Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 19.12.2023 - 21:42 Uhr  ·  #301
Hallo zusammen,

für ca. 20 Euro kann man das DT-2234C+ Digital Tachometer erwerben was RPM messen kann.
Es funktioniert über Licht und über eine Reflexfolie zum Aufkleben.

Hier wird das wesentliche erläutert:


Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 20.12.2023 - 08:29 Uhr  ·  #302
Mit so etwas Ähnlichem habe ich vor 10 Jahren an meinen selbstgebauten Miniatur Mesständen für kleine Windrotoren Drehmoment mit Waage und Bremse und die dazu gehörige Drehzahl gemessen.

Mit diesen Geräten werden doch elektrische Pulse gemessen, die fotoelektrisch durch die Reflektion eines Lasers auf dem Reflektor einer drehenden Welle erzeugt werden ? Und wo dann relativ dazu die Zeit die zwischen den Signalen vergeht zur digitalen Zahl auf dem Display aufgerechnet wird?

Mein Drehzahlmesser damals war auch so aufgebaut, was ich ein bißchen als Nachteil empfunden hatte ist die Zeitlich verzögerte Anzeige, zwar besser als z.B. bei der LED Anzeige meiner Drehbank - aber irgendwie doch nicht extrem zufriedenstellend.

Am Nabendynamo hat man mit der Frequenzmessung die Du vorgeschlagen hattest doch schon eine recht genaue Drehzahl Ermittlung?

Was dort die Messung etwas ungenau machte ist lediglich die Schwierigkeit die Drehzahl der Drehbank punktgenau zu regulieren.

Zuletzt habe ich das auch mehr nach der Skalen Einteilung auf dem stufenlosen Einstellungsrad der Drehbank, nach Gehör und nach optischer Beobachtung des sich drehenden Dynamogehäuses gemacht und auf die Hz Messung verzichtet

Es ging ja nicht zu machen, Akku und B4U Brücke für die Hz Messung am Dynamo angeschlossen zu lassen. Jedes mal für jede unterschiedliche RPM alles abklemmen und wieder zu verbinden war mir angesichts dessen dass auch mit korrekter Hz Messung nach Anschluss von Akku & B4U gleich wieder andere RPM drauf waren sinnlos erschienen .

In etwa stimmen die zuletzt gemessenen Werte doch auch so?
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 20.12.2023 - 10:17 Uhr  ·  #303
Hallo Carl,

ich zweifle nicht die von die gemessenen RPM an.
Ich hatte das Messgerät gesehen und dachte, vielleicht interessiert das ja.

Das war nur so als Info gedacht.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 20.12.2023 - 11:05 Uhr  ·  #304
Ja klar Frank,

danke für das Video! Das TRMS Multimeter kommt leider erst nach Neujahr. Angeblich von Hamburg verschickt, aber das sind Händler die den Standort Hamburg nur angeben weil sie - vielleicht - von dort aus woanders eine Bestellung mit Sendeadresse zum Kunden aufgeben und sich so Lagerhaltung ersparen.

Gruß, Carl
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 11:55 Uhr  ·  #305
Zitat geschrieben von Erdorf
Hallo WL01,
wenn du jetzt 2 X 12 V = 24 V Akkus hast, dann ginge eine Spannungsverdopplung auch ohne Kondensatoren.
Man müsste jedoch nicht nur + - 24 V verteilen, sondern auch die Mittelpunkt Spannung von 12 V.
Für die Spannungsverdopplung, braucht man dann einfach nur eine der drei Phasen zusätzlich zum B6U Brückengleichrichter an diese Mittelpunkt Spannung von 12 V anzuschließen.
Ja, habe ich mittlerweile so umgesetzt. Variante c) wurde von der 12V Mittelpunktspannung (zwischen Akku eins und zwei) zu einer der drei Phasen an alle drei Windräder geführt.

Habe mittlerweile auch das Problem der Notstromversorgung gelöst. (Hat etwas gedauert, da der neue 24V Trafo die Plus und Minuspole gegenüber dem alten Trafo (12V) auf der umgekehrten Seite hatte und damit beim Anschluss leider über den Jordan ging.)

Die 12V Leitung habe ich ohnedies benötigt, da eines meiner vier Windräder ein 12V Schnellläufer (Darrieus mit Savoniusanlaufhilfe -die anderen drei sind 48V Geräte- und damit vom 24V-Akku zu sehr eingebremst wurde) ist und ich den ohnedies mit 12V und eigener Elektronik/Logik versorgen musste. Den habe ich mit der Variante b) mit einem Kondensator auf eine der drei Phasen versorgt.
Ich hoffe, dass dies zu keiner Beeinflussung führt, denn der Pluspol hängt nun sowohl von den 48V Windrädern als auch vom 12V Windrad gemeinsam an der +Leitung der 24V Batterie. Kurzschluss gab es bis jetzt noch keinen ;-).

Was ich noch beabsichtige ist, das zweite Shelly-Relais durch das eine zu ersetzen, das ohnedies den Kondensator des 12V-Windrad ein und ausschaltet, da das eine Relais ohnedies zwei potentialfreie Kreise besitzt. Damit käme ich auf eine Versorgungs-Leistung von nur mehr 0,3 Watt, statt 1 bis 1,2 Watt für meine WLAN-Messgeräte.

Allerdings habe ich bis jetzt noch keinen Unterschied zwischen ein- und ausgeschaltener Schaltung feststellen können.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 14:02 Uhr  ·  #306
Hallo Frank:
"Hallo WL01, wenn du jetzt 2 X 12 V = 24 V Akkus hast, dann ginge eine Spannungsverdopplung auch ohne Kondensatoren.
Man müsste jedoch nicht nur + - 24 V verteilen, sondern auch die Mittelpunkt Spannung von 12 V.
Für die Spannungsverdopplung, braucht man dann einfach nur eine der drei Phasen zusätzlich zum B6U Brückengleichrichter an diese Mittelpunkt Spannung von 12 V anzuschließen."

Ist das wirklich wahr? Das funktioniert? Ich dachte bisher für den Mittelpunkt-Anschluss am Akku sei der Mittelpunkt des Generators zuständig, was natürlich die Sache erschweren würde weil der Mittelpunkt vom Generator ja selten neben den 3 Phasen von außen am Gehäuse leicht erreichbar ist.

Das hieße also an der B6U Brücke werden alle 3 Phasen wie sonst auch angeschlossen, eine der 3 Phasen aber geht zusätzlich noch zum Akku Mittelpunkt?

Das wäre ja der "Wahnsinn" wenn das funktioniert!
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 14:55 Uhr  ·  #307
Hallo Carl,

Ja, das funktioniert so.

Man bekommt über eine Phase indirekt Zugriff auf den Sternpunkt, den man meistens ja nicht hat.
Der Nachteil ist jedoch, das der Generator unsymmetrisch belastet wird.
Die so verwendete Phase wird mit mehr Strom belastet als die beiden anderen Phasen.
Das ist vermutlich nicht schlimm, weil die Verdopplung bei kleiner Leistung gemacht wird und wirkt.
Ich habe mir vorgenommen diese Schaltung mal zu simulieren um zu sehen was bei hohen RPM passiert,
also dann, wenn die Verdopplung nicht mehr wirken kann.

Mit echtem Sternpunkt wäre es übrigens keine Spannungsverdopplung sondern nur eine Spannungserhöhung von ca. 15 %, gegenüber klassischem dreiphasigen Abgriff. Dennoch hat man mit echtem Sternpunkt mehr Möglichkeiten,
z.B. auch eine Spannungshalbierung, bei nur drei notwendigen Dioden, auch ohne Mittelpunkt zwischen den Akkus.

Ich möchte mir noch die Zeit nehmen und unter Grundlagen die Schaltvarianten auflisten.
Erst einmal ohne Kondensatoren, also mit Mittelpunkt zwischen zwei Akkus.
Das nächste wäre wohl genau diese B6U mit einer Phase zum Mittelpunkt zwischen zwei Akkus.
Ich denke das ist sinnvoll und ja auch sehr ähnlich zu deinen Messungen hier,
so dass ich keine Überraschungen erwarte.

Grüße
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 15:06 Uhr  ·  #308
Hallo WL01,

da du nun 24 V Akkus hast, macht beim 12 V Windrad vielleicht sogar eine permanente Spannungsverdopplung Sinn?

Deine 48 V Windräder haben ja schon doppelte Spannung für ein 24 Volt System.
Ich würde nicht erwarten, das eine weitere Spannungsverdopplung hier hilft.

Oder habe ich etwas falsch verstanden?

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 16:55 Uhr  ·  #309
Hallo Frank,
Ginge es denn statt mit B6U nur mit B4U indem eine Phase ohne Gleichrichtung direkt zur Akkumitte geht?
Gruß. Carl
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 17:21 Uhr  ·  #310
Zitat geschrieben von Erdorf
Hallo WL01,
da du nun 24 V Akkus hast, macht beim 12 V Windrad vielleicht sogar eine permanente Spannungsverdopplung Sinn?
Deine 48 V Windräder haben ja schon doppelte Spannung für ein 24 Volt System.
Ich würde nicht erwarten, das eine weitere Spannungsverdopplung hier hilft.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nein, alles richtig verstanden.
Nur liefern die 48V-Windräder nur so 25V (schwankend zwischen 3 und 33V) auf der AC-Seite (zwischen zwei der drei Phasen gemessen) bei mäßigem Sturm (4 bis 9m/s). Und da kann ich die Spannung nur so einiger Maßen in der Batterie halten (um die 25V; schwankt zwischen 25,05V und 25,02V). OK, das eine verbliebene Messgerät benötigt eben so 0,3 Watt (wird aber ohnedies für die permanente Spannungsmessung benötigt und eben auch für das Ein- und Ausschalten der Spannungsverdopplung der drei 48V und des einen 12V Windrades; PS: habe ich fast vergessen, der Laderegler für die neuen noch nicht aktivierten PV-Module hängt auch noch an der Batterie; die alten PV-Module musste ich abschalten, da sie eben nur maximal 18V lieferten und den Akku runterzogen).
Werde testweise die Spannungsverdopplungen eine Stunde eingeschalten lassen und dann eine Stunde ausgeschalten lassen. Kurzfristige Änderungen (Verdopplung ein/aus) haben auf alle Fälle keine Änderung in der Batteriespannung gebracht.

PS:
Zwischenbericht nach 1 1/2 Stunden mit Spannungsverdopplern ein: Spannung von 25,02 auf 25,10V gestiegen. Leichtes Ansteigen der Windgeschwindigkeit von 4,7 m/s auf 8,4 m/s.
Bericht nach weiteren 1 3/4 Stunden mit Spannungsverdopplern aus: Spannung von 25,10 auf 25,14V gestiegen. Gleichbleibende Windgeschwindigkeit zwischen 3,6 und 7,2 m/s.
Bericht nach weiteren 1 3/4 Stunden mit Spannungsverdopplern aus: Spannung von 25,14 auf 25,36V gestiegen. Ansteigen der Windgeschwindigkeit von 7,2 m/s auf 9,8 m/s.
Anhänge an diesem Beitrag
Messung um 18:30
Dateiname: 18-30.jpg
Dateigröße: 63.48 KB
Titel: Messung um 18:30
Heruntergeladen: 94
Messung um 20:15
Dateiname: 20-15.jpg
Dateigröße: 59.77 KB
Titel: Messung um 20:15
Heruntergeladen: 98
Windgeschwindigkeit laut meiner Wetterstation
Dateiname: Wetterstation.jpg
Dateigröße: 39.02 KB
Titel: Windgeschwindigkeit laut meiner Wetterstation
Heruntergeladen: 98
Messung um 22:00
Dateiname: 22-00.jpg
Dateigröße: 55.11 KB
Titel: Messung um 22:00
Heruntergeladen: 89
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 18:33 Uhr  ·  #311
Zitat geschrieben von Carl
Ginge es denn statt mit B6U nur mit B4U indem eine Phase ohne Gleichrichtung direkt zur Akkumitte geht?

Ja, das ginge auch und macht so wie ich das verstehe keinen Unterschied.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 21.12.2023 - 20:57 Uhr  ·  #312
Hallo zusammen,

ich habe jetzt, eine Lösung gefunden, die Spannungsverdopplung automatisch zu dämpfen, wenn die Drehzahl hoch ist.
Ziel ist es, die Spannungsverdopplung möglichst nur bei niedrigen RPM zu machen,
weil bei höheren RPM ja genug Spannung vorhanden und die Leistung höher ist und es sinnvoll wird,
alle Phasen möglichst synchron zu belasten.

Die Phase, die zum Mittelpunkt der Akkus (Kondensatoren) geschaltet wird,
kann über eine PTC Sicherungen 1.5 A angebunden werden. In diesem Fall, wird der Strom auf 0.750 A begrenzt, wenn 1.5 A überschritten werden.
Wird der Strom 0.750 A begrenzt, läuft der restliche Phasenstrom normal über die B6U Brücke.

Diese PTC Sicherung hier verträgt 72 V und kostet weniger als 1 Euro.
Diese PTC Sicherungen sind auch für kleinere oder höhere Stromstärken sowie kleinere Spannungen erhältlich.
Wobei das Verhältnis: Auslösestrom (1.5 A) zu begrenztem Strom (0.750 A) mit 2:1 gleich bleibt.
Leider haben diese PTC auch eine Verlustleistung von ca. 1 Watt.
Diese fällt, zum Glück, nur in dieser Größe an, wenn der Strom auch auf 0.750 A begrenzt wird, also viel Leistung vorhanden ist.

Was meint ihr?

Grüße
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 06:08 Uhr  ·  #313
Bericht nach weiteren 8 Stunden mit Spannungsverdopplern ein: Spannung von 25,36 auf 25,53V gestiegen. Durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6,8 m/s, allerdings auch eine Spitze von 11,72 m/s (Boe von 15,3 m/s) und zwei Abfälle von unter 2 m/s.
Anhänge an diesem Beitrag
Messwert nächster Tag von 06:00
Dateiname: 06-00.jpg
Dateigröße: 67.7 KB
Titel: Messwert nächster Tag von 06:00
Heruntergeladen: 92
Daten Wetterstation 21.12.2023 bis 22.12.2023
Dateiname: Wetterstation 21-12- … 2023.jpg
Dateigröße: 270.49 KB
Titel: Daten Wetterstation 21.12.2023 bis 22.12.2023
Heruntergeladen: 86
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 07:56 Uhr  ·  #314
Hallo Frank,

toll, das bedeutet - das von Dir erarbeitete System wird mit geringst möglichem Aufwand für alle Betriebs - Windgeschwindigkeiten nutzbar.

"Die Phase, die zum Mittelpunkt der Akkus (Kondensatoren) geschaltet wird,
kann über eine PTC Sicherungen 1.5 A angebunden werden. In diesem Fall, wird der Strom auf 0.750 A begrenzt, wenn 1.5 A überschritten werden.
Wird der Strom 0.750 A begrenzt, läuft der restliche Phasenstrom normal über die B6U Brücke."

Meine Frage dazu: Was würde geschehen wenn man den Akku mit derart stark erhöhter Spannung laden würde - also bei Spannungsverdopplung wenn diese eigentlich nicht mehr benötigt wird? Gibt es da Spannungs Grenzen außer der dass der Akku nicht schon voll sein darf?

Den Vorteil dass dann der Mittelpunkt des Akkus nicht mehr angesteuert und so der Generator gleichmäßiger belastet wird mal außer Acht gelassen. Gäbe es ernsthafte Probleme wenn man die PTC Sicherung bei kleinen Modellen bei denen 1 W Verlust eine Rolle spielt wegläßt?
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 54
Beiträge: 3271
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 08:07 Uhr  ·  #315
Hallo WL01,

danke für die Messwerte. Es ist schwierig für mich diese zu interpretieren.
Was ist denn deine Meinung dazu?

Meine Interpretation:
+ Du kannst mit Spannungsverdopplung deine Akkus laden
+ Du kannst auch ohne Spannungsverdopplung deine Akkus laden
+ Ich kann aus den Messwerten nicht erkennen was nun besser ist

Wenn die Spannung ausreicht, auch ohne verdoppeln zu laden, sollte das bevorzugt gemacht werden, weil die Ladeleistung dann fast doppelt so hoch ist. Oder anders ausgedrückt sollte im Idealfall die Verdopplung nur bei geringen Windgeschwindigkeiten aktiv sein, also dann wenn die Spannung sonst nicht ausreichen würde um den Akku laden zu können.

Grüße
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 10:34 Uhr  ·  #316
Zitat geschrieben von Erdorf
Was ist denn deine Meinung dazu?
Meine Interpretation:
+ Du kannst mit Spannungsverdopplung deine Akkus laden
+ Du kannst auch ohne Spannungsverdopplung deine Akkus laden
+ Ich kann aus den Messwerten nicht erkennen was nun besser ist
Dem kann ich mich voll anschließen, ich sehe derzeit keinen Vorteil in der Verdopplung.
Mein Problem ist, dass ich 4 Windräder besitze, wovon eines für 12V und 3 für 48V gebaut wurden und die mit der 24V-Batterie einigermaßen schnell drehen. Allerdings nach der Einbindung der 12V-Stromversorgung meines 12V-Windrades kommt mir vor, dass die Geschwindigkeit der 48V Windräder geringer wurde. Möglicherweise deswegen, weil der Pluspol der Batterie für die 24V und die 12V ident sind und sowohl zu den 48V als auch zu dem 12V Windrädern gehen?! Was kannst Du mir da raten?
Das 12V Windrad dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit, sodass jetzt bei Sturm der Mast z.T. trotz Abspannung schwankt, trotzdem liefert dieses Windrad relativ wenig. Die anderen drei laufen relativ langsam, bringen hingegen relativ viel.
Ich werde vielleicht testen das 12V Windrad komplett abzuklemmen und zu stoppen.
Zitat geschrieben von Erdorf

Wenn die Spannung ausreicht, auch ohne verdoppeln zu laden, sollte das bevorzugt gemacht werden, weil die Ladeleistung dann fast doppelt so hoch ist. Oder anders ausgedrückt sollte im Idealfall die Verdopplung nur bei geringen Windgeschwindigkeiten aktiv sein, also dann wenn die Spannung sonst nicht ausreichen würde um den Akku laden zu können.
Grüße
Interessante Idee. Eventuell das 12V Windrad nicht verdoppeln (durch die eine Diode verwirklicht) und die anderen doch zu verdoppeln wäre möglicherweise eine Option, die ich gerade teste (kann ich getrennt fernwirksam schalten).

Nur zur Info:
Das 12V Windrad ist ein Darrieus mit Savonius -Anlaufhilfe, die anderen sind Darrieus-Helix-Windräder (alles Vertikalwindräder).
Während die Helixwindräder eindeutige 3 Raster haben (mit entsprechenden Schwankungszyklen in der Spannung), hat das 12V-Windrad keine Raster und im Inneren sind, soweit ich zählen kann 9 Wicklungen und entsprechende Magneten angebracht mit einem sehr langsamen Anlauf.


PS:
Habe gerade den Schnellläufer (12V-Windrad) gestoppt und den Pluspol abgehängt, da eines der drei Abspannseile durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit und Vibrationen gerissen ist.
Schau'n wir mal, was das für Auswirkungen auf die Energiebilanz hat.
Anhänge an diesem Beitrag
12V Generator Innenwicklung
Dateiname: 20230824_182437.jpg
Dateigröße: 220.56 KB
Titel: 12V Generator Innenwicklung
Heruntergeladen: 94
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 4613
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 14:03 Uhr  ·  #317
Hallo WL01,
auf dem Video drehen sich die Windräder in etwa gleich schnell was die RPM angeht , die Umlaufgeschwindigkeit des "Zwiebelring" Darrieus ist (und erscheint) wegen dem größeren Rotordurchmesser natürlich höher.
Gruß, Carl
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 21:00 Uhr  ·  #318
Zitat geschrieben von Carl
auf dem Video drehen sich die Windräder in etwa gleich schnell was die RPM angeht , die Umlaufgeschwindigkeit des "Zwiebelring" Darrieus ist (und erscheint) wegen dem größeren Rotordurchmesser natürlich höher.
Dass sich der Zwiebelring langsamer dreht, ist eine optische Täuschung (dreht sich am Anfang sogar scheinbar gegen die Windrichtung). Diese optische Täuschung ist der Frequenz der Videokamera geschuldet, tatsächlich dreht er sich mit drei bis vierfacher Geschwindigkeit. Durchmesser ist auch nicht viel Unterschied Darrieus rund 1m und Helix rund 80 cm.
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 75
Beiträge: 2100
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 21:07 Uhr  ·  #319
Hallo WL01

Die Wicklung sieht sehr eigenartig aus ! wie 2 Wicklungen versetzt übereinander, ist das so ?
Du schreibst den + der 12 V anlage vom 24 V Akku abgeklemmt, sind denn ALLE minuß Anschlüsse der anderen Anlagen an - vom Akku ?
Die Drehzahlen auf dem Video sind doch unterirdisch langsam .
Wurde schon mal so etwas wie Ladestrom gemessen ?
Um an den 24 V Akku an zu passen müste die 12 V Anlage angehoben werden mit Spannungsverdopelung.
Die anderen scheinen ja etwas zu laden .

Gruß Aloys.
WL01
*****
Avatar
Geschlecht:
Alter: 65
Beiträge: 441
Dabei seit: 08 / 2021
Betreff:

Re: Spannungsverdopplung Gleichrichter drei Phasen Drehstrom

 · 
Gepostet: 22.12.2023 - 22:09 Uhr  ·  #320
Zitat geschrieben von FamZim
Die Wicklung sieht sehr eigenartig aus ! wie 2 Wicklungen versetzt übereinander, ist das so ?
Sehe ich auch so und bin gegenüber diesem Windrad etwas skeptisch, langsamer Anlauf, bei mehr Wind hohe Drehzahl (eine Abspannung ist dadurch sogar gerissen) und trotzdem wenig Spannung am AC-Bereich.
Zitat geschrieben von FamZim
Du schreibst den + der 12 V anlage vom 24 V Akku abgeklemmt, sind denn ALLE minuß Anschlüsse der anderen Anlagen an - vom Akku ?
Verstehe ich nicht. Die 48V Windräder (Helix) sind mit Plus am Pluspol der einen 12V-Batterie angeschlossen und das Minus am Minuspol der anderen 12V Batterie angeschlossen. Somit sind also 24V dazwischen.
Das 12V Windrad ist mit Plus am Pluspol der einen 12V-Batterie angeschlossen und mit Minus am Minuspol an der selben Batterie angeschlossen. Somit 12V dazwischen. Nur ergibt sich daraus, dass alle vier Windräder (12 und 24V) gemeinsam mit dem Plus am Pluspol der einen Batterie angeschlossen sind. Ist das deiner Ansicht nach falsch?
Zitat geschrieben von FamZim
Die Drehzahlen auf dem Video sind doch unterirdisch langsam. Wurde schon mal so etwas wie Ladestrom gemessen ?
Ja, aber bereits schneller als mit dem 12V Akku allein. Und ja wurde gemessen, wie man aus meiner Dokumentation sieht.
Zitat geschrieben von FamZim
Um an den 24 V Akku an zu passen müste die 12 V Anlage angehoben werden mit Spannungsverdopelung.
Die anderen scheinen ja etwas zu laden .
Ja, habe ich gemacht. Die Helixwindräder durch die Abnahme des 12V Minuspol von der einen Batterie. Und das Darrieus durch die eine genannte Kondensatorschaltung. Nur hat das Ein- und Ausschalten dieser Schaltung bei mir keine Änderung an der Leistung erbracht.