Zitat geschrieben von Carl
Thumbs up !!! Du hast sicher jetzt mit Ladegerät auf die 25,92 V hochgeladen. Bei 24,6 sollte laut Parameter Datenblatt bei Dir die Recovery den Netzinverter zuschalten und ins Netz einspeisen. Deshalb meine Frage hast Du danach geschaut, speist der Akku nun mit seiner über 24,6 stehenden Spannung ins Netz? Das müßte eigentlich mit 24,6 V vunveränderbar eingestellt automatisch passieren es sei denn die Netzverbindung wurde absichtlich getrennt.
Da ich primär einmal testen möchte, ob die Windräder grundsätzlich die Batterie aufladen können und derzeit kein Wind ist, habe ich die Batterie von den Ladereglern (und damit auch vom Wechselrichter und dem Netz) getrennt.
PS:
Wind kommt auf! Batterie also angeschlossen.
OK, erster Erkenntnisgewinn: "Floating Charge" ist offensichtlich der Wert, ab dem der Laderegler das Windrad abbremst (Windgenerator knauert). Also darf ich den Wert nicht zu tief setzen, also 27,6 default.
Wind liefert nach Laderegler je nach Rad 24,3 bis 24,6V. Kann damit also die Batterie nicht aufladen, denn die zeigt nach Messgerät noch 25,9V an.
Wechselrichter liefert 150 bis jetzt nach einer Stunde 57 Watt ins Netz.
Jetzt nach einer Stunde zeigt Batterie nur mehr 24,7V an.
Noch immer keine Aufladung der Batterie.
So, nach zwei Stunden ist Batterie auf 23,88V herunter (laut Laderegler Batteriewert 23,4, 23,5 und 23,6). Laderegler hat allerdings abgeschalten, 0 Leistung des Wechselrichters. Damit ist klar, den Wert, den der Laderegler anzeigt ist nicht die Spannung an der Windturbine, sondern der den er für die Batterie annimmt.
Windräder drehen sich bei 19,8 Km/h == 5,5 m/s, laden jedoch nicht die Batterie auf! (laut Messgerät Spannung zwischen je 2 Phasen Windgenerator 7,4 bis 7,5 V - kann man die addieren; wären somit 22,2 bis 22,5V, also eindeutig zu wenig fürs Aufladen ?