Leistung bringen würden
und nur der Generator zu klein ausgelegt ist, das die Drehzahl nicht
beeinflusst. Oder liege ich da falsch?


Das ist nur nicht richtig rübergekommen, richtig ausgedrückt hätte ich
sagen müssen, daß die Drehzahl absinkt wenn die Windleistung, die ja
über Flügel(Verluste) und Generator(Verluste) eingebracht wird, nicht
ausreicht. Ich meinte da eher den Weg, habe mich da etwas unglücklich
ausgedrückt.

Wenn die Fügel zu groß ausgelegt sind und der Wind die entsprechend
hohe Leistung anbietet und der Verbraucher sie anfordert oder abnehmen
kann (Batterie), aber der Generator zu klein ausgelegt ist, so wird sich die
Drehzahl etwas erhöhen, der Generator wird mehr produzieren, ich
vermute mal bis der Generator heiß läuft und sich verabschiedet.
(Wenn er für kleinere Leistungen ausgelegt war, dünner Querschnitt usw.)


Gruß
Günter
Westerwald
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 38
Beiträge: 4920
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 19:23 Uhr  ·  #52
...dann wäre allerdings der Repeller unterfordert und würde hochdrehen. Dies tut dem Material nicht gut und er würde Krach statt Leistung bringen. Ist er überfordert, wird er dadurch abgebremst, wodurch er nicht mehr auf für die entsprechende Windgeschwindigkeit ausgelegte Drehzahl kommt. Da er dadurch nicht gut angeströmt wird, bringt er dann noch weniger Leistung, bleibt also weiterhin überfordert und bremst noch mehr ab....
Das ganze pendelt sich dann irgendwo ein, allerdings läuft der Repeller dan nicht mehr mit der betreffenden Schnelllaufzahl.
Es gibt also nur einen relativ schmalen Bereich, in dem Repeller und Generator richtig gut zueinander passen. Hier ist dann auch der beste Wirkungsgrad sowohl des Repellers, als auch logischerweise des gesamen Systems zu erwarten.
...und weil das eben nicht immer so ganz einfach ist, passe ich im Gegensatz zu den meisten hier meinen Repeller an den Generator an und nicht umgekehrt

Gruß
Max
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 38
Beiträge: 4920
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 19:27 Uhr  ·  #53
da war ich wohl malwieder zu langsam... :( :)
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 14.04.2008 - 19:41 Uhr  ·  #54
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 15.04.2008 - 15:57 Uhr  ·  #55
Hallo an alle

Ich habe bei Conrad Leistungwiderstände gekauft um mein Generator zu testen hier sind die Messwerte

Drehzahl _ UL____Belastung__________Belastung_______Belastung
U/min____in V ___10 Ohm___________ 4,8 Ohm_________2.2 Ohm
100______7,3 ___6V 0,36 A=2.16 W___5V 1A= 5W_______4,3V 1,7A=7,3W
150______10,8__10V 0,6 A=6 Watt____8,2V 1,6A=13W___6,6V2,6A=17,5W
200______14,5__14 V 0,85A=12 Watt__11,2V 2,2 A=24,6W_9,2V3,6A=33W
250______18,2__17V 1A =17 Watt_____14,1V 2,7 A=38W hier war mein Akkuschrauber Leer

Alles Hängt also von der Belastung ab wieviel Watt man erzeugt .

Kann mir vielleicht jemand sagen welche Große (Länge und Durchmesser ) mein Savonius haben muss wenn der so aussehen wird wie auf diesen Video

http://de.youtube.com/watch?v=…re=related


MfG
Coupe777
XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6836
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 15.04.2008 - 16:31 Uhr  ·  #56
Bei dieser Art von Savonius kannst du vermutlich sogar mit einer TSR von 1,5 rechnen. Die grobe(!) Berechnung der Maße erfolgt dann analog zu meinem vorherigen Post.
Dabei handelt es sich aber wirklich nur um einen groben Anhalt, der nicht das gesamte Leistungsspektrum berücksichtigt.
WWWFREAK
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Westerwald
Homepage: windsucherwesterwa…
Beiträge: 633
Dabei seit: 03 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 16.04.2008 - 13:58 Uhr  ·  #57
Hallo coupe,

da hast Du Dir ja richtig viel Mühe gemacht, die Meßergebnisse stimmen
jetzt weitgehend mit dem ohmschen Gesetz überein. Zumindest für den
4,8ohm und 2,2ohm Widerstand.

Die Werte für den 10 ohm stimmen rechnerisch nicht so ganz. Das kann
daran liegen, daß Meßungen im mA Bereich immer etwas ungenau
ausfallen, da braucht man dann bessere Meßgeräte.

Aber an Hand der Meßergebnisse läßt sich der innere Gesamt-Widerstand
des Generators ermitteln. Denn so wie die Spannungen im Stromkreis
abfallen verhalten sich auch die jeweiligen Widerstände.

Z.B.
Leerlaufspannung des Generators = Uleer = 10,8Volt
Unter Last an 2,2ohm fallen 6,6Volt ab. Ura = 6,6V
Spannungsverhältnis = 10,8V : 6,6V
entspricht dem Widerstandsverhältnis = 2,2ohm : 1,4ohm

Der Innenwiderstand des Generators in Deinen Meßungen ergab im Mittel
bei allen Messungen etwa 1,4ohm.

Jetzt können wir in etwa beurteilen, welche Leistung der Generator bei
z.B. 200U/min, entspricht einer Uleer = 14,5V, an die Batterie bringen
könnte.



Uleer = 14,5Volt (Leerlaufspannung)
Ubat = 12,5Volt (Batterieruhespannung)
Ri = 1,4ohm (Innenwiderstand des Generators)
Ribat = 0,02ohm (angenommener Innenwiderstand für eine neuere halbvolle Batterie)
Für diesen Stromkreis mit zwei Quellen gilt I = Ul - Ubat / Ri + Ribat;
Obige Werte eingesetzt:
I = 14,5V - 12,5V / 1,4ohm + 0,02ohm = 2V / 1,42ohm = 1,4Ampere.
Ermitteln des Spannungsabfalls an Ri
Uri = I * Ri = 1,4A * 1,4ohm = 1,96 V
Wenn wir diese 1,96V von der Gesamtspannung Ul = 14,5V abziehen,
erhalten wir die tatsächliche an den Batteriepolen anliegende
Ladespannung Ulade = 12,54Volt! Die Ladespannung ist also nur
4hundertstel höher als die Ruhespannung und es fließen 1,4Ampere.

Die Leistung, die Dein Generator an diese neuere Batterie abgeben würde,
wäre 12,54V * 1,4A = 17,5Watt.

Eine ältere Batterie würde wahrscheinlich einen etwas höheren
Innenwiderstand haben und bei z.B. Ribat = 0,1ohm und würde mit einem
Strom von 1,33A laden bei einer Ladespannung von 12,64Volt
entspricht einer Leistung von 16,81Watt.

Mir scheint, als wäre der Generator für höhere Drehzahlen besser
geeignet. Die 200U/min sind auch sehr optimistich angesetzt, ich denke
bei mittlerem Wind wird die Drehzahl für Deinen angestrebten Savonius
weit unter 200 liegen und entsprechend schlecht wird die Windernte sein.
Für diesen Generator brauchst Du dann wohl eine Übersetzung und eine
Rotorgröße die in der Lage ist diese Übersetzung durchzudrehen.

Gruß
Günter
Westerwald
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 16.04.2008 - 16:09 Uhr  ·  #58
Hallo
danke für die Berechnung



Die Sache mit der Drehzahl hat mir auch Kopfzerbrechen bereitet .

Mein Generator ist wohl Besser für Propellerwindrad geeignet .

Weil ich aber in einer bewohnten Gegend wohne kommt für mich der Propeller nicht in Frage .

Bei Savonius ist der vorteil das keine Windausrichtung erfolgreich ist und
die Teile Lautlos sind .
Eine Übersetzung will ich aber vermeiden .

Mein erster Prototyp den ich schon vor lange zeit gebaut habe, hatte die lange von 1m und 30 cm Durchmesser .

Ohne Generator lief der ganz gut schon bei geringstem Wind und drehte auch durch ein Ventilator .

hier zusehen bei etwa Windstärke 3m/s und dazu noch bei geringer Höhe auf der Straße :

http://www.myvideo.de/watch/3481309/Savonius

Mit meinen Generator war der irgendwie überlastet .

Deswegen wollte ich den Durchmesser größer machen nämlich 60 cm um mehr Drehmoment zu erreichen ,
aber dadurch sinkt ja die Drehzahl wie ich aus diesen Forum gelernt habe .

Mit den Generator ist das ja so eine Sache das man für kleine Windanlagen nichts kaufen kann.
Ein kleinen Generator der schon bei wenig Drehzahl 12 Volt liefert schon garnicht.

Ich habe auch schon Dc Motoren , Servomotoren , Schrittmotoren ausprobiert jedes Typ hat seine vor und nachteile .

Bei einen Schrittmotor hat man zwar den vorteil das das Ding schon bei geringer Drehzahl die 12 Volt erzeugt aber weil der innenwiderstand zu Hoch ist kriegt man da keine Leistung raus wenn man eine Batterie anschließt und die Dinger werden so laut wie Fahrraddynamos.


Ein Generator selber machen oder umwickeln ist eine zeitraubende Sache habe ich auch schon versucht leider ohne großen Erfolg.


Meinen Generator will ich aber auf jeden Fall benutzen weil der innenwiderstand so niedrig ist und wenn Man z.B eine 12 V Lampe anschließt und den Generator mit der Hand an der Welle dreht dann dreht sich der Generator nicht so schwer und die Lampe leuchtet .


Bei anderen Generatoren die ich getestet Habe war das wie ein Kurzschluss und die welle lies sich nicht drehen

Ich spiele immer noch mit dem Gedanken meine Abwärtswandler um zubauen auf Aufwärts.
Also bei den Trafo der sich in den Wandler befindet die eingangs Wechselspannung zu messen bei welcher Eingang dc Spannung welche werte dann rauskommen und dann verschieden Trafos aussuchen und zuschalten .

wenn das nicht klappt werde ich wahrscheinlich den Wandler von ELV kaufen und es damit versuchen .


Mit den Windräder ist das ja nicht so einfach wie mit den Solarzellen .

Das Passt hier zwar nicht rein mit Solar aber ich bin mir sicher das ganz viele Windradbesitzer auch Solarzellen haben .

Bei meiner Kleiner 50 Watt Solarzelle habe ich ein Schalter eingebaut der Zwischen Parallel und Reihe schaltet . bei wenig Sohne kann man dann den Schalter umlegen und von Parallel auf Reiche umschalten so hat man auch bei bedecktem Himmel die Ladespannung wenn auch mit wenig amper.
Das funktioniert aber nicht bei jeder Solarpaneel bei mir sind 2 Stromkreise getrennt die ich dann Parallel oder In Reiche schalte .




Mit dieser Formel für die Berechnung von der Größe der Turbine komme ich irgendwie nicht klar kann mir da vieleich jemand helfen .

Danke.

MfG coupe777
WWWFREAK
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Westerwald
Homepage: windsucherwesterwa…
Beiträge: 633
Dabei seit: 03 / 2007
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 16.04.2008 - 17:51 Uhr  ·  #59
hallo coupe nochmal,

Deiner Schilderung nach hat dein Rotor eine Fläche die im Wind steht
von 1m X 0,6m = 0,6m².

Wenn wir mal ein Flügelspitzen- Geschwindigkeitsverhältnis zur
Windgeschwindigkeit (TSR) von 1 voraussetzen und müssen 200U/min
erreichen um 12,6V für die Ladung erzeugen, so legen die Flügelspitzen
auf dem Umfang 200 X 1,884m/s = 376.8m/min zurück. Dies entspricht
6,26m/s.
Bei einer TSR von 1 entspricht die Umlaufgeschwindigkeit der
Flügelspitzen genau der Windgeschwindigkeit.


Wir müssen für die weitere Berechnung also eine Windgeschwindigkeit
von 6,26m/s einsetzen.

Die Formel für die eingebrachte Windleistung:

0,5 X 1,2 X 0,6m² X 6,26m/s X 6,26m/s X 6,26m/s = 88,32Watt

Wenn wir einen Gesamt-Wirkungsgrad von 20% annehmen, so
müßte bei Deiner Flügelgröße und bei 6,26m/s eine Leistung von
17,67Watt zur Ladung bereitstehen. Du benötigst für unser
vorhergehendes Beispiel etwa 17,5Watt.

Soweit die Theorie.

Da aber bekanntlich der Teufel im Detail steckt, wird es nach meiner
Meinung so aussehen, daß Du einen sehr späten Ladebeginn bekommst,
wahrscheinlich so zwischen 7-8m/s. Dann bei dieser Windstärke eine eher
mäßige Leistung. Günstiger wird es bei höheren Drehzahlen, sofern der
Rotor sie denn hergibt.

Gruß
Günter
Westerwald
coupe777
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Beiträge: 222
Dabei seit: 04 / 2008
Betreff:

Re: Drehzahl abhängige Regler für max Leistungausbeute

 · 
Gepostet: 16.04.2008 - 22:03 Uhr  ·  #60
Danke für die Berechnung und erklärung

MfG coupe777