Hallo liebes Kleinwindanlagen Forum,
wir sind gerade dabei unsere Inselanlage um ein Windrad zu erweitern und hierzu hätte ich eine Frage bezüglich der Erdung der Windanlage.
Bestehende Anlage:
10 KW Notstrom 1 Phasig
SMA Sunny Island 5048 Inselwechselrichter 5000W /48V
OpZS 24 x 2V Block = 48V 480aH Batteriebank (Minuspol der Batterie ist nicht geerdet, laut SMA für den Sunny Island nicht notwendig)
Ferienhaus in Kroatien mit 230V Hausinstallation
N und PE sind nach dem Wechselrichterausgang miteinander verbunden danach folgt der FI und danach laufen N und PE getrennt.
Nun kommt hier ein Air X Windrad in 48V Ausführung dazu. Meine Frage ist jetzt ob ich den Fundamenterder für die gemeinsame Erdung der Batterie, der Hausinstallation und dem Mast für den Air X benutzen kann.
Das setzen eines zusätzlichen Staberders würde ich gerne nach Möglichkeit vermeiden, da es bei uns leider sehr schwierig ist einen ausreichend langen Erder in dem Felsigen untergrund unterzubringen.
Ich habe jedoch bedenken N und den Minuspol über PE miteinander zu verbinden. Aber wenn ich die Batterie separat erde habe ich ja eigentlich dennoch eine Verbindung aber nur über die Erde oder? Stehe da etwas auf dem Schlauch. Hoffe meine Frage ist einigermaßen verständlich. Die Artikel im Forum bezüglich Erdung und Blitzschutz habe ich bereits gelesen aber ob ich die selbe Erdung nutzen kann ist mir weiterhin unklar geblieben.
Vielen Dank schon mal.
MfG
Olli
wir sind gerade dabei unsere Inselanlage um ein Windrad zu erweitern und hierzu hätte ich eine Frage bezüglich der Erdung der Windanlage.
Bestehende Anlage:
10 KW Notstrom 1 Phasig
SMA Sunny Island 5048 Inselwechselrichter 5000W /48V
OpZS 24 x 2V Block = 48V 480aH Batteriebank (Minuspol der Batterie ist nicht geerdet, laut SMA für den Sunny Island nicht notwendig)
Ferienhaus in Kroatien mit 230V Hausinstallation
N und PE sind nach dem Wechselrichterausgang miteinander verbunden danach folgt der FI und danach laufen N und PE getrennt.
Nun kommt hier ein Air X Windrad in 48V Ausführung dazu. Meine Frage ist jetzt ob ich den Fundamenterder für die gemeinsame Erdung der Batterie, der Hausinstallation und dem Mast für den Air X benutzen kann.
Das setzen eines zusätzlichen Staberders würde ich gerne nach Möglichkeit vermeiden, da es bei uns leider sehr schwierig ist einen ausreichend langen Erder in dem Felsigen untergrund unterzubringen.
Ich habe jedoch bedenken N und den Minuspol über PE miteinander zu verbinden. Aber wenn ich die Batterie separat erde habe ich ja eigentlich dennoch eine Verbindung aber nur über die Erde oder? Stehe da etwas auf dem Schlauch. Hoffe meine Frage ist einigermaßen verständlich. Die Artikel im Forum bezüglich Erdung und Blitzschutz habe ich bereits gelesen aber ob ich die selbe Erdung nutzen kann ist mir weiterhin unklar geblieben.
Vielen Dank schon mal.
MfG
Olli