Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 21.12.2013 - 21:52 Uhr  ·  #1
Ein erstmaliges Hallo meinerseits an das Forum hier,
Seit Monaten treib ich mich sporadisch lesenderweise hier herum, habe die Idee aber immer wieder verworfen an ein eigenes Windradprojekt heranzugehen.

Da ich beruflicherweise immer mit Kraftwerken (wasser) zu tun habe, Wasser bei mir aber leider nicht möglich ist, hab ich mich jetzt aber selbst beschenkt und kurzerhand bestellt.

FD 300 sowie
http://www.ebay.de/itm/1111582…1439.l2649

Ich hoffe das die Kombination zusammenpasst,
Windrad ist schon geliefert worden und ich muß sagen, sehr überrascht. Für die 370€ bekommt man sehr viel windrad in massiver Ausführung und Qualität hat beim Zusammenbau auch gepasst.

aber seht selbst:

vor allem der Durchmesser mit 212cm ist schon beeindruckend






Naturbursche88
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 36
Beiträge: 63
Dabei seit: 11 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 21.12.2013 - 22:59 Uhr  ·  #2
Hallo enzo,
Der Inventer sieht echt interessant aus. Da kannst du später gern deine Erfahrungsberichte weiter geben :-)

Glückwunsch zu der guten Investition, bin zwar auch noch neu auf dem Gebiet aber ich bin der Meinung es lohnt sich.

LG Rene
Menelaos
Administrator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Elsfleth
Alter: 38
Beiträge: 4920
Dabei seit: 04 / 2007
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 22.12.2013 - 06:08 Uhr  ·  #3
Hallo Enzo,

Es gibt einen großen und sehr informativen Treat in dem die Kombination der FD Anlage mit dem von dir bestellten Inverser beschrieben wird, kannst du über die Feiertage ja mal durchgehen ;-)

LG
Max
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 52
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2350
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 22.12.2013 - 13:34 Uhr  ·  #4
Hallo Enzo.
Ich denke du hast dich gut informiert im Forum darumm brauch ich auf verschiedene Sachen nicht eingehen die du selbst schon weist.
Du hast die beste Wahl für den günstigen und soliden Einstieg getroffen und wist auch denke ich die WKA an einen Standpunkt montieren der genauso sorgfältig durchdacht ist.
Daher viel Spaß mit deiner WKA, sie wird dich im Rahmen des möglichen Windangebots nicht entäuschen.
Gruß Hans
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 22.12.2013 - 16:21 Uhr  ·  #5
Hallo!

Informiert ja, war paar Tage imKrankenstand und hatte vieeeel Zeit:) Dennoch paar Fragen sind noch offen,
Standort: östliches Niederösterreich, Leithagebirge direkt am Waldrand und erhöht.
Zuerst wollte ich am dach (A) montieren da ich in der Umgebung das höchstgelegene Haus habe (durch die Hanglage). Doch ich denke ich stelle hinter den Haus auf (grüner Pfeil), da auch der Garten ansteigt und ich schon einen 8m Stahlfahnenmast 12cm am Fuß und 8cm am Ende ergattert habe. Somit bin ich immer noch c. 3m über dem Haus und die Süd-West-Nord Richtung ist Frei......was sagt Ihr dazu?

Nächster Punkt: Dumpload: da ich ja einen 3Phasen Wechselrichter Eingangsseitig habe mit Dumpload Anschluß-> Spricht der Dumpload an bzw bremst der Wechselrichter das WR ab wenn das Netzt ausfällt? Kommt sehr selten vor aber dennoch


doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 52
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2350
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 22.12.2013 - 20:16 Uhr  ·  #6
Ich bin zwar mt den Osten Niederösterreichs vertraut, aber welche Haupwindrichtung dort maßgeblich ist nicht so ganz da dort pannonischer Einfluß herscht.
Mt dem Fahnenmast das müsste funtionieren, 3/4 fach Absspannung ist aber zwindgend notwenig.
Die Siedlungs und Waldfront ist nicht förderlich aber das wirst du wissen, aber mit 8 Meter Höhe jann man schon wieder einiges glätten.
Wenn problematisch ist ist ja ev noch eine Rohr in Rohr Methode möglich um auf 9-10 Meter ausschieben zu können.

Mich würd später interessieren wies mit dem Laufgeräusch des Repellers ist denn ich bin da mit meiner größeren FD (andere Blätter) nicht so zufrieden und überlege einen Wechsel.
Dachmontage hat Nachteile was Virbations und Repellerlärm betrifft. Auch sollte die Wka dann zumindest 3 Metern übern Giebel sein.
Selbst habe ich noch keine am Dach laufen gehabt.
Dumpload ist sehr wichtig. Würd mir da auch was dauerhaftes wie z.b. http://www.ebay.com/itm/12V-60…4acd5623a6 besorgen dann bist du gut abgesichert.
Lässt sich aber auch mit Eisendraht auf Keramik oder Lochtonziegel wickeln.
Gruß Hans
Naturbursche88
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 36
Beiträge: 63
Dabei seit: 11 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 23.12.2013 - 12:21 Uhr  ·  #7
Hallo Hans,
der Dumpload sieht sehr interessant aus. was muss man bei einem Eigenbau beachten??
Ich denke das wäre mit einfachen Mitteln machbar :-)

LG Rene
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

und wieder was weitergegangen

 · 
Gepostet: 03.01.2014 - 09:00 Uhr  ·  #8
Die paar Tage Urlaub ordentlich genützt und es ist einiges geschehen:

Mast liegt im Garten:

Schaltschrank einigermaßen fertig, auch der Wechselrichter ist trotz Feiertage an Silvester geliefert worden
Visualisierung und SPS Programmiert (nicht viel, grad nur zu Überwachungszwecken)

Fundament und H-Träger aus alten Rohren gebastelt
und weil gestern so guter wind wehte das FD300 auf einem profisorischen Rohr aufgestellt. Leider war kurz vorher Schluß mit Wind, so daß ich nichts mehr testen konnte

bis zum Wochenende möcht ich noch den Mast aufstellen, ev. kommt die hydraulik noch und ab Samstag wird auch wind prognostiziert...... :)










Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

tatkräftige Unterstützung inklusive

 · 
Gepostet: 03.01.2014 - 09:18 Uhr  ·  #9
Noch ein ppar shots






Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Auch heute ist wieder was weitergegangen

 · 
Gepostet: 03.01.2014 - 18:50 Uhr  ·  #10
Der Mast steht, und dank der Hydraulik geht das aufstellen, umlegen alleine total einfach

jetzt die frage, soll ich noch 2m Stange draufpacken oder erst mal so austesten, morgen kommt noch ne abstützung am Stelzenhaus dazu in c. 4m Höhe. Gesamthöhe im Moment etwas über 8m




Naturbursche88
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 36
Beiträge: 63
Dabei seit: 11 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 03.01.2014 - 21:03 Uhr  ·  #11
Das sieht doch schon echt gut aus.
Je höher um so besser, musste ich auch schon feststellen... <_<
Also wenn die Möglichkeit besteht und nicht viel mehr Aufwand würde ich gleich etwas höher bauen.

LG René
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

geschafft

 · 
Gepostet: 04.01.2014 - 20:45 Uhr  ·  #12
heute wars noch mal richtig anstrengend, aber am ende des Tages noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit und bei den ersten Böen des angesagten Fön Windes steht die gesamte Anlage. ist zwar ostwind, der bei mir gar nicht gut kommt aber immerhin, nach c 3h habe ich immerhin rund eine Stunde am Netz gehangen und habe insgesamt 100W produziert. alles funktioniert,der China Wechselrichter speist ab c. 20V ein und schaltet bei c. 14V wieder ab, max Leistung lag bei 175W!

Das aber nur nebenbei, das Gefühl es geschafft und die Grobe Arbeit hinter mir zu haben is echt leinwand. jetzt geht s weiter zum pimpen, zuerst noch ne orddentliche leistungsdiagnostic ran die über Modbus die Daten in die Steuerung schafft und dann hab ich auch genaue werte.

ich danke dem Forum wo ich mir wirklich wertvolle Tipps holen konnte...

lg, Enzo!


Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Spannungs kenlinnie FD300 24V

 · 
Gepostet: 21.01.2014 - 10:53 Uhr  ·  #13
Hallo wieder mal von meiner Seite. mittlerweile hat die anlage schon ein paar Wh eingespeist. Zuletzt habe ich auch die Drehzahlkontrolle aktivieren können und hab mal das Generator verhältniss Spannung -Upm etwas messen können.


Meßergebnis ist in etwa 1V per 10Upm. also 100Upm = 10V, 200Upm = 20V usw.... (gemessen anch c. 30m am wechselrichter)

kann das einer bestätigen? ich bin mir noch nicht sicher ob ich nicht noch eine dickere Zuleitung brauche.

Leistungsangaben lt Hersteller:

Anlauf 3m/s: dürfte hinkommen, mein Windmesser macht etwas entfernt immer eine max Messung und am 3m/s lauft sie auch
Einnspeisebeginn bei c. 230Upm und 3,5 - 4m/s (c. 22V)

maximale gemessene leistung lag paar mal immer bei 351W, nehme an daß dann die Sturmsicherung aktiv wurde.

was ich noch überlege: einen gebrauchten wechselrichter 300W von 10,8 bis 30V einzusetzen um schon früher einzuspeisen. Habe beobachtet daß öfter bei Drehzahlen um die 200Upm herumgeeiert wird, aber eben nicht eingespeist.

Was ich auf jedenfall noch machen werde: 2-3 m Rohr dazugeben um höher zu werden.

windige Grüße, Enzo!
klkl
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 58
Beiträge: 58
Dabei seit: 10 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 21.01.2014 - 11:16 Uhr  ·  #14
Zitat geschrieben von Enzo

was ich noch überlege: einen gebrauchten wechselrichter 300W von 10,8 bis 30V einzusetzen um schon früher einzuspeisen. Habe beobachtet daß öfter bei Drehzahlen um die 200Upm herumgeeiert wird, aber eben nicht eingespeist.


Hallo Enzo

Der kleinere Wechselrichter wird nach meiner Erfahrung nicht wirklich etwas bringen.
Mein Windrad läuft bei 3m/s an und bleibt bis 1,5m/s aktiv. Leistung ist da kaum vorhanden. Der Wechselrichter versucht dann noch 1/100 der Nennleistung (30W von 3,5kW) 'herauszuziehen. Das Windrad wird langsamer, die Spannung sinkt und die WR schaltet die Einspeisung ab. Das Windrad wird wieder langsam schneller und die Einspeisung wird irgenwann wieder eingeschaltet.

Die Energie ist bei dem wenigen Wind einfach nicht vorhanden. Auch der kleinere Wechselrichter wird bei einer Einspeisung eine zusätzliche mechanische Last erzeugen, die das Windrad weiter abbremsen wird.
Wäre genug Enerie im Wind vorhanden, würde sich das Windrad wieder schneller drehen.
Es gibt bestimmt einen schmalen Leistungsbereich in dem ein kleinerer Wechselrichter Vorteile bringt, Ich würde das gegenüber dem zusätzlichen Aufwand als vernachlässigbar einschätzen.
Drehzahl ist nicht gleich Leistung.


Gruß Klaus
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Update

 · 
Gepostet: 08.01.2015 - 18:09 Uhr  ·  #15
nach einem Jahr Betrieb noch ein paar Photos von der beinahe fertigen Anlage: was noch verbessert wurde:

-> 4*16m2 als Anschluß zum Grid Tie
-> Mast neu lackiert
-> Gried Tie wurde direkt am Mast in einem Rittal Schrank verbaut
-> ab April kamen 2 100W Panele parallel zur FD300
-> ab Juni wurden mit Satmotor die Panele als MiniTracker am Mast verbaut

Ausfälle: eigentlich nur der Dumpload Ausgang des Gried Tie geht nicht mehr, wird nun mit der SPS und Schütz ab 50V geschaltet

2DO:
mast um 3m verlängern und 2fach abspannen
ev andere Flügel suchen, ev. kann mir hier wer einen Tip geben, die originalen sind bei 200-300watt doch sehr laut...

gesamt wurden 149kWh erzeugt, wobei hier die PV den größten Anteil hat







Schvartzerbär
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 57
Beiträge: 106
Dabei seit: 11 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 09.01.2015 - 08:38 Uhr  ·  #16
Hi Enzo,
ich habe die gleiche Anlage wie du, WKR und Inverter :) ich werde heute die Anlage das erste mal anlaufen lassen, hoffe es klappt alles beim ersten Start. Was mir aufgefallen ist bei deinem Schaltschrank bzw. Inverter, du hast die Dumpload-Resistor-Röhre (Inverter) die an den zwei schwarzen Pole angeschlossen wird nicht verbaut oder habe ich da was übersehen?

Grüße Christian
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 09.01.2015 - 10:39 Uhr  ·  #17
Zitat geschrieben von Schvartzerbär

, du hast die Dumpload-Resistor-Röhre (Inverter) die an den zwei schwarzen Pole angeschlossen wird nicht verbaut oder habe ich da was übersehen?

Grüße Christian


Doch, allerdings extern angesteuert da daas relais im Inverter hängengeblieben ist...

Dann viel Glück mit Deinem JungfernFlug :) Berichte über Daten wenn du welche hast zum Vergleich

Ich warte auf Daniel, der im Norden schon durch sein dürfte....:)
Schvartzerbär
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 57
Beiträge: 106
Dabei seit: 11 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 09.01.2015 - 12:20 Uhr  ·  #18
@enzo;
Klar berichte ich über die Ersten Erträge :) hat gerade das erstmal gestartet und bringt 6 W bei wenig Wind :)
kredo01
****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Oberösterreich
Alter: 37
Beiträge: 150
Dabei seit: 06 / 2010
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 09.01.2015 - 13:28 Uhr  ·  #19
Hi Enzo!

Gratuliere dazu!

Ich hab einen ziemlich ähnlichen Aufbau wie du. Selber Inverter (300W) Auch bei mir hats den DumpLoad-Ausgang erwischt!?! (Vermutlich ein allgemeines Problem...)
Die Mühle wird bei mir auch über eine SPS bei zuviel Wind und/oder Überspannung über ein Relais zuerst über eine Ersatzlast, und kurze Zeit später dann direkt kurzgeschlossen.

Mein Problem:
Ich messe die Spannung nach dem Gleichrichter (DC) mittels einem 1:4 Spannungsteiler (ich will Spannungen bis 40V messen und die Analogeingänge können +-10V).
Zusätzlich hab ich ein kleines Drehspul-Voltmeter mit im Schaltschrank.
Diese Messung funktioniert auch soweit, bis ich den Inverter dazuschließe.
Dieser zieht mir die von der SPS gemessene Spannung alle paar Sekunden "irgendwo" hin. (meist gegen 0V)
Die am Drehspulintrument bleibt richtig...
Hab schon einiges mit Masse herumgespielt, aber alles ohne Erfolg...

Wie misst du deine Spannungen?
Enzo
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: 2452
Alter: 52
Beiträge: 61
Dabei seit: 12 / 2013
Betreff:

Re: Infected - ein eigenes Windrad muß her

 · 
Gepostet: 09.01.2015 - 15:14 Uhr  ·  #20
@Kredo!

ich greif die AC Spannung am Wechselrichter ab, richte Phasenweise gleich und hab einen Spannungsteiler 1:5 die dann auf einen Analogeingang geht, parallel dazu habe ich so kleine Drehspulanzeigen +- 10V an denen ich die Spannung auch 1:5 ablesen kann.

ich hatte ohne die Drehspulmessgeräte auch Probleme, eine plausiblen Wert reinzubekommen, nachdem ich die Messerei Parallelgehängt habe (wahrscheinlich durch die Spule im Messgerät) waren die Störungen weitgehendst weg. Aber ich hab auch alle paar Sekunden den Effekt daß der Wert in der SPS abfällt (Rauschen filtere ich raus was unter 7V ist), was mir aber mehr oder weniger egal ist. Ich habe eher auch das Gefühl das es besser ist wenn der Inverter den Generator belastet und damit Strom fließt.

Sobald eine Phase 50V (in SPS gemessen) liefert wird bei mir auch gebremst
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0