PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 11.12.2010 - 00:32 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,

Der Phocos cx40 Solarladeregler macht einen ordentlichen ersten Eindruck.
Schön ist das die Dokumente auf Deutsch sind.
Zudem biete er einige, nette Features wie z.B. eine echte Dumpload Steuerung.

Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit Phocos Ladereglern oder sogar diesem Laderegler ?

hier Hier kann man ihn z.B. kaufen.
und hier ist seine Bedienungsanleitung.
und hier hier sein Datenblatt.

Gruß Frank
Harald
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Saarlouis- Wallerfangen
Alter: 74
Beiträge: 288
Dabei seit: 09 / 2006
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 11.12.2010 - 09:52 Uhr  ·  #2
Hallo Frank,

Teil meiner Antwort an FUzzY: Habe noch einen 20 A Laderegler vorliegen, der einen zusätzlich, einstellbaren Ausgang besitzt um vom gleichen Hersteller ein 12 oder 24 V Kühlgerät bei Energieüberschuss zu betreiben. Nur diese speziellen aber teuren Kühlgeräte sind an diesem Regler anzuschließen.

Das ist mein auch vorhandener Phocos CX20 in der 20 A Ausführung.
Das Teil ist recht klein in seinen Abmessungen, richtig schnuckelig. Die Funktion ist in Ordnung und über den Regler gab es in seiner Einsatzzeit keine bemerkenswerten Beanstandungen zu berichten.
Eine Schwachstelle sei jedoch nicht zu verschweigen, durch die kleine Bauform sind auch die Anschlussklemmen etwas schwächlich ausgelegt, zumal ich mit maximal machbaren Querschnitten in meiner Inselanlage handhabe. Mehrmaliges anschließen hinterlässt sein Spuren an den Klemmen und Schrauben.
Dieser PV Laderegler arbeitet als Serienregler, d.h. Die Module werden nicht wie beim PR 3030 im Takt kurzgeschlossen sondern unterbrochen. Ob das ein Nachteil ist, kann ich im Moment nicht beurteilen.
Was die Überschusssteuerung anbetrifft, siehe oben, erste Zeilen.

Gruß Harald
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 11.12.2010 - 13:48 Uhr  ·  #3
Danke Harald,

Dann kann man an die Überschuss Anschlüsse eben keine echte Dumpload anschließen,
hatte ich doch direkt falsch verstanden ...

Gruß Frank
melotrack
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 38
Beiträge: 13
Dabei seit: 11 / 2010
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 12.12.2010 - 19:28 Uhr  ·  #4
Habe bei phocos angerufen und die haben mich zu ihrem vertriebspartner verbunden, der meinte es wäre egal was da den Strom abnehmen würde aber eine 100% Garantie konnte er mir auch nicht geben..

Warum sollte ein Kühlschrank von Phocos damit laufen und ein Heizstab oder ein Lüfter oder sonst was nicht?

Gruß Jochen
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 12.12.2010 - 20:20 Uhr  ·  #5
Hallo Jochen,

Auszug aus dem Datenblatt:

"Als sonderausführung ist ein Überschuss-Ausgang zur Steuerung spezieller Phocos
Verbraucher
(z.B. SF Kühlgeräte) lieferbar."

Mit so wenig Infos darf man rätseln wie der Überschuss-Ausgang funktioniert.
Er könnte z.B. nur eine Steuerspannung zur Verfügung stellen mit der man ein Relais schalten kann,
dass dann wiederum die Last schaltet oder sogar ein digitaler Ausgang sein, ...

Kann aber auch sein, dass man an diesen Ausgang direkt eine Last anklemmen kann und
das Phocos nur lieber eigene Lasten verkaufen möchte ...

Vielleicht weiß Harald ja noch was.


Gruß Frank
melotrack
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 38
Beiträge: 13
Dabei seit: 11 / 2010
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 12.12.2010 - 22:17 Uhr  ·  #6
Habe jetzt mal direkt Phocos angeschrieben und mich als Händler ausgegeben mal sehen was dabei raus kommt...

Habe den Regler ja schon daheim aber noch net ausprobiert, ich Probiere es die Tage mal aus mit nem Lüfter oder so was kleinem..

In der Bedienungsanleitung steht:
Sofern sie den Überschuss-Ausgang des reglers nutzen, gehen sie wie folgt vor:
a...
b...
c. Verbinden sie die Steuerleitung polrichtig mit dem Überschuss-Eingang des entsprechenden Verbrauchers (z.B. Phocos BCM und DCL).

Da da steht Steuerleitung könntest Du mit großer wahrscheinlichkeit recht haben mit Steuerausgang.

Aber dass wäre ja auch kein Problem wenn ich ein Relais mit entspechender Spannung besorge und dann mir von diesem mein Heizstab steuern lasse.
Wäre ja dann nur die kosten für dass Relais wo auf mich zukommen würden..

Gruß Jochen
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 13.12.2010 - 20:29 Uhr  ·  #7
Hallo Jochen,
Hallo zusammen,

Ich habe mir mal den Phocos BMC angeschaut: Datenblatt und Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung wird erklärt wie man den Überschuss anschließen muss (Zeichnung 1),
leider wird es erst mit dem Datenblatt klarer.

Der Plus Pol des Phocos BMC wird direkt an die Batterie angeschlossen.
Ein spezieller Minus Pol des Phocos BMC wird direkt an die Solarzelle angeschlossen.

Es wird hier gar kein extra Ausgang des Ladereglers verwendet!
Wenn man so eine ohmsche Last, z.B. Heizstab anschließt wird der Heizstab immer laufen.

Wie kann so etwas funktionieren?
Hat der Laderegler denn nicht einen extra Überschuss Ausgang ?

Gruß Frank
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 13.12.2010 - 20:50 Uhr  ·  #8
Hallo Zusammen.

In dieser Bedienungsanleitung sind zwei Verfahren zum Überschuss erklärt.

Mit dem Phocos CX40 Laderegler eines was nur eine 0.5 mm² Steuerleitung benötigt,
also keinen Strom führt, sondern nur eine wie auch immer geartete Steuerspannung zur Verfügung stellt.

Ein Relais kann man nur dann anschalten, wenn diese Steuerspannung klassischer Natur ist.
Was zu klären wäre ...

Gruß Frank
Harald
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Saarlouis- Wallerfangen
Alter: 74
Beiträge: 288
Dabei seit: 09 / 2006
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 14.12.2010 - 16:46 Uhr  ·  #9
Hallo zusammen,

leider habe ich den Überschussausgang noch nicht vermessen da bis jetzt kein Bedarf für den Überschussstrom bestand. Meine PV Inselanlage wird erst in der wärmeren Jahreszeit entsprechend vergrößert.
Zurück zum Phocos.
Ein Stecker wird laut Anleitung in eine Art Platinenbuchse passend eingesteckt um wenn gewünscht einen Steuerausgang zu den speziellen Verbrauchern herzustellen. Dieser Ausgang gibt laut Steckeraufdruck ein + - DC Signal aus. Nach meiner Ansicht nur mit geringer Spannung oder sogar nur einen geringen Strom im mA Bereich. Eine Last ist hier nicht anzuhängen. Einen Schaltplan gibt es auch nicht zum Regler um anhand der Schaltung eine zusätzliche Elektronik als Lastschalter zu bauen. Ich bin sogar der Meinung, dass nicht mal ein Kammrelais am Ausgang des Reglers zu betreiben ist. Im Sommer werde ich mal besagten Ausgang ausmessen.
Die teuren Kühlgeräte könne sie von mir aus getrost behalten, ich betreibe einen herkömmlichen Haushaltskühlschrank bei Bedarf über einen DC / AC Wandler. Der Kühlschrank wird noch bei Gelegenheit zusätzlich an den Außenwänden isoliert
Der Phocos ist in seiner Funktion ein Serienladeregler mit brauchbaren Lade- und Verbraucherlast Funktionen. Der Überschussanschlussanschluss ohne ein zusätzliches DCL Teil (über 40€) welches nur max 2 A Last schalten kann, wohl abschminken. Die Ruhestromaufnahme des CX 20 Ladereglers ist sehr gering und daher für kleinere Akkukapazitäten gut geeignet.
Zurzeit ist dieser Phocos in meiner Verteilung nur noch als Reserveregler angeschraubt.
Leider kann ich im Moment keine besseren Auskünfte über die Überschussauswertung geben.

Gruß
Harald
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 14.12.2010 - 17:25 Uhr  ·  #10
Danke Harald,

ich denke auch es nicht geht, auch nicht mit Relais, zudem würde das Relais teuer werden bzw. seine Kontakte zu schnell durchbrennen,
schade ich hatte mich schon gefreut eine günstige und fertige Lösung für eine Dumpload zu bekommen:

Hier, gegen Ende des Threads, gibt es was von Gleichstrom,
vielleicht kennt ja jemand Quellen für fertig zu kaufende Lösungen ?

Und hier, gegen Ende des Threads, haben wir einen anderen Laderegler analysiert.
Der biete auch, jedoch stark begrenzt, die Möglichkeit eine Dumpload anzuschließen.

Gruß Frank
melotrack
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 38
Beiträge: 13
Dabei seit: 11 / 2010
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 15.12.2010 - 14:18 Uhr  ·  #11
Hier die Antwort von phocos:

Hallo Herr Henke

Hier liegt vermutlich ein Mißverständnis vor:
Die Überschußfunktion liefert am Überschußausgang des CX lediglich ein
Steuersignal (0 - 5 V), mit welchem Baugruppen, die auf die Ansteuerung mit
diesem Signal ausgelegt sind, in Abhängigkeit vom Überschuß Energie aus dem
System bekommen.
Wenn also dem Verbraucher ein solcher zusätzlicher Steuerungseingang fehlt,
kann er nicht mit dieser Funktion betrieben werden.
So ist die Textpassage "......spezielle Verbraucher wie Kühlschränke von
Phocos steuern" zu verstehen.


Mit freundlichen Grüßen/Best regards

i.A. Werner Weiss-Oberdorfer
technical support engineer

Phocos AG
Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm
Germany
www.phocos.com

Tel./Phone: +49 731 9380688-66
Fax: +49 731 9380688-50
Email: werner.weiss-oberdorfer@phocos.com


Also müsste es ja mit einem relais gehen?

Gruß Jochen
Harald
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Saarlouis- Wallerfangen
Alter: 74
Beiträge: 288
Dabei seit: 09 / 2006
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 15.12.2010 - 17:44 Uhr  ·  #12
Hallo melotrack,

"Steuersignal (0 - 5 V)", da liegt wohl der Hase begraben!

Nach meiner Ansicht hat das Ausgabesignal einen Spannungspegel von 0 bis 5 V mit nur mA oder sogar nur µA an Treiberstrom zu bieten. D.h. der Spannungspegel kann auch z.B. 3 V am Ausgang betragen, so sehe ich das.
Ohne nach geschaltete Elektronik wird hier wohl nichts zu machen sein.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich die Fa. Phocos in ihre Karten schauen lässt und dem Anwender die Möglichkeit gibt nur mit einem Relais ohne zusätzliche gekaufte Hardware von gleicher Fa. diesen Ausgang zu benutzen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.

Grüße
Harald
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 15.12.2010 - 23:23 Uhr  ·  #13
Hallo melotrack,

ich sehe dass genauso wie Harald,

Meine Links zeigen ja wie sehr man sich hier im Forum schon um eine funktionierende
Überschuss Dumpload Steuerung gekümmert hat.
Nach allem was ich bisher weiß scheint der cmp45 Laderegler (siehe links) besser geeignet,
aber probiert hat das auch noch keiner ...

Was soll es,
Kaufe dir ein kleines 5 V Relais (Conrad, eBay, ...),
schalte damit ein 12 V Anlasserrelais vom Auto (Schrott, ...)
probiere es aus und berichte ...

Komme dich aber nicht bei uns beschweren,
z.B. wenn es nicht geht oder was kaputt gegangen ist ...

Gruß Frank
Maik
*
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 42
Beiträge: 9
Dabei seit: 11 / 2010
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 17.12.2010 - 23:28 Uhr  ·  #14
Zitat geschrieben von Erdorf

Kaufe dir ein kleines 5 V Relais (Conrad, eBay, ...),
schalte damit ein 12 V Anlasserrelais vom Auto (Schrott, ...)
probiere es aus und berichte ...


wenn das nur ein Signal-Ausgang eines Mikrocontrollers ist, grillst du den damit... und ein Relais mit einem Relais schalten, das machte man vor 70 Jahren :)
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3270
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: PHOCOS CX40 SOLARLADEREGLER

 · 
Gepostet: 18.12.2010 - 12:35 Uhr  ·  #15
Hallo Maik,

recht hast du wahrscheinlich.
Ebenfalls möglich ist das es ein rein digitaler Ausgang ist (5 V), der irgendwie noch gepulst ist ...

Wenn dem so ist kann man das vermutlich nicht einmal direkt über einen Transistor treiben,
z.B. für 40 A Dumpload.

Was meinst du denn wie es gehen könnte,
oder soll Jochen die Sache besser abhaken und sich nach einer anderen Lösung umschauen ?


Gruß Frank